各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
本人小白啊,家里的这个漏电插头烧时间长坏了啊,花十几块钱买了个通用的一样的漏电保护插头,求怎么接线。是这样的,家里的老式太阳能漏电插头能加热,冬天插上电可以加热,洗澡什么的,用久了,里面的线烧断了,我又给接上了,还能用,最近买了一样的插头,但是按照旧的那个插头接线,接线接上不亮,接线之前试验过,通电。旧的插头有三根线,红、绿和深蓝,红色的接在N上,绿色的接在L上,中间的接的是深蓝,这是旧插座的接线,插上后是红色,水温达到跳黄灯,代表可以洗了,但是新的插座跟旧的里面都是一样的L、E(像E)、N,按照旧的来接,不亮是什么原因,有谁知道怎么接吗?有图(下面是我画的旧插座接线图和新保护插座。)十分感谢!
三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸,要想知道这个问题如何解决,我们要知道以下两个方面:一是三相四线漏电保护器跳闸的原因,二是三相四线漏电保护器的接线方法;下面就以这两个方面分别来给大家分析三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸的问题。
(1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(错误接线之一)。(2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏
下面是下载某网友提供的漏电保安器常见错误接线及分析,现贴上图,请大家分析一下可能造成的危险后果.为便于网友发表意见及建议,原网友的原文分析将隔天贴上,供大家参考!! 请大家发表一下自己的意见!! (按如图接线时有什么后果!!) 注:图中的M不是马达,是指用电设备!!!! (在此再次感谢本网友提供的资料)
如题 漏电保护器到底怎么接线!
三相四级漏保,下端接了一个三相电机和一个单相220V负载,漏保送不上,请问是接线问题吗??
发一个”漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式“,供大家参考!
空调漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-5-29 15:47 编辑 今天在工地翻旧杂志,发现其中一篇文章有些参考价值,扫描下来,供各位同行学习、借鉴。扫描的效果不是太好,请各位见谅。顺序不对,对不起各位了。
总配电箱漏电保护器接线图(市电).rar
这个是否重复啊。。。。。
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
我们厂的机组是DCS控制,建厂时关于所有低压设备的低电压保护均没有接线,现在公司要求接入低电压保护,但是从传统控制的接线图上看低电压保护回路均经过控制开关KK和连锁开关LK,但是在DCS系统中无法接入,有哪位高手可以告知在DCS系统中低电压保护怎么接线,现在关于低电压保护的方式有没有更加先进的方式,比如用电动机保护器实现?
新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!
如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?