当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
谐波电流一般都是在三相四线回路中的中性线产生,因此在选三相电缆时要考虑降低系数,那么请问在单相回路也会因谐波电流而考虑降低系数吗,为什么?[ 本帖最后由 漫天飞雪 于 2009-10-7 13:46 编辑 ]
请教三相系统中的ABC三相的三次谐波电流,为什么其初始相位是相同的?因为在下的理解是只有初始相位相同谐波电流才能直接相加(在中性线上)。 提前谢谢您的回复。
国家标准规定谐波电流较大的场合,如气体放电灯、空调、变频器,电缆选用时要考虑降低系数为0.86,但不知道开关的降低系数哪里有,什么规范写了,请问谁知道,谢谢!
我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热
检测2支T5荧光灯的谐波电流,目前能测得参数有电流、电压、功率因素、1~99次的谐波电流百分比,总谐波含量等等数据,现在我想知道某次谐波电流是多少怎么计算?比方说检测的电流为45mA;电压为217V,功率为8.2w,功率因数为0.88,总谐波含量为14%,第3次谐波电流为2.3%,那么第三次谐波电流是多少A?怎么计算?
变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。
我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
我昨天测了一个用电主要是变频电机的用户,电容柜不运行时,总柜的5次电流谐波最严重,达到45%,第一分路的5次谐波电流是10%,第二回路的5次谐波电流是78%,为什么总柜的电流谐波要比分柜少呢?电流谐波不是像电流一样是分柜电流+分柜电流=总柜电流吗?
题意大概是:有两个谐波源,都是6脉三相可控硅整流设备,7次谐波一个是20A,一个是15A,求公共点的7次谐波电流。用系数Kh=0.72算电流32.5A,而选项中最大的电流才10点几A,如果用相位角算,相位角该如何确定呢?此题是不是出得有误?
很多人高不明白3次谐波电流与零序电流之间的关系,也包扩我.现将谈谈我对他们的理解,望大家指教.3次谐波电流与零序电流都是相位相同的,从这点上,它们的性质是一样的,如同样在星形接法的电路内不构成通路.但是它们还是有很大差别的.谐波电流是因为电流波形畸变,分解出来的基波频率整数倍的电流分量;而零序电流则是由于不对称运行分解出来的.而3次谐波的存在并不影响三相电流的对称性.零序电流一样也可以分解出各次谐波分量.我对它们的理解仅仅到此,希望各位高手能够更系统,详细地给我讲一讲.
弄了两个月的单片机刚入门```经理突然给我张图```让我算接触器上的电流``````能算出来吗?求教啊``````条件是```变压器6kvload p=500kw电抗器xkib300/6/6-50电容器hylp7600v 453kvarQ50=300KVAR 6KV
各位,现场高压柜中有继保装置,但是现在还没有送电,只是有直流屏供电,但我看装置中的2~13次电压谐波畸变率都显示有值,这是为什么呢?
各相3次谐波电流为基波电流的20%。 我理解的是相线基波电流如为I,则相线实际电流为I乘以1的平方加上0.2的平方的开方,但我看参考答案给出相线电流为1.2I,我理解那里有错误?提前感谢您的回复。
此附件图片出自王厚余老先生的《建筑电气装置500问》11.18.我的问题是为什么相线电流可以这样算,能给个公式推导证明吗?还有IL既然已经考虑了谐波电流了,为什么还要除以一个降低系数?
变频多联机中央空调,想核算一下中性线电流,规避火灾风险!变频多联机中央空调的 谐波电流一般是 百分之几?一般空调配电好像都是N线取L线的一半,都不考虑谐波影响的吗?
在下理解只要是相位相同则可进行简单的算数相加,不知道这样理解是否正确?同时麻烦帮分析一下三次谐波电流为什么可在中性线上直接叠加计算?提前谢谢您的回复。
百度上有人说会,野有人说不会!求大神解惑。