在电网系统中,消谐器作为一种重要的设备,对于保障电力系统的稳定运行具有不可忽视的作用。一次消谐器,作为其中的一种类型,更是以其独特的性能,对电网系统产生了深远的影响。 一次消谐器的主要功能是消除电网中的谐波,保护电气设备免受谐波损害。电网中产生的谐波,往往是由于非线性负载设备如整流器、变频器等的使用造成的。这些谐波不仅会导致电气设备的效率降低,还可能引发电气故障,对电网的稳定性造成威胁。而一次消谐器的出现,有效地解决了这一问题。 一次消谐器通过其内部的高性能滤波电路,能够有效地吸收电网中的谐波成分,减少其对电气设备的损害。同时,它还能够提高电网的功率因数,降低电气设备的能耗,从而实现了电网系统的节能减排。 此外,一次消谐器还能够提高电网系统的抗干扰能力。在电网中,各种电气设备的开关操作、雷击等因素都可能产生瞬态过电压和过电流,对电网的稳定性造成冲击。一次消谐器能够有效地抑制这些瞬态过电压和过电流,保护电气设备免受损害,提高电网系统的抗干扰能力。
摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
各位大师你们好,请问各地电力局对于谐波治理有什么要求, 说说我们这里,现在我们电力局在有两种方案一种在电容柜中装了一台谐波显示表就可以了(补偿器带谐波显示的不行和电力局沟通方案否定了),对治理不于干涉,一种装在计量室(以美变为例子,400KVA美变中我的计量室宽度为700宽高度为500,其中装设3块电度表,每块表按200考虑,就只要100了,其中考虑到中间间隙,就没有位置装设谐波表了,)在不考虑增宽计量室的情况下,怎么能实现计量室装设谐波表的实际问题,另外这块谐波表(只需要显示谐波),在哪里能买到,如果各位知道,能告诉我。 也许在美变这个问题上,有矛盾,根本没有距离了,还要装设谐波表,不可能实现,但也许有高人能想出办法来的:
在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途
请教一下若小区某高层喷淋用水量为26升每秒,我选两个DN100的结合器.审图建议改为两个150的.为何呀?况且150的结合器只有少数消防车能用吧.请指教谢谢
某建筑设了两个水泵结合器 15L/S 请问室外消火栓要设几个 是不是根据保护半径 和锯结合器距离设置?还有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要该怎么考虑呢?本人是个新手 请大家多多关心一下 谢谢!
各位同行,本人有一个问题十分迷惑,就是小区的水泵结合器数量怎么定?从一个具体的问题看,假如一个小区的生活水和消防水合用,干管是环网,每栋建筑的生活用水和消防用水都从干管接出,那水泵结合器有没有必要每个建筑做一套,还是按最大消防用水量在室外消火栓附近做结合器,数量和室外消火栓数量一样。我个人觉得因为是环网只要有地方加压应该是可以到达火灾用水点的。不知道各位同行有什么看法,请多多指教。
我们这边的有些配网工程,有些单只低压的无功电容器的无功电流奇大,导致无功回路跳闸或者烧毁,经师傅现场勘察,得出结论是,该用户有产生谐波的大功率设备,请问大家这种分析对不对呢,谐波真的能让我配电室处的电容器无功电流变大么,那应该怎么解决呢,谢谢了!
一是发电源质量不高产生谐波: 发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。 二是输配电系统产生谐波: 输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流的0.5%。 三是用电设备产生的谐波: 晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接
各位教授 消谐器的参考电压是根据电压互感器的什么参数计算出来的,或者其他什么参数。为什么各个厂家的参考电压不同,为什么有的用3mA测,有的用15mA测,依据是什么?它的热容量是怎样计算的? 先谢了
各位大虾们,,快来帮忙啊,,再搞不定就连饭碗也丢啦!!!!最近我接到一个单,就是整改一间电子车间整流机的无功功率的补偿问题.整流机的功率是165KW.现时的无功功率因数是0.45,共18台.之前我公司已经做过电容补偿,运行后不到半个月就全烧坏了,,一个不留啊,,好惨呀!!我公司要保修一年呀,,这次真损失惨重呀,,事故主要原因就是5次和7次谐波所造成的..我也加过电抗器,但效果也不是很理想..有些电抗器也烧坏.以前的电容柜是8路15Kvar.各位大哥快帮帮忙啊.....急呀......再这样下去可不行了..
一般的三次谐波定子接地都是要在开机带负荷下整定系数的,为了整定k值,需要在中性点处接地,我想请教若在带负荷情况下用接地棒直接钩上中性点是不是就可以了?还是有专门的操作规程?若中性点处接了地,会对发电机的运行有影响吗?谢谢高手指教!
请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
电动机工作是为什么会产生3次,5次,7次,9次```````等等多次谐波?如何产生?希望高手解释一下!!再次表示真诚的感谢!!