漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?
最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]
有一物业小区,其配电由低压电房引至楼房个层电井,电井内设总开关一个(带漏电),下设3个分开关,分别给3家客户供电;每家客户的室内装有配电箱一个.内设3p空开一个,1p、2p空开若干,其中2p空开带漏电。问题:将电井内的总开关的漏电保护功能取消,将其下设的3 个分空开关改为带漏电保护的空开。可否? 事由:甲、乙、丙3家客户其中有一家发生漏电,会把电井内总开关跳掉。求教有什么好的解决办法,谢谢。
工地在基础桩人工开挖时有小量渗水排水用的水泵接电是没有漏电保护的四极开关箱。请问:是否一定需要安装漏电保护器?急。。。。。。。。。
一车间安装了漏电保护开关,不知道能否起到漏电保护作用,有接地保护需不需要再安装漏电保护开关。安装了漏电开关,需不需要再安装接地保护,请教高手指教。
空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。
前段时间接到某路灯管理单位电话,说之前安装上的智能漏电开关跳闸,无法合闸。接到电话第一时间赶到现场处理情况,到达控制柜通电测试,智能漏电开关确实无法合闸,经现场绝缘测量,黄0.008 绿0.016
有些工地,在供电系统的最前端,也就是总配电箱中,安装了漏电保护器,导致电梯一启动,漏保就跳闸,全工地停电。首先明确一点,在各行各业中,变频器不能使用漏电保护器,这是一个共识。漏电保护开关的工作原理 下图所示,漏电保护开关检测的是输入共模电流,也就是所说的对地漏电流。检测漏电流的电流互感器是同时穿过了R/S/T三根火线和零线,在没有漏电流的情况下,不论接三相负载还是接单相负载,R/S/T和N线这4根线中流过的电流之和总是为零。当负载侧有对地短路现象或者对地有较大的电容时,输出侧的电流就会由于电容效应产生漏电流。此时电流互感器的电流之和不为零,这个电流就称之为漏电流。当检测到的电流大到一定程度就会驱动脱扣器脱扣。导致漏保跳闸。变频器产生漏电流的原理如下图所示,为变频器三相逆变输出等效电路。通过VT1~VT6的顺次通断产生高频电流变频器的开关频率通常为几KHz,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,而电机内电枢绕组与
首先有必要对漏电保护开关的原理进行说明:漏电保护开关是取漏电为动作信号,并在一定的漏电条件下切断漏电线路,以免伤及人身和烧毁设备的装置。漏电保护开关通常和短路、过载等保护元组件装在一起,常有电压型和电流型漏电保护开关之分。漏电保护器的工作原理是根据“电流平衡原理”来动作的,当电路正常工作时,相线电流和中线电流相等,电流向量总和等于零。电流互感器铁芯中感应的磁通向量和也等于零,这时由于电流互感器二次侧绕组元信号输出,漏电保护器脱扣器不动作,电路正常供电。但当电路发生故障或绝缘破损漏电时,电流向量总和不等于零,电流互感器铁芯中感应的磁通使得二次侧绕组产生感应电压,当故障电流达到一定值时,感应电压使漏电保护器脱扣器动作。而对于电梯来讲:第一:在电机启动时无法做到在启动时保持三相电流平衡,因此电流向量总和不等于零从而造成漏电保护开关动作。第二:对变频控制的电梯,在启动时为保护变频器支流环,通常会采用二相降压整流的方式对直流环进行充电,因此在启动时只有两相有电流,
我公司所施工的别墅,遇到这样的问题,在一个配电箱内有2个插座回路、一个灯回路、一个卫生间回路、一个风机回路。当然插座回路都带有漏电保护,就是会发生以下现象:1、有时候开、关灯的时候,插座回路跳2、业主不在家,插座回路也跳3、电风扇换挡,也会跳本人去检查的过程中,检查零、地没接错。绝缘良好。断路器的性能经开关厂检测良好,请问该怎么去检修此问题?
GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么样理解的???? 一般三相空调柜机如何选择漏电保护开关
李家贤南京电力高等专科学校(210013) 1、错误地认为不论发生什么形式的触电,保护器均应可靠动作 不考虑漏电保护器已经损坏或人为将漏电保护器退出运行,而是只讨论保护器在正常运行状态发生触电事故,但保护器不动作时的认识误区。 (1)在发生相零、相相触电时保护器不动作就错误地认为是保护器质量问题。 当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负载,尽管此时人是站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后,绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回配电变压器的只是极小部分,该电流无法使保护器动作。GB6829-86《国标》中规定:“……漏电保护器对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险,不能进行保护”。为此各县、市供电局必须对那些从事农电工作的新兵进行基础知识的培训。 (2)在特殊场合发生触电引起的保护器不动作。 漏电保护器所以能保护人身安全,其动作原理始终离不开人体触电电流要由被保护线路与大地形成回路才能使保护
我站一个低压进线装有接地保护,接有几路施工电源.昨天在接另一路出线时(此开关处检修状态),相线和N线都接好了.在接到地线时,总开关接地保护跳闸了.经问现场3路施工电源都没有在施工,不存在漏电的可能.我在怀疑是不是与施工人员把N线与地线误碰在一起,引起跳闸的呢?那天负荷很小,怕是三相不平衡,中性点电流大,误碰后造成跳闸,各位高手指点一下
审图的说电源进线处要设漏电保护,理由是GB 50054-95第4.4.21条 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。感觉这个理由不充分。其他规范上有相关内容么?住宅规范是说每幢住宅要设,那么其他类型的建筑呢?
规范规定:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。意思是当不能保证可靠地保持N线为地电位时,都必须断开N线,即是说必须选用2P,3P,4P漏电开关,因为1P,1P+N,3P+N漏电开关都不能断开N线,那么1P,1P+N,3P+N漏电开关在什么情况下使用,难道仅仅是保证可靠地保持N线为地电位时使用吗?希望此话题大家能积极讨论,共同提高!!