首页 课程 资料 论坛
  • 选择多少安培的漏电保护器

    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!

  • 关于选择漏电保护器的问题

    我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。

  • 怎样选择家用漏电保护器?

    怎样选择家用漏电保护器?

    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是

  • 请教关于漏电保护开关的选择GS254S

    GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么样理解的???? 一般三相空调柜机如何选择漏电保护开关

  • 漏电保护装置的选择使用

    一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……漏电保护装置的选择与使用(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语

  • 漏电保护装置如何正确选择

    对漏电保护装置的选择,不是某一方面可以决定的,它需要考虑很多因素。最重要的就是要能正确选择漏电保护装置的漏电保护装置的漏电动作电流。高灵敏度、快速型的漏电保护装置适用于浴室、泳池、隧道等一些触点危险性的场所。如果家中有儿童或者是病人,应该使用动作电流在10ma以下的快速型漏电保护装置,对于i类手持电动工具,应根据安装环境危险性的大小,应选用电流在10~30ma的快速型漏电保护装置。保护器应具备避免由于线路不平衡漏电流而导致不动作的功能,还应能避免因安装位置出现电磁干扰而产生误动作的可能性。 用于防止漏电火灾的漏电报警装置需要选用高灵敏度的漏电保护装置。其动作电流的选择应该在25~1000ma的范围之内。在电路中有电动机设备的,保护器应能避免电动机出现启动漏电电流时而产生的误动作,用于此范围内的保护器应该具备较好的平衡特性,方才能避免因堵转电流数倍于额定电流的从冲击而产生误动作。有些电动机不允许停转,这个时候不应选用漏电切断方式而应该选用漏电报警方式。如果漏电保护装置是应用于照明线路,那么应该根据泄露电流的大小和不同位置,采用分级保护的方法,干线上使用中林敏度的保护器,支线上选

  • 农村电网的漏电保护方式及其装置的选择

    1 网改前农村低压电网漏电保护方式及漏电保护器的使用状况 1.1 保护方式 在80年代初期,全国农村每年触电死亡人数均在4000人左右,当时为了降低农村触电死亡人数,曾大力推广使用漏电保护器。由于当时国民经济状况及农村用电量较少,一般均采用一台配电变压器装一只漏电保护器的总保护和每条分路出线装一只漏电保护器的分路保护。这种农村低压电网的漏电保护方式,持续使用了近20年,为降低农村触电死亡事故起到了十分重要的作用。 1.2 使用状况 1998年据我国14个省的不完全统计,已经安装各种型号的漏电保护器3600余万台,这14个省在1994~1998年的5年里漏电保护器动作次数为319万次。其中由于人及动物直接接触而触电动作的为28.6万次,占总动作次数的8.97%;由线路及用电设备发生漏电保护器动作的为269.4万次,占总动作次数的84.45%;不明原因动作的为21万次,占总动作次数的6.58%。 从全国农村实施漏电保护的效果上看,也是十分明显的,触电死亡人数从1980年的4000

  • 关于低压断路器和漏电保护断路器的选择

    低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?

  • 保护接地的线径如何选择

    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 漏电保护器额定漏电动作电流的选择

    正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值; (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流; (3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。 第一级

  • 如何选择路灯保护用的合适漏电保护器动作电流

    正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作, 防止供电中断而造成不必要的灭灯。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: 1、为了保证人身安全, 额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值, 国际上公认30mA为人体安全电流值; 2、为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流; 3、为了保证多级保护的选择性, 下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流, 各级额定漏电动作电流应有级差1.2到2.5倍。 我们开始时选用动作电流(I△n)为30mA的漏电保护器,即使选取供电区域只有5盏灯的线路,漏电保护器也总是频繁跳闸。我们在现场安装时发现,路灯电缆分支多、接头多,有的区域地势低洼,一下大雨,雨水就能灌入灯杆小门。而且电缆的工作环境也非常恶劣,有的电缆井里已渗满了污水,电缆头就泡在污水中。我们用钳形电流表进行了测试,漏电电流一般为几十毫安,个别达一百多毫安。也就是

  • 【请教】电动机漏电保护如何选择漏电开关

    电动机漏电保护如何选择漏电开关,三相电机是选择三极漏电吗,如果这样的话只要由不平衡就会跳闸了,还是选择四极开关,四级的又应该如何接线呢。望指点

  • 对防火灾漏电保护器额定动作电流选择的困惑

    按有关规范防止火灾的漏电保护开关的额定电流300mA为首选,这当然适用于三相四线的电源。但北京建筑院编的<建筑电气工程设计>上册84页中有一条:当电压为220V时,采用漏电动作电流300mA漏电保护装置可以用来防止火灾,而500mA用作预防措施。现在大家做的三相进线选的保护值是多少呀?

  • 漏电保护开关选择与动作电流、时间值整定的配合

    漏电保护开关选择与动作电流、时间值整定的配合

    作为配电变压器总保护、主干线1级保护应选择具有延时一次重合闸的智能型脉冲式漏电保护开关,其他2、3、4级保护应选择速断型电子式漏电保护开关。 漏电保护开关动作电流整定选择,为保证漏电保护开关动作灵敏可靠,其整定值必须大于泄漏电流,即不动作电流,由原国家水电部《漏电保护器农村安装运行规程(SD219—87)》规定的GB6892—86《漏电电流动作保护器》标准来确定,额定漏电不动作电流的优选值为额定漏电动作电流的1/2。在安装多级保护的漏电保护开关中,作为配电变压器总保护选用500(100)mA;作为主干线1级保护选用300(500)mA;作为分支路,车间2级保护选用100(300)mA;作为自然村、分车间3级保护选用30(50)mA;作为末端后备直接保护的家电总保护,手持、移动电动工具、小水泵、机床等选用15(30)mA;作为住宅使用的电源开关,插座选用6(10)mA的漏电保护开关(注:括号中的数字作为梅雨、连阴雨电气选择值)。 动作时间值的整定选择,为使漏电保护开关不发生越级动作除上、下级保护动作电流值要相互匹配外,其动作时间

  • 请教各位师傅,自建房的空开和漏电保护,如何选择?(附图)

    请教各位师傅,自建房的空开和漏电保护,如何选择?(附图)

    如图所示,我家一共有七层,每层160平方。一至二层全部留空不砌墙分隔,三至七楼每层为一套。一至二楼以后准备租给人家做小超市或小手工厂,三至七楼住人。问题如下:1、进家的三相线路我要用多大带漏电保护的空开?2、从三相漏电保护空开分出220v到每一层,到每一层的这个空开总开关要用多大的?(这个开关跟三相漏电保护空开都是放一楼电表箱里)3、每个楼层的两相漏电保护空开又用多大?(这个是放在每个楼层配电箱里的总开关)

  • 低压四极开关的选择及漏电保护器是否隔离中性线

    之前做了一个小型小区的工程,低压采用的是TT接地系统,因为之前对三极开关和四极开关的区别不是很清楚,没有将中性线接入电表箱进线漏电保护器中,罪过,现分享两文档,共享

  • 关于接地故障保护(漏电保护)

    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

  • 关于漏电保护断路器的问题!

    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?

  • 请教,浪涌保护器如何选择?

    大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~

  • 基于二总线的漏电保护系统

    基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总

点击加载更多

漏电保护选择

漏电保护选择专题,为您提供漏电保护选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电保护选择 相关的专业交流讨论,更多漏电保护选择相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

漏电保护器论文

加荣漏电保护插头