漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。
请问各位专家,我家的房子电路开关与插座布置如附件图片所示,是否合理?另外应该选择多大的漏电保护器和空气开关比较合适?希望专家解答。。。本人只懂机械,对电气不是很了解
规范中明确规定,开关箱中漏电保护器的额定动作电流要小于30ma,但现场发现打桩机所控制箱中所使用的漏电保护器额定动作电流为100ma,按规范要求来说,应该不符合要求。但是,作业人员的解释是由于电动机起动电流较大,若使用动作电流小的漏电保护器容易跳,另外,这种额定电流250A,额定动作电流小于30ma的需要去厂家定制,市场上不能直接买到。想请教一下各位,你们是怎么处理这个问题的。
此图开关加漏电保护器怎么加?我是新手,请各位前辈多多指教!路灯工程,TN-S接地系统。主要请问下断路器加漏保采用什么型号的4P漏保?以及这张图怎么改,(图纸我是套别人的,也是从论坛下载的)谢谢各位前辈指点。
漏电保护器不安装的理由是什么呢?我们可能也会经常遇到这种情况,无缘无故的漏电保护器就跳闸了(当然实际上并不是无缘无故,只是哪地方漏电我们不知道而已)。如果不能发现哪地方经常漏电,只要通电,保护器不久就又一次跳闸了。为了不影响使用,干脆就将漏电保护器给卸载掉,只保留空气开关。
1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。 空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
知识点:电气火零
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?
最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;