首页 课程 资料 论坛
  • 漏电保护器的克星!!!漏电保护器检测仪

    漏电保护器的克星!!!漏电保护器检测仪

    SDY-Ⅰ袖珍式智能数显漏电保护器检测仪 用途:定量检测漏电保护器动作性能特征:◆精确检测漏电保护器动作电流和动作时间 ◆结构精巧,单线接入,单键操作 ◆自动检测,数据保留,数码显示 ◆可在线或离线检测 ◆完善的保护、警示功能参数:动作电流分档输出范围 100mA档( 5~100mA) 200mA档(30~200mA) 300mA档(50~300mA) 动作时间计录范围 0~1999mS 精度标准 电流1.5级 时间2.5级技术交流热线:0513-86060009 秦先生南通三本电子有限公司 网址:http://www.3ben.com

  • 漏电保护器RCD的动作与否讨论?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 编辑 (1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。(2)如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏电电流时RCD必然动作

  • 漏电保护器频繁动作,该如何排查?

    这几天宿舍楼漏电保护器反复跳闸,有时干脆合不上;逐个房间断电排查,总算找到问题房间,但是将房间内所有用电设备包括排插断开,还是跳闸。现在非常苦恼,遇到这种情况该如何找到问题点呢?

  • 漏电动作电流200mA的漏电保护器有吗?

    大家先我帮我看看这个思路对不对:是用在路灯回路中的,线路长的有1K来m,每个回路估算着正常漏电电流近50mA左右,又由于额定漏电动作电流一般要大于正常漏电电流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏电保护器中200mA级的好像没有见到过,只有30,100的吧。所以想问一下额定漏电动作电流为200mA的漏电保护器(2P的)有吗? 什么型号呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 编辑 ]

  • 选择多少安培的漏电保护器

    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!

  • 漏电保护器的配置和选用

    漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。

  • 关于漏电保护器的几点疑问!!!

    今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………

  • 如何确定是漏电保护器好坏?

    今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀

  • 关于选择漏电保护器的问题

    我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。

  • 关于漏电保护器跳闸的问题

    有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?

  • 漏电保护器为什么无故吸和

    漏电保护器为什么无故吸和

    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;

  • 怎样选择家用漏电保护器?

    怎样选择家用漏电保护器?

    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是

  • 请教大家关于触电保护器和漏电保护器的动作条件

    家里在没人的时候竞然自动脱扣了,如果漏电或触电保护器在将进线的零线脱开时是不是会动作?请大家谈谈触电和漏电保护器在一些什么样的情况下会动作.谢谢!

  • 漏电保护器原理及动作后的故障查找步骤

    1 漏电保护器的工作原理 (1) 正常运行时,系统的剩余电流几乎为零或其值甚小,故漏电保护器动作值可以整定得很小(一般为毫安级,最低可整定到6mA)。在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳、接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作而切断电源。 (2) 图1为最常用的电流型漏电保护器的基本电气原理图,图中零序电流互感器,其环状铁芯由高导磁率的坡莫合金或非晶态合金制成,其上绕有二次线圈,电源线L1、L2、L3及零线N从TA中穿过,构成其一次线圈。TA的作用是反映漏电电流信号的,故构成整个装置的检测部分;还有用于测量放大漏电电流信号的部分,构成装置的比较、控制部分;KM为交流接触器,构成装置的执行部分,其作用是执行动作命令。漏电保护装置一般都是由这三部分组成的。在正常情况下,漏电保护装置所控制的电路中没有人身触电及漏电等接地故障时,各项电流的向量和等于零,即=0同时各相电流在TA铁芯中产生的磁通向量和也等于零,即=0这样在TA的二次回路中就没有感应电势输出,漏电装置不动作。当电路中发生触电或漏电故障,回路中有漏

  • 关于三相漏电保护器动作的问题。请高手支援。

    同学家买了一台31寸液晶电视。把电视的插头插上,电视打开,一切正常,可是把有线电视插头一插上就漏电保护器动作。同学家是三相四线。换老电视一切正常。把液晶电视放别人家也正常。我后来把三相漏电保护器拆了。直接用空开。就可以了。请问高手。这种现象怎么解释呀。

  • 关于三相漏电保护器动作的问题。请高手支援

    同学家买了一台31寸液晶电视。把电视的插头插上,电视打开,一切正常,可是把有线电视插头一插上就漏电保护器动作。同学家是三相四线。换老电视一切正常。把液晶电视放别人家也正常。我后来把三相漏电保护器拆了。直接用空开。就可以了。请问高手。这种现象怎么解释呀。

  • 空调插座回路装漏电保护器为什么频繁动作?

    单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。

  • 漏电保护器额定漏电动作电流的选择

    正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值; (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流; (3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。 第一级

  • 如何选择路灯保护用的合适漏电保护器动作电流

    正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作, 防止供电中断而造成不必要的灭灯。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: 1、为了保证人身安全, 额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值, 国际上公认30mA为人体安全电流值; 2、为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流; 3、为了保证多级保护的选择性, 下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流, 各级额定漏电动作电流应有级差1.2到2.5倍。 我们开始时选用动作电流(I△n)为30mA的漏电保护器,即使选取供电区域只有5盏灯的线路,漏电保护器也总是频繁跳闸。我们在现场安装时发现,路灯电缆分支多、接头多,有的区域地势低洼,一下大雨,雨水就能灌入灯杆小门。而且电缆的工作环境也非常恶劣,有的电缆井里已渗满了污水,电缆头就泡在污水中。我们用钳形电流表进行了测试,漏电电流一般为几十毫安,个别达一百多毫安。也就是

点击加载更多

漏电保护器动作特性检测仪

漏电保护器动作特性检测仪专题,为您提供漏电保护器动作特性检测仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电保护器动作特性检测仪 相关的专业交流讨论,更多漏电保护器动作特性检测仪相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度