产品说明: 电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用BSAPF有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。 产品功能: * 动态抑制流入电网的谐波电流,以此降低电流的THD含量 * 补偿无功功率,提高功率因数、节省能源 * 可同时动态抑制谐波和补偿无功功率 &n
本附件中介绍了本公司产品无源微机保护装置与断路器柜的应用,有需要的可以看看。同时希望大家补充说明,说说自己的见解。
请问 大神们变压器保护 主要有哪些啊差动保护 和 瓦斯保护 是否需要用控制电缆与进线柜联络是几芯的 分别做什么用的呢 不胜感激我看图纸 进线柜 到 变压器 4芯 到真空断路器 14芯变压器为油浸外附式800KVA
10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了
各位大侠,现遇一难题:我公司做一批KYN28柜,微机保护用的是国网南自NZ-803T,设备运行一段时间(只带一台SCB11-2500/10干式变压器,下端没有负荷)后就自己保护跳闸,显示超温保护。变压器温控器显示40多度,现请问有没有也遇到过这样的事的。谢谢
我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起,特求助。
随着我国工业的迅速发展,
看了许多产品资料的环网柜进行方案,都只有负荷开关,没有熔断器做线路的保护。难道?这样的环网系统内部的过负荷或者短路故障,需要上一级配电系统来切断故障?那岂不是牵连一大串!!!!?????
有个用户,就是石英拉管厂,里面有熔炼炉,正常时变压器基本满载,可是最近老是跳闸,电气工人说是谐波太大造成的。可是谐波怎么测量,另外就是这个长都运行1年多了,怎么现在才出现这个问题。继电保护上怎么调整才能躲过谐波干扰啊?
10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?
消弧消谐选线过电压保护柜系列0000000000000
今天在调试过程发现主变差动保护高压侧可以二次谐波制动,低压侧无法二次谐波制动了。保护装置是南至的PST系列的,小型号我忘记了。 问题,是不是二次谐波只会在主变高压侧才会产生还是其保护装置的问题。不晓得我表达清楚没。
limp25KA进线柜up1.8kv浪涌保护器 1适用于雷电保护等级为C级信息系统的电源(220V)雷电浪涌保护。 2本产品属于单相并联型电源电涌保护器(简称SPD),外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作。SPD能有效防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。 3适用防雷区域:LPZ1与LPZ2区交界处电源线路的雷电浪涌防护。 二.特点: 1具有工作指示、模块劣化指示等功能。模块化设计,密封性好,安装接线方便。 2通流量大、漏电流小、响应时间快,特别适用于恶劣的雷电环境。 适用于交流配电设备的防雷保护,如通信、电视广播、计算机房、自动控制、机电设备及所有配电设备的保护。 3采用温控断路技术,内置过流保护电路,避免火险。 三.技术指标: 保护级别B级 漏电流20μA
电阻柜,发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备。同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。
1.超载 当电流大于过载电流设定值oL(70A),且持续时间超过设定时间oΓ(0秒)时,过载输出继电器动作,其动作有反时限。 过载继电器根据电流产生的热量 Q (Q=kI?t) 工作。 式中,I为参数oL,t为oΓ,即电流越大,过载继电器动作时间越短。例如设置参数oL=60A,oΓ=30秒时,实际检测电流为70A时,继电器动作时间=60?×30/70?=22(秒)。 2.过流 当检测电流大于过流设定值时,HI(80A)过流输出继电器立即动作。 过流动作的迟滞区间可调,如下图: AB 段代表过流保护区域,过流继电器动作,发信号给 Diesel 使 Diesel 供电关断保护,OA和BE段的过流继电器关闭。打开状态。合理设置HI/L0值可以避免在临界值附近继电器频繁动作。 当控制器检测到地线电流大于80A(HI)时,启动过流保护,过流继电器动作;当测量到地线电流为 78A(LO)时,过流继电器将恢复正常工作。
当发生铁磁谐振时,由于非线性铁磁元件的饱和效应,过电压的幅值受到限制,振荡电路的损耗也会降低谐振过电压。然而,谐振过电压会从Pt的高压侧吸收大量能量,产生强过电流。为了保护Pt免受损坏,必须立即消除共振。 微机消谐装置能实时监测Pt开路三角电压,自动计算出不同频率零序电压的电压分量。如果系统中只有不平衡电流引起的弱电势,微机消谐装置将不动作。当由于一次设备的某些影响而发生接地或干扰等故障时,开口三角形电感器中将产生高电位。这种诱导是一个瞬态过程。如果感应瞬态电势过高,将发生铁磁共振。此时,微机消谐装置的压敏元件迅速投入运行,元件的电抗随谐波电压的变化而变化,破坏了Pt铁磁谐振的产生条件。达到了实时在线消除瞬态谐振的目的。如果压敏元件不能完全消除铁磁谐振,装置将立即分三段启动大功率谐波消除元件。大的输入阻尼和并联电压降使电感电压迅速下降并离开谐振点。如果在一段消谐过程结束后谐振未完全消除,则在一定时钟延迟后开始第二段消谐过程。如果谐振没有完全消除,则第三部分在时钟延迟后开始。然后,如果谐振故障仍然存在,为了PT安全,消谐元件不会启动,只有压
电阻柜属于中性点保护设备,它安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在规定中性点一定要加装此设备,而且经过这么多年的研究,该设备也不断得到了很多的改进和发展,具有了应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂,用电系统,变电所供电系统,工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。保定众邦电气长期致力于中性点保护设备的研发和生产,根据实际运行情况,研发生产了变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜,以根据被保护对象的不同而区别对待,它的组成一般为接地变,电阻器,电流互感器,隔离开关,柜体等,具体也可以根据现场情况单独设计方案。 它的作用是:对于中性点通过电阻接地的方式,这个接地可以使得变压器单相对地故障,电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时,能过立即断开,同时部分解决了完全不接地系统的中性点偏移,造成的非故障相电压升高以及限制电容电流的作用。变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于
我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
我昨天测了一个用电主要是变频电机的用户,电容柜不运行时,总柜的5次电流谐波最严重,达到45%,第一分路的5次谐波电流是10%,第二回路的5次谐波电流是78%,为什么总柜的电流谐波要比分柜少呢?电流谐波不是像电流一样是分柜电流+分柜电流=总柜电流吗?