关于电网各级电压的谐波限值
1次波,应该是215V,那3次、5次是表示0.12%,还是0.12V啊,如果是0.12%,是不是说电压应该是215乘以0.12%啊?
请教:在定子100%接地保护中,基波零序电压与三次谐波电压有什么区别?在我的印象中,零序电压与三次谐波电压大致是一样的.请教高手,这两个有什么区别.
公司领导突然要求对总厂的高压进线进行谐波测定目前我们有台日置8808的测量仪器机器额定测定电压AC100V测定频率50、60HZ因为是测高压总柜电流太大是测不了了领导的意思是取PT的二次来测量电压的谐波本人第一次测量谐波对机器性能不了解特向各位老师请教、单输入PT电压可以测得电压谐波吗?要注意些什么?
电压串联电抗器7%抗几次谐波,5次谐波对于6%。7%哪个效果好。还有7%与6%哪个对3次谐波放大要大。 6%够了为什么要7%成本都要高
还有一道谐波体,条件记不全了12次及以下的谐波电压含有率分别为__________________________(给出11个百分数),求电压总谐波畸变率。只记得是把11个百分数的平方和开平方根,就得出选项中的一个。
不要恶意灌水方案设计、仿真分析及设备选型2.4.1滤波方案设计、仿真分析及设备选型(单个绕组侧)2.4.1.1基波补偿容量及安装容量的确定 根据测试数据显示目前中频机以及部分生产装置功率因数,以如下公式计算出需要补偿的无功功率(总功率P取2000KW,PF=0.8)。Q=P(-) 计及滤波电抗的滞后无功作用,取补偿后的COS=0.96 得到需补偿1500kVar。 根据用户提供的现场技术数据、技术要求,以及我公司谐波数据分析,结合我公司以往对其它同类型项目的设计经验,通过计算、修正及仿真,本方案设计在变压器的低压绕组侧各加装一套滤波补偿装置,设计单套滤波装置基波补偿容量为1080kvar(能满足用户月平均功率因数在0.95以上),装置共分为5,7,11次3条滤波支路。由于考滤到滤波装置投入后吸收大量谐波电流注入各滤波支路,因此滤波装置在满足基本补偿容量的同时,必须得加大安装容量,本方案设计系统总安装容量为1550kvar。滤波装置的一次接线图如下图所示:2.4.1.2仿真分析及校验 采用
各位,现场高压柜中有继保装置,但是现在还没有送电,只是有直流屏供电,但我看装置中的2~13次电压谐波畸变率都显示有值,这是为什么呢?
无功补偿谐波治理消弧消谐过电压装置
我单位用了很多德国进口的设备(克朗斯),最近老是出现停机,严重影响生产。问供电局人员,他们说不关外网的事,是我们内部的问题。因为当出现停机事故时,只有进口设备停,什么水泵啊,变频器等都没停机,和报警。我分析了一下,估计有以下几种原因:1.进口设备,电压精度高,保护灵敏2.厂内电网谐波严重,因为厂内电量使用变频器,无功补偿没用电抗消谐。3.厂内接地电网电阻不合格不知还有其他原因不,请专家师傅们分析下,有没有一种方法或一种装置来监测谐波或电网闪变,看看到底是外网还是内部电网的原因,大家来讨论下。
10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢
空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)
1 项目背景 赛格国际购物中心建筑中空调机组庞大、通风设备、照明和电梯设备众多,这些设备的变频机构、控制部件以及计算机系统设备都是典型的非线性负载,产生的谐波流入配电系统,污染电网,不仅会对无功功率补偿设备造成潜在影响还会影响各类电气设备正常运行,降低系统效率,增加电力成本。谐波电流直接导致中性线严重过载、会使电缆、变压器的温度升高,引起电容超温,甚至爆炸。降低其它电气设备的使用寿命,对配电系统安全可靠运行有着重大影响。 为了有效治理谐波,在D区4#变压器400V母线上加装了我司Sinexcel品牌的有源滤波器(以下简称SinexcelAPF)。 2 项目概况 <
求教.谐波励磁发电机AVR电压调节器怎样代换.我公司有台柴油发电机开机试运行电压不能调整和不稳定.能建压起动柴油机和电机绕组.电刷.整流堆都无问题.怀疑AVR电压调节器不正常想换但找好久找不着资料用什么型号的调节器可代换,原装的找不到了.柴油机是维坊天和柴油机有限公司的TH105系列,型号是4105-ZD. 发电机是福安市万通电机厂的GF-50发电机组,功率是50KW.谐波自励方式.原调压器接线端子W.V.U三个接频率和电压表还有R1 R2接AVR电位器但有两个端子是标有Z的接绕组该绕组和主绕组用万用表量是导通的接的是什么绕组?不解,没有电原理图了.有人知到换什么型号AVR电压调节器吗?谁有该机的电气图呀能上个来吗?先谢啦.
请教各位大神,谐波抑制LC无源滤波器中滤波电容器电压等级如何确定,当知道基波电流和谐波电流后,又如何确认滤波电抗器的电感值, 请不吝赐教,谢谢!
:hug: 31500KVA的主变,变比110/10,避雷器做了实验,动作电压是21KV。主变空载合闸时的冲击产生的谐波电压会不会使避雷器动作。
求教.谐波励磁发电机AVR电压调节器怎样代换.我公司有台柴油发电机开机试运行电压不能调整和不稳定.能建压起动柴油机和电机绕组.电刷.整流堆都无问题.怀疑AVR电压调节器不正常想换但找好久找不着资料用什么型号的调节器可代换,原装的找不到了.柴油机是维坊天和柴油机有限公司的TH105系列,型号是4105-ZD. 发电机是福安市万通电机厂的GF-50发电机组,功率是50KW.谐波自励方式.原调压器接线端子W.V.U三个接频率和电压表还有R1 R2接AVR电位器但有两个端子是标有Z的接绕组该绕组和主绕组用万用表量是导通的接的是什么绕组?不解,没有电原理图了.有人知到换什么型号AVR电压调节器吗?谁有该机的电气图呀能上个来吗?先谢啦.
变压器阻抗电压相对于标准值变大或变小对变压器价格和外型的影响;变压器的阻抗电压值体现了什么主要材料的质量?变压器所供实际负荷比实际容量小或大,则阻抗电压有何变化规律?当初没学好呀……
本帖最后由 a396673967 于 2017-9-10 17:28 编辑 请问电压表旁边那个是啥