首页 课程 资料 论坛
  • 浅析家用漏电保护器的作用

    夏晔南京电力高等专科学校(210013) 摘要本文简单分析了家用漏电保护器的作用,说明在低压供电系统安装漏电保护器可以大幅度地提高供电系统运行的安全性,对保证人身和用电设备的安全具有极为重要的意义,应在低压供电系统中大力推广使用漏电保护器。 关键词漏电保护器触电安全 随着家用电器的普及,人们与电接触的机会越来越多,用电设备发生故障导致人员触电伤亡也时有发生。为了人身安全与设备安全,漏电保护器作为一项有效的电气安全技术装置已经被广泛使用,并起到了举足轻重的作用,老百姓通俗地称它为“保安器”、“保命器”。但是有些人认为现在线路改造了,安全程度已经提高了,没有必要安装漏电保护器了。本文仅就家用单相漏电保护器的作用阐述一些浅见。 首先从我国低压供电系统谈起。过去,我国民用住宅低压供电多采用TN—C系统,即工作零线(N线)与保护地线(PE线)合一的接零系统。这种TN—C系统存在一些不安全因素,如零线因不平衡电流的存在,正常工作时也带电压;零线断线时,设备外壳带相电压;电源线路的相线碰

  • 【知识介绍】漏电保护器的作用

    漏电保护器的作用 一、漏电保护器的主要参数: 1、额定剩余动作电流I n的选择。漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。 2、额定电流。根据所保护的线路或电器设备的额定电流Ie选择漏电保护装置额定电流,并考虑漏电保护装置与其它电器的并列系 数K(K=1~ 0.8,KIn≤Ie)。 3、额定电压Un。漏电保护装置额定电压Un应等于线路电压Ue,当电网电压偏差较大时,应考虑使用电磁试漏电保护装置(ELM),因为电磁试漏电保护装置的动作特性不受电网电压波动的影响。而电子试漏电保护器(ELE)则不同。 二、漏电保护器的原理 漏电保护器的标准名称是剩余电流动作保护器(Residucd Current Protective dvdice)简称RCD,漏电保护所检测到的是剩余电流既被保护电路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线的三相不平衡电流和谐波电流),此电流既为正常时的泄露电流和故障时的接地故

  • 什么情况导致漏电保护器没有起到作用?

    什么情况导致漏电保护器没有起到作用?

    本帖最后由 卖萝莉的大叔 于 2017-11-24 11:16 编辑 安装了漏电保护器,我们就可以不用担心漏电的危险了吗?当然不是,现在的漏保已经普及,可是每年触电导致受伤甚至死亡的人数依然可观。那是什么情况导致漏电保护器没有起到作用呢?有可能是下面几个原因。漏电功能损坏

  • 漏电保护器为什么无故吸和

    漏电保护器为什么无故吸和

    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;

  • 怎样选择家用漏电保护器?

    怎样选择家用漏电保护器?

    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是

  • 漏电保护器的配置和选用

    漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。

  • 选择多少安培的漏电保护器

    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!

  • 关于漏电保护器的几点疑问!!!

    今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………

  • 如何确定是漏电保护器好坏?

    今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀

  • 什么是漏电保护附件,什么作用!

    什么是漏电保护附件,什么作用!以前没接触过,问设计说不是用于保护人身安全的,是用于消防的。有谁知道能解释一下!

  • 关于选择漏电保护器的问题

    我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。

  • 关于漏电保护器跳闸的问题

    有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?

  • 电气技术 | 漏电保护器的原理、作用及其参数

    电气技术 | 漏电保护器的原理、作用及其参数

    漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途: 1、防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。 2、防止用电过程中的单相触电事故。 3、及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。

  • 漏电保护器处在正常运行状态起不到保护作用

    1 在TT系统中,变压器中性点接地线断开,发生单相触电事故,漏电保护器不动作。 当TT系统中的变压器中性点接地线断开后,安装在变压器负荷侧的漏电总保护器,将会再现如下情形:在按试跳按钮的时候,试跳正常,但相对地短路(即单相触电事故)时漏电保护器拒跳。出现这种情形的原因,是因为试跳按钮仅能检测到漏电保护器本身是否正常,而变压器中性点的接地线断开后,短路电流无法经被保护线路、大地流回配电变压器,因而漏电保护器无法动作。 上述情形要特别引起农电管理人员的重视,因为很多农电管理人员一直认为:只要漏电保护器试跳正常,就可以起到保护作用。尤其是近几年来变压器接地线被盗剪情况相当严重,故更应加强巡查,采取延长接地棒等技术手段。在漏电保护器试跳正常的情况下,还要用接地电阻进行接地试验。 2 发生相零、相相触电时漏电保护器不动作 当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负载,尽管此时人是站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后,绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回

  • 空气开关与漏电保护器的安装

    漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(

  • 漏电保护器RCD的动作与否讨论?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 编辑 (1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。(2)如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏电电流时RCD必然动作

  • 电缆护层保护器的作用是什么?

    电缆护层保护器的存在,都有着哪些至关重要的作用呢? 当长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障。 因此,按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器来限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障电压。 ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。随着时代的发展,社会的进步,电力行业对电缆护层保护器的需求量也逐日增加。目前保定众邦ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用在各个电力、铁路系统中。 电缆护层保护器在安装上需要注意:电缆护层保护器安装在电缆金属护层与地之间,采用无串联间隙、正常情况下,流过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器电阻变小,电流增大,释放电缆护层上的电荷,来保护电力电缆的安全运行。

  • 三相三线漏电保护器的问题

    本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?

  • 漏电保护器跳闸排查三招

    一 试送投运法 可分两步,第一步,检查漏电保护器自身故障。方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除,再合保护器。若无法投运,则是保护器故障。若正常运行,则保护器无故障。第二步,检查配电盘或线路。方法是:先将各路出线或熔断器切断负荷,若无法运行,则是配电盘上有故障。若正常运行,则不是配电盘故障。确认故障发生在线路上。 二 直观巡视法 巡视人员根据故障现象进行分析判断,对保护区进行检查,着重点应放在线路的转角、分支、

点击加载更多

漏电保护器的作用

漏电保护器的作用专题,为您提供漏电保护器的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电保护器的作用 相关的专业交流讨论,更多漏电保护器的作用相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

南岛漏电保护插头

漏电保护原理