本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸,要想知道这个问题如何解决,我们要知道以下两个方面:一是三相四线漏电保护器跳闸的原因,二是三相四线漏电保护器的接线方法;下面就以这两个方面分别来给大家分析三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸的问题。
3P漏电断路器不可以代替单相漏电断
如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。
有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
JGGQ-63 自复式过欠电压保护器采用控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
同学家买了一台31寸液晶电视。把电视的插头插上,电视打开,一切正常,可是把有线电视插头一插上就漏电保护器动作。同学家是三相四线。换老电视一切正常。把液晶电视放别人家也正常。我后来把三相漏电保护器拆了。直接用空开。就可以了。请问高手。这种现象怎么解释呀。
同学家买了一台31寸液晶电视。把电视的插头插上,电视打开,一切正常,可是把有线电视插头一插上就漏电保护器动作。同学家是三相四线。换老电视一切正常。把液晶电视放别人家也正常。我后来把三相漏电保护器拆了。直接用空开。就可以了。请问高手。这种现象怎么解释呀。
如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。说明:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。2.这是新建筑,刚交付使用。3.跳闸的漏保是2P漏保,总开关是4P空开。