在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
现在的变压器差动保护闭锁励磁涌流一般采用二次谐波,请教大家,大家一般整定到多少?另外,正常工况下,电流中含有的二次谐波含量一般是多少?
今天在调试过程发现主变差动保护高压侧可以二次谐波制动,低压侧无法二次谐波制动了。保护装置是南至的PST系列的,小型号我忘记了。 问题,是不是二次谐波只会在主变高压侧才会产生还是其保护装置的问题。不晓得我表达清楚没。
在二次构造拖式地泵的使用过程中难免会发生油温过高的状况,究其原因主要还是由于液压油箱、进油管路密封不严,滤芯堵塞或则和是液压泵内部发生泄露导致产热过快散热过慢。这种情况极有可能会造成二次构造拖式地泵发生“开锅”故障,下面小编就来给大家详细介绍介绍。
臭氧发生器,水箱自洁消毒器,臭氧水一体机 我国大部分城市采用低压供水,随着我国经济的飞速发展,社会现代化进程也不断加快,城市中到处高楼林立,十几、二十几层的建筑随处可见,可是原有市政供水管网却不能够直接将水送入高层住户,必须通过二次加压泵站为居民供水,然而由于市政管网陈旧,储水池中水停留时间过长,导致水中余氯不足,在供水管网末端经常出现铁、锰和细菌微生物超标。 人们生活水平提高了,对饮食卫生安全也越来越关注了,饮用水的安全更是得到人们的广泛关注,传统的工艺不能满足居民对水质的要求,有必要进行深度处理进行净化和消毒,改善和提高水质。然而,消毒方法选择是一个关键,既要求有很好的杀菌、除色、除味效果,又能去除水中有害的物质,不会产生副产物,以保证饮用水安全。 现有消毒方式有三种,氯、紫外线、臭氧。经过十几年实践,氯消毒的弊端已逐渐显露,尤其是三氯甲烷的致癌性被发现以后,人们更是谈氯色变,而紫外线的消毒又不是很
如果是在二次结构构造柱细沙泵的使用过程中机器发生故障,那么去处理还是相当麻烦的,如果处理时间超过了混凝土凝结时间那么更是手忙脚乱,耽误工期肯定不用说。那么二次结构构造柱细沙泵使用之前需要做好哪些准备工作呢?来跟小编瞅瞅吧。
卧式构造二次柱泵的投入使用不仅大大提升了混凝土的输送效率,也降低了所需工人数量成本和劳动强度,因此还是相当受用户朋友们欢迎的。那么如何操作、维护才能降低卧式构造二次柱泵
DW15空气开关承受二次短路电流后发生短路故障,后借用预留回路恢复供电,不知道大家有没有维修该开关的经验。
本帖最后由 strong_jan 于 2014-12-24 23:39 编辑 新人经验贴,关于做CT升流试验,发生了二次开路!今年刚参加工作,甲方身份,最近在新变电站验收做试验,在现场学到了许多操作和知识,特别深刻。感谢这段经历。我切身经历的一件事。在做某间隔CT的B相的升流和变比试验,计量部分。取下断接线后,未再合上B431的连接片,顿时大电流发生器嗡嗡
《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
对于有客户那边询问小编,要是使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的话,那么是否可以真的减少在建筑施工过程当中,可能会发生的一些事故情况呢?对于这一点,小编可以告知大家,要是使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的话,那么客户们在进行浇筑施工的时候,确实是可以帮助工程队那边进行减少一些事故发生的几率情况的。 其实对于这方面体验比较了解的还是要属工程队内的工人那边,对于这个二次构造柱泵的使用情况自然是非常了解的,因为之前工人们在进行浇筑混凝土骨料的时候,基本上都是使用人工进行爬上爬下的进行浇筑,同时在手里面还是拎着混凝土骨料的桶,这样工人们在走来走去的时候本身就是不太稳的,更不要说爬到梯子上面,或者是梁柱上方位置,可能会产生事故问题,其实是很普遍的。但是要是客户们使用了这个二次构造柱泵,
机油对于二次结构用混凝土小型泵来说就相当于血液对于人体一样重要,要是发生了变质,那么分分钟就会影响机器的运行。有什么方法可以让我们及时辨别二次结构用混凝土小型泵的机油是否发生了变质呢,小编这儿教给大家几种方法。
如图所示,若传感器的二次线掉落,接触到高压带电体,会有何种后果,因为这种情况极少出现,因此我无法断定现在的设计方式存在多少风险,请高手解答,最好有相关数据及材料作为依据。
谐波!又是谐波惹的祸!据《深圳特区报》:2012年4月17日7时半左右,罗湖口岸联检大楼发生火情,导致口岸暂时关闭,上千名入境旅客滞留,大批旅客无法通关只得转往其它口岸,.......。据了解,大楼共11层,起火部位在3楼,是由于办公室电缆老化着火引起,火势随后沿着线路管道向上和向下蔓延。据技术专家分析,实际上电缆着火,主要是谐波惹的祸,由于大楼中采用了大量的节能灯、大量的办公设备,等等,这些用电设备,都是单相直流设备,整流时会产生大量的三次谐波,而三次谐波,是从中性线中流过。常规设计线路时,中性线都设计得偏小,使得中性线发热,最后起火。由此,应加强谐波的治理工作,大楼内尤为重要。呵呵,童鞋们,谐波问题要引起足够重视哦![ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-4-25 09:48 编辑 ]
无功补偿,电容器将谐波放大14倍,究竟怎么发生的? 普通无功补偿,由电容器和投切开关组成。由于变频器等电力电子设备越来越多,谐波在电网中普遍性存在了,谐波对普通电容器柜造成了致命的危害和影响,除经常更换器件外,爆炸伤人也时有发生。 1、现场设备正常运行时的功率因数为0.679;需要进行无功补偿。 现场设备正常运行时的谐波电流数据,3次谐波电流22A,5次谐波电流48A。。。 2、投入了一套普通电容器柜,(电容器+接触器)的结构,现场设备正常运行时的功率因数达到了0.985;达到了无功补偿目的。
含有较大谐波电流的三相电缆 5芯线同穿一个钢管 会不会导致涡流?那两芯线呢?我认为不会,虽然在中心线会叠加电流,但整个电缆会相互抵消,不知大家的见解如何,还请各位资深人士帮忙回答以下,让我心里有个底
3月22日晚8点左右,绍兴越城区解放路惠风路口(金帝银泰城)附近的非机动车道上发生地面凹陷, 无人员伤亡 。事故发生后,有关部门随即赶往事故现场处置,并安排警力进行交通疏导。
工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?