有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
请问:插座必须带漏电吗/?这是强规吗?如果所接的回路是重要负荷,要求供电的可靠性高,可以不带漏电吗?审图的会不会提出来啊?谢谢
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!
单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。
1.单相断路器带漏电保护器,检测“L+N”线。2.三相四极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3+N”线。3.三相三极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3”线,不检测“N”线。我的问题是:化验室有三台插座箱。1#箱有3相5极、3相4极插座;2#箱有3相4极、单相3极插座;3#箱有3相5极、3相4极插座、单相3极插座。每台插座箱各配一台总断路器带漏电保护器,作为本箱的保护。额定电流已确定,应该配哪种断路器带漏电保护器?根据前面关于L、N电人的帖子中认同人数比较多的内容,我想3台箱都选三相三极断路器带漏电保护器。但我个人认为“2#和3#箱”的单相插座接上单相负荷漏电就会动作,单相插座将不能正常。敬请各位讨论。
现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 编辑 (1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。(2)如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏电电流时RCD必然动作
本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
漏电保护器,地方俗称“触电保安器”或“保命器”,很多人认为,只要安装了漏电保护器,就可以杜绝触电伤亡事故的发生。事实上,很多原因都会造成漏电保护器拒跳,从而起不到保护作用。因此,充分分析漏电保护器拒跳的原因,纠正人们思想认识上的错误,对防止触电伤亡事故的发生,有着极为重要的作用。 一、漏电保护器处在异常运行状态下,起不到保护作用 1.漏电保护器内部故障或损坏 电力部门虽然对漏电保护器的管理制订了相关的制度,对漏电保护器,一般要求电工按周期进行检查试跳,但即使这样,仍避免不了漏电保护器(尤其是三相漏电保护器)内部随时出现故障的可能。如未能及时发现并排除故障,漏电保护器将起不到应有的保护作用。为避免线路上发生事故时引起不必要的法律责任,建议对漏电保护器责任到人,要勤检查,并作好运行试跳记录。 2.漏电保护器人为的退出运行 由于某种原因,漏电保护器误动或跳闸频繁,个别用户为了贪图方便,擅自将漏电保护器退出运行,使漏电保护器起不到应有的保护作用。其退出漏电保护器运行的方法,除
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
一 试送投运法 可分两步,第一步,检查漏电保护器自身故障。方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除,再合保护器。若无法投运,则是保护器故障。若正常运行,则保护器无故障。第二步,检查配电盘或线路。方法是:先将各路出线或熔断器切断负荷,若无法运行,则是配电盘上有故障。若正常运行,则不是配电盘故障。确认故障发生在线路上。 二 直观巡视法 巡视人员根据故障现象进行分析判断,对保护区进行检查,着重点应放在线路的转角、分支、