10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了
现在的供配电系统里面,谐波的危害越来越受到重视,但是处理谐波的技术刚刚起步,还有许多技术难题,成本也很高,在这里提出谐波这个问题,想请专家看指教,发表下你们的看法,让大家一起共同进步,谢谢!在选用电抗器的时候要注意些什么细节,电抗器的具体参数怎么定?参数和负荷的关系,就地补偿和集中补偿哪个的效果好些? 期待大家一起讨论和进步!
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
几百亩的种植用电,变压器带的负荷主要是LED灯,考虑谐波会对整个低压配电系统有影响,有没有好心的人指导下谐波处理这块,感谢了,好人一生平安,哈哈哈。求助!!!!
建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
还有IC
一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
零价铁处理废水
泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
地质雷达调查浅层地基隐患
求救,相关要点
好氧进水70方/小时,COD在2000,二沉经常翻泥,过滤取上清液COD在150左右,怎么控制啊,是否是丝状菌太多,是否要加杀菌剂消除丝状菌!!!
这是在湖北某通讯公司的电缆进入后的维修过程.将原来使用的热缩管中划开.使里面的积水流尽.重新浇灌树脂.温州君策电气有限公司在施工现场拍摄.www.junce.com.cn0577-62738188 13757775538