三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸,要想知道这个问题如何解决,我们要知道以下两个方面:一是三相四线漏电保护器跳闸的原因,二是三相四线漏电保护器的接线方法;下面就以这两个方面分别来给大家分析三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸的问题。
如题 漏电保护器到底怎么接线!
下面是下载某网友提供的漏电保安器常见错误接线及分析,现贴上图,请大家分析一下可能造成的危险后果.为便于网友发表意见及建议,原网友的原文分析将隔天贴上,供大家参考!! 请大家发表一下自己的意见!! (按如图接线时有什么后果!!) 注:图中的M不是马达,是指用电设备!!!! (在此再次感谢本网友提供的资料)
(1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(错误接线之一)。(2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
三相四级漏保,下端接了一个三相电机和一个单相220V负载,漏保送不上,请问是接线问题吗??
发一个”漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式“,供大家参考!
现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。说明:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。2.这是新建筑,刚交付使用。3.跳闸的漏保是2P漏保,总开关是4P空开。
各位大侠 有某些问题想请教大家 现有一表箱 进线开关 为DH-A 智能电气监控 然后 经过表到进户开关(单p微型断路器) 进线开关没有合闸 为什么DH-A上面显示有漏电电流 ?请各位大侠解答 谢谢
有用户反映办公室插座没电,电工去检查发现是漏保跳闸,现象是不管多大负载都跳。(实际上问题已经很明白了)电工师傅想把保护去掉先应急,按道理应该把图1的接法改成图2的接法,可是当电工师傅把线路改成图3的接法时已经可以正常送电了,按理说图3的接法应该根本就合不上闸才对。问题出在那里?请大家分析。