首页 课程 资料 论坛
  • 基于二总线的漏电保护系统

    基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总

  • 基于二总线的漏电保护系统.

    摘要: 阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词: 漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状 我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。 系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作。分支出口处安装零序电流保护作为横

  • 建筑照明系统的防火隔热保护

    建筑照明系统的防火隔热保护 2005-11-25 这篇文章被阅读了< 1 >次 摘要:为了防范建筑照明系统火灾的发生,消防规范对建筑照明系统防火隔热已有明确规定。但是,由于没有统一的隔热、散热措施,在电气防火检测中发现隔热、散热措施各种各样,很不规范。文章在讨论照明系统一般防火问题的同时,着重就隔热、散热工程措施进行了讨论。并指出由于很多照明装置在顶棚上安装时留下的孔洞,实际上给顶棚整体防火性能造成了破坏。火灾时的烟雾和火焰会通过这些孔洞穿透顶棚,蔓延到顶棚上部,扩大火势。为了防止顶棚整体防火性能的破坏,又能使照明器达到隔热、散热的目的,可以用防火涂料制成的防火帽、防火垫解决。该方法还可以推广用来对各种接线盒进行防火隔热,以填补照明器、开关、接线盒隔热等措施的不足。 关键词: 照明系统 隔热散热 防火帽 防火垫1 现行消防规范对建筑照明系统防火隔热的规定 现行有关消防技术规范和电气防火安全管理规定,对建筑照明系统的防火保护一般都有一些原则要求,规范条文原文可在参考文献

  • 电气防火漏电保护与火灾自动报警系统关联设计应用研讨

    http://www.haochenc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=6405&page=1电气防火漏电保护与火灾自动报警系统关联设计应用研讨 [ 作者:周爱农 | 转贴自:中国建筑电气网 >> 电气防火漏电保护与火灾自动报警系统关联设计应用研讨 —— 重庆市设计院 周爱农 摘要:电气火灾已成为近年来国内的重大火灾中的主要失火因素之一,在建筑防火及消防电气设计中如何利用现有的电气消防系统及技术手段来解决电气火灾预防及控制,已成为近期国家消防法规定理部门正在研究解决的重点议题,本文就笔者工程设计实践中如何解决电气配电回路漏电保护与火灾自动报警关联设计的做法作介绍与探讨。 关键词:电气防火漏电保护火灾自动报警系统关联设计运用 1 配电系统中电气火灾形成的主要成因 近年来国内有相当部分火灾事故是由于电气故障引

  • 厌氧系统的防火、安全保护等级如何确定?

    尽管本人已经做过3个厌氧工程,自认为从设计到调试已经入门--汗颜。可惜,当前做的工程国模较大,要求较严,在防火及安全问题上不好书面定义。建筑防火规范上针对的是生产车间而定,这种户外的沼气收集、燃烧系统该怎样定义?各位前辈多多指教,!谢谢啊!

  • 住宅防火漏电保护器设置的问题

    规范GB50096-1999(2003版)第6.5.2,7条内容:“每幢住宅的电源总进线断路器,应具有漏电保护功能”。有些高层住宅楼如果总负荷比较大,而超过最大漏电保护断路器产品的额定电流(刚刚浏览了一下电子样本,最大的好象是800A的),那么还能“总进线断路器”采用“漏电保护断路器”吗?而且很多情况“总进线断路器”都是设在配电柜内的,学习了很多网上大家的图纸,没看见有在“配电柜内”有使用“漏电保护断路器”的。这是为什么呢?那样做符合规范的要求吗?对于此规范条文,是否可以理解重点词为“总进线断路器”和“漏电保护功能”?其中的“每幢”是否必须理解为“每栋的全楼”?“总进线断路器”是否可以理解为多个而不是全楼只有一个?比如:一栋联排单元式小高层住宅,是否可以由低压配电房分几路电源分别进入各单元的总配电箱,分别设“总进线漏电断路器”,而配电房内的低压屏内就不再需要设“总进线漏电断路器”了? 如果这样做是合理的话?那么对于多层单元式住宅楼,采用每个单元考虑“总进线漏电断路器”而不在设全楼的总配电箱以及“全楼的总进线漏电断路器”是否可行呢?

  • 关于配电系统接漏电保护开关的问题!

    今日碰到一个问题:请各位大虾帮我分析下的,具体如下 我公司供电系统是两台变压器单独供电的,母排没有连在一起的,变压器都采用的中性点接地的,且都是采用TN-C-S供电方式的。目前只有其中一台已经供电了。我需要检测另一台变压器的配套馈线柜的电气设备。现从供电的变压器的支路上取电,为了保证测试的安全性,我把线先联到我临时配电柜的断路器上(带漏电保护),断路器出现联到要测试的变压器的回路中,可以断路器就是推不上去,一推上就自动断开的,然后我吧漏电保护部分拆除,再推上去就没事了。想请假各位帮忙分析下原因的。谢谢了

  • 【讨论】配电系统图中各回路有增设漏电保护吗?

    最近有点冷清,讨论点问题吧。大家在路灯配电系统图中各回路有增设漏电保护吗?还是说只在总开增设?(关于路灯的,很多回复都跑到住宅里去了) TN-S系统由于有专用接地线,一般都没有设漏保,大家说说观点!TN-S系统一般采用的漏保型号等。注意:不是讨论TT系统!各抒己见,重奖[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-16 09:49 编辑 ]

  • 关于漏电保护器在IT系统中使用的问题

    IT系统中,用在插座上的漏电保护器应该选用多大的灵敏度?在漏电保护器使用相关的规范中,规定用于插座的不应大于30mA,请问各位前辈:30mA的漏电保护器能否使用在工业中?工业环境中的正常泄漏电流是不是比较大?漏电保护器经常误动作。

  • 三相380V照明系统,无零线,能否用漏电保护器?

    如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。

  • 保护防火卷帘的闭式自动喷淋系统如果计算?

    高规:5.4.4在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。条文说明:若采用普通防火卷帘,应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统保护,喷水时间不低于3h。喷水强度不小于0.5L/s.m,喷头间距应为2.0至2.5m,距卷帘距离为0.5m。但是规范没有明确作用长度,即多长范围的防火卷帘需要保护?多长范围的防火卷帘处达到喷头动作温度?可否和普通自喷系统共用稳压设备?这个自喷系统应如何计算呢?请各位同行赐教。

  • 电系统的接地与漏电保护器的配置技术

    电能是一种即发即用、便于传输、使用的清洁能源。我国电力工业发展速度2000年全国发电量为1368.5TWH发电装机容量达到319GW,居世界第二位。电气化水平也得到了极大提高。电能已经成为我国各方面建设及人们生活中不可缺少的能源。电能的使用已遍及各行各业。如:电能用于金属熔炼、焊接、切割及金属热处理,用于电解、电镀及电化加工,电能还用于运输工业、医疗及农业灌溉等。现在,电能正愈来愈多地用来改善居住环境等。 1 接地方式 长期以来,电力安全运行及正确使用电能一直是人们关心的问题,而配电系统的正确接地及有效保护技术又是安全利用电能的重要方面。 电力系统中,有两种接地方式,即中性点直接接地(亦称大电流接地系统),另一种是中性点不接地(或经消弧线圈接地,亦称小电流接地系统)。在110kV及以上的高压或超高压电力系统中,一般采用中性点直接接地,这是为了降低高压电器设备的绝缘水平,也可以防止在发生接地故障后产生的过电压,可免除单相接地后的不对称性。这种接地方式下,接地故障所产生的零序电流足够使继电保护灵敏动作,所以保护可靠。

  • 低压供电系统快速漏电保护技术

    低压供电系统快速漏电保护技术

  • TT系统进线漏电保护断路器3P?4P?

    大家帮忙看下,我这个柜子该如何选择漏电保护开关。TT接地系统,一个柜子里包括几台电机的控制,其中包括一个进线漏电保护开关,每个电机回路一个漏电保护开关。电机回路的用3P没问题,那我这个进线的开关该用3P还是3P的呢?小弟第一次选漏电保护开关,请大家多多指教!!!

  • TT系统下漏电保护器漏电电流取值问题。

    现在TT系统在路灯系统用的越来越多,有没有相关管理、设计单位对TT系统下漏电保护器漏电电流进行过相关实测,看看一定条件下漏电电流到底是多大?

  • 请问电气防火漏电监控台系统上的必要性

    有没有规范要求防火漏电监测系统比较大型的变配电系统必须上,我做的是一座高层办公楼的供配电,这个东西的作用就是个报警没有保护作用感觉很鸡肋,而且这么长距离的485通信不稳定。如果没有规范要求必须做不知道是不是可以砍掉

  • 低压系统接地和漏电保护装置的应用

    低压配电系统接地与漏电保护装置的应用 作者:贾文军 贾文军 (三信国际电器上海有限公司,) 摘 要:介绍了低压配电系统接地的形式、正确使用方法和使用范围。指出了不同配电系统接地的正确安装和必要性。 关键词:低压配电系统;漏电保护装置;接地;可靠性 Application of LV Distribution System Earth and Earth Leakage Protection (General Changcheng Electric Apparatus Factory of Tanshui, Tianshui Ganshu 741000 Chi2na) 1 引言 低压配电系统接地是十分重要的,它与采取什么样的电击防护措施,选用什么样的保护装置,这些防护措施怎样实施,都与配电系统接地有关系。如果选择不当,不但不能实现所要求的保护,反而会降低供电系统的可靠性。在我国的电网中TN、TT、IT并存使用,但同时也存在着许多不

  • 漏电保护器适用于TN-C系统吗?

    《工业与民用配电手册》第三版中第588页中讲到漏电保护器不适用于TN-C系统,但924页中漏电保护器的接线图中PE线和N线却是合在一起的,不是矛盾了吗?

  • 低压馈电系统绝缘监视和漏电保护器的设计

    低压馈电系统绝缘监视和漏电保护器的设计,这是我的毕业设计课题。我感觉很大,无从下手。给我带毕设的老师说是有点大,然后他说这个是人家公司内部的机密。不可能搞到很详细的资料。我是学电气的,但是大学四年我什么都没有学啊。各位仁兄能不能给小弟一些建议或者提供一些资料。我的邮箱leletuaini@163.comQQ:546642084不胜感激。不胜感激。

点击加载更多

防火漏电保护系统

防火漏电保护系统专题,为您提供防火漏电保护系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火漏电保护系统 相关的专业交流讨论,更多防火漏电保护系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度