怎样测量电网中的谐波呢???请教各位大虾们
我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。特此请教。谢谢!
各位大侠:谐波3,5.,7,9次等谐波用什么仪器,仪器是什么型号?怎么测量?谢谢!
现在的供配电系统里面,谐波的危害越来越受到重视,但是处理谐波的技术刚刚起步,还有许多技术难题,成本也很高,在这里提出谐波这个问题,想请专家看指教,发表下你们的看法,让大家一起共同进步,谢谢!在选用电抗器的时候要注意些什么细节,电抗器的具体参数怎么定?参数和负荷的关系,就地补偿和集中补偿哪个的效果好些? 期待大家一起讨论和进步!
随着电力电子技术的发展及其广泛应用,电力电子装置带来的谐波问题对电力系统安全运行构成的潜在威胁日趋严重,谐波污染已被认为是电网的一大公害,引起世界各国的高度重视,它涉及电力电子技术、电力系统、电气自动化技术、理论电工等领域。其中谐波测量是谐波问题中的一个重要分支。本文根据国内外有关资料,对各种谐波测量方法进行了综述。 根据测量原理的不同,谐波测量方法可以分成以下几类:基于傅立叶变换理论、基于瞬时无功功率理论、基于神经网络理论和基于小波变换理论。 1. 谐波的危害 谐波是电网的一大公害,因此对电力系统谐波问题的研究越来越引起人们的重视。 1.1 对供配电线路的危害 (1)影响线路的稳定运行。供配电系统中的电力线路与电力变压器,一般采用
随着近年来国民经济的不断发展以及科学技术的不断提高,电能已经成为社会生产和生活当中所必需品之一,在人们日常的生活以及生产当中占据了无法替代的位置。特别是自从上世纪90年代初以来,伴随着现代电力技术的高速发展使电能得到了更加充分的利用,随之而来的是大量新型负荷、非线性负载的投入使用,结果由这些新设备所产生的谐波污染却日趋严重,使得整个系统当中的电压波形畸变愈发严重,给整个电网造成了很大的威胁。谐波已经成为影响电力系统当中电能质量的一个重要因素,成为人们日益关注的问题[1]。 由于谐波对电网以及电气设备所造成的危害日趋严重,为了保障电网安全高效的运行,减少谐波所造成的损害,所以我们需要从谐波产生的原因和基本性质进行深层次的分析和研究,从而找到更为精确的谐波测量方法并研制出实时性好、精度高的谐波测量装置,能够更加精确的测量谐波的各项数据,从而为更好地抑制和治理谐波提供支持。而且通过谐波
如果某系统谐波超标,哪家权威部门的测量报告可做为法律依据。遇上伤脑筋的事,哪位朋友帮帮想想,质量监督局没能力测,供电局测了不算,。。。。哪位朋友知道,转告一下,谢谢。
PMC-530A多功能仪表的谐波测量界面我看不懂,有18页数据,分别是电压和电流的谐波测量,每一页数据有三行,不知道每个代表什么意思?有熟悉该设备的师傅吗?
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
工程测量 工程测量指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。按工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;管理阶段的变形观测和维修养护测量。按工程建设的对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量。工程测量学 研究工程建设在勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作的学科。主要内容有:工程控制网建立,地形测绘,施工放样,设备安装测量,竣工测量,变形观测和维修养护测量的理论、技术与方法。工程控制网 为工程建设布设的测量控制网。按用途分为测图控制网、施工控制网和变形观测控制网。按内容分为平面控制网和高程控制网,前者常采用三角网、导线网、量边网和边角网等形式;后者常采用水准网形式。与国家控制网相比较,工程控制网的控制面积较小、边长较短、绝对误差较小、且大多是独立网和采用独立的坐标系统。工业摄影测量 非地形摄影测量的一
大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
有关港航工程测量的论文还是老话 重复的请斑竹删除。