家里装修,准备购买施耐德的强电。准备选施耐德A9系列断路,想请教下家里是否需要购买欠压保护器,过压保护器,浪涌保护器。欠压,过压,浪涌,总断路器;应该怎么排列。谢谢
前一段时间做了一个国外项目为TN-S系统,当时业主要求进线柜配漏电保护(RCD),当时我们选择的是施耐德原厂柜,配的保护为Microgic7.0,配的互感器为一个矩形互感器将ABCN包起来,动作电流范围为0.5-30A,结果运行的时候,拿钳形表测量PE线上的漏点流为21A左右,但是启动的时候配电柜直接跳闸,后来将矩形互感器的出线(接到ACB上)三根线短接,请问大家有没有遇到此问题的,最近查看了大量此方面的资料,有的说漏电保护不适用于TN-S系统,因为正常漏电流为额定电流的20%左右,而适用于TT系统,请大家给出自己的看法
施耐德ic65N,带漏电小型断路器,在看漏电样本的时候要注意,ELE和ELM外形尺寸的不同了。 1.ELE漏电附件外形尺寸只有40A和63A的。 2.ELM漏电附件尺寸有25A,40A,63A。 切记在双层门板要将开关露出开孔要注意!!!
不错的施耐德继电保护装置说明书,还带逻辑图。
现在该保护模块的AP指示灯亮,厂家说明书上写着,此AP指示灯的含义是:自动保护(起温或短路高于断路器容量)将断开断路器。并且写着:注意!如果断路器保持合闸且AP LED保持显示请联系施耐德电气售后服务部门。大家就此问题,如果知道的话,请解释以下,会有什么原因导致的,我们这里运行的好好的,AP灯亮,也没有发现什么问题,也能消除。
施耐德漏电附件ELE与ELM一个是电子式的,一个是电磁式的,还有价格上有点区别,在工程选用上有什么别的区别吗?比如什么情况下选ELE,什么情况下ELM,谢谢
帮朋友请教这里的大牛,施耐德有单相220V的80A(或者100A)的带漏电保护的空气开关吗?型号是?塑壳微断都行,谢谢!
图纸简介: 本图纸为施耐德保护与VD4控制的原理标准图纸,图纸内容比较详细,可以拿来直接使用,也可参考学习,有需要的朋友可以下载。 投稿网友: llm7809 上传时间: 2012-08-31
本来基站空调1,2,3用的都是配电用脱扣器 MIC 2.2 40A ,整定到32A。 现在车间工人将基站空调3误装成了电机保护型脱扣器MIC 2.2M 50A,整定到32A。 问题来了,这三个空调都是一样的,现场客户反馈基站空调3断路器总是跳闸,我想问问这是为什么?电机保护型误用成配电的跳闸我能理解,但是反过来为什么也会跳?
S1000+ 20 Manual C-用户手册(中文版)
看到前面有网友开贴讨论ABB的继电保护装置,我也抛砖引玉,跟大家一起讨论讨论施耐德的继电保护装置。希望用过施耐德的继电保护或者比较了解施耐德继电保护装置的网友积极参与。
施耐德配电保护及接地系统在线学习
供大家参考学习学习!
iC65N/2P+Vigi的施耐德2P漏电微断,为什么我在火线这一极通了火线,另一极没接线,用试电笔测得没接线的这一极带电,且试电笔显示电压为220V。当我把零线接在另一极后,试电笔就测不到电了。 请问一下大神,为什么另一极我没接线的时候,能够用试电笔测到有电?是感应电吗?
电涌保保护器施耐德电气公司的电涌保护器系列产品具有放电电流大,保护水平低,响应时间快,使用寿命长等优点,广泛应用于低压配电系统和重要设备的防雷及抗电磁脉冲保护。全系列产品共分为五大类: PRD系列更换式电涌保护器用于低压系统的抗电磁脉冲保护,它可换部分能够迅速被替换,它不仅带有可视的指示窗口,还能够过程传输“可更换部分需要更换”的信息ST系列固定式电涌保护器用于TN-S、TN-C的供电系统,并禁止用在IT系统用途架空进线保护PRF1系列电涌保护器单极的,用在低压系统直击雷的保护PRI系列电涌保护器用于保护数字网络中的敏感设备、自动化系统(工作电压12-48)计算机网络、数据网络(工作电压6V)PRC系列 用于模拟通信网络保护
十分详细的介绍了-电动机、接触器、断路器、热继电器之间的配合选型方案。
施耐德高层民用建筑漏电火灾报警系统
电动机保护_技术手册(施耐德)2005.pdf
最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]