首页 课程 资料 论坛
  • 有谁用过谐波抑制器,使用效果如何?

    产品介绍:对于高谐波的电网,用传统的无功补偿方式时连补偿回路都无法投入,必须要大量的滤除谐波,才能符合国家标准规定。而对于一般的谐波含量不太高的环境,可以采用6%、7%或12%、13%串联电抗器来抑制并少量的滤除谐波来解决补偿电容的投入问题。但由于其投入成本高(一般每回路要增加千元以上),有的用户一时还无法接受。本公司经过几年的研制,开发成功了低阻抗谐波抑制器,对于抑制谐波电流,使得补偿电容器能平安地投入;并抑制合闸涌流,同时破坏补偿电容器与系统的谐振,确保系统的安全运行起到了一定的作用。防止投切电容时产生的“投切震荡”以及投入电容后对系统中的谐波放大。而所用成本只相当于6%电抗器的30%左右,体积也只有6%电抗器的五分之一左右,可以说几乎不占空间。而其作用是完全等同的。 典型品牌:[ 本帖最后由 hddqi 于 2010-6-3 13:02 编辑 ]

  • 关于设备电流谐波的疑问

    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?

  • 变频器的谐波干扰与抑制

    变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途

  • 请教各位谐波电流的计算

    请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A

  • 谐波抑制与补偿问题!急!

    求高手解答,1.在低压主配电系统中加入6%电抗+电容的组合对谐波有多少抑制。 2.UPS自带滤波装置和设备自带隔离变压器的谐波需治理么。 3.大约多少功率的设备需谐波抑制。

  • 小型低压水轮发电机的谐波电流及其抑制

    小型低压水轮发电机的谐波电流及其抑制

    本文从小型水轮发电机的运行实际出发,详细分析了产生谐波电流的原因和抑制谐波电流的方法,具有很好的现实意义。 关键词小型水轮发电机 谐波电流 抑制<p>1 问题提出<p>在几百kW,400V的小型机组运行中,我们曾观测到发电机中性线电流增大的实例。如兴义市兴西湖管理所枫洞电站1号400kW机组,有时其中性线电流高达几百安,常常将按规格配置的发电机中性线接地扁铁(40×4mm)烧成暗红,中性线发热、烫手甚至熔化,严重威胁着发电机及其中性点设备的安全运行。在该站投运之初,运行人员为防止发电机中性线烧坏,曾将其拆除运行,但不久即发现,这样做不但不能保证安全,反而使发电机的绝缘受到极大的威胁。因为中性线电流I0与负荷电流几乎无关,即使让两台发电机空载并联运行,中性线I0仍很大。进一步用示波器观察得到幅值不等的发电机相电压波形如图1所示。其最大幅值远远高于发电机相电压。将发电机中性线拆除,再次用示波器观察,发电机相电压波形仍如图1所示,但其幅值有时甚至远远高于发电机出口线电压水平。这样高的电压在发电机上长期运行,将使发电机绝缘损坏而烧毁。因此,有必要寻找一种

  • 请教三相系统的谐波电流问题

    请教三相系统中的ABC三相的三次谐波电流,为什么其初始相位是相同的?因为在下的理解是只有初始相位相同谐波电流才能直接相加(在中性线上)。 提前谢谢您的回复。

  • 几种抑制冲击电流的方法

    知识点:冲击电流 电源起动时,可能需要输入端的供电网络提供短时的大电流脉冲,这种电流脉冲通常被称为“浪涌电流(inrush current)”。 该浪涌电流首先给供电网中的断路器和其它熔断器的选择造成了麻烦:断路器一方面要保证在过载时熔断,起到保护作用;另一方面又必须在输入浪涌电流出现时

  • 变频器的谐波干扰与抑制办法

    变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。一、变频器谐波产生机理变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。二、抑制谐波干扰常用的方法谐波的传播途径是传导和辐射,解决传导干扰主要是在电路中把传导的高频电流滤掉或者隔离;解决辐射干扰就是对辐

  • 一种有效的谐波抑制方案

    在电力电网中,存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非正弦波可用傅里叶级数分解成为一个直流量,基波正弦量和一系列频率为基波频率整数倍的高次谐波正弦分量之和。对目前三相交流发电机组发出的电压而言,认为基波为正弦波,即波形中基本无直流量和高次谐波分量。但由于电力系统中存在着各式各样的谐波源,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,各国对电力电网电压正弦波形畸变的极限值都有明确的规定,要求用户对接入电网的设备产生的谐波应采取一定措施,进行抑制。 1高次谐波产生的原因及其对电网的危害 高次谐波产生的原因主要是由于电力系统中存在非性线元件及负载产生的。如:电容性负载、感性负载及开关变流设备,诸如计算机及外设、电动机、整流装置等。由于其为储能元件或变流装置,故使电压、电流波形发生畸变,见图1。 图1带有非线性负载时的电流波形 高次谐波电流通过变压器,可使变压器的铁芯损耗明显增加,从而变压器出现过热,效率降低,缩短变压器的寿命。高次谐波对电网的影响也是如此,电缆内耗加大,电缆发热,缩短电缆的使用寿命;

  • 谐波抑制和无功功率补偿

    谐波抑制和无功功率补偿

  • 单相回路要考虑谐波电流影响吗?

    谐波电流一般都是在三相四线回路中的中性线产生,因此在选三相电缆时要考虑降低系数,那么请问在单相回路也会因谐波电流而考虑降低系数吗,为什么?[ 本帖最后由 漫天飞雪 于 2009-10-7 13:46 编辑 ]

  • 变频器是怎样产生谐波电流的?

    变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。

  • 谐波电流大时,开关怎么考虑降低系数?

    国家标准规定谐波电流较大的场合,如气体放电灯、空调、变频器,电缆选用时要考虑降低系数为0.86,但不知道开关的降低系数哪里有,什么规范写了,请问谁知道,谢谢!

  • 怎么正确使用防浪涌抑制器?

    有些设计院规定一级为60KA,二级为40KA,三级为20KA,这三级之间如何准确地划定界限?以机房为例:比如说低压总配柜安装第一级,机房内UPS输入柜安装第二级,UPS输出总配柜用第三级,请问各UPS输出列头柜该用什么?

  • 变频器电磁谐波污染及抑制措施

    变频器电磁谐波污染及抑制措施

  • 浪涌电压抑制器的应用(转载)

    1 设计原则 对于家居信息系统的保护除了做好常规的防雷设施和处理好接地问题外,还应在信息家电的电源端加装相应的过电压保护装置,以消除电网浪涌、雷电感应电压、设备切换等意外事件对信息家电设备的冲击和毁坏。要求进入信息家电内的电源线、信号线应通过防雷、防过压处理,并将设备外壳、室内的金属门、窗、管道等进行等电位处理。 信息家电设备雷电过电压及电磁干扰防护是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段和确保通信线路、设备运行不受干扰必不可缺少的技术环节。信息网络过电压保护必须运用电磁兼容原理将计算机网络局部的防护归结到整体的雷电过电压保护。 网络设备所处的建筑物作为一个欲保护的空间区域,从电磁兼容的角度出发,可由外到内分为几个雷电保护区,现已规定出各部分空间不同的雷电磁脉冲(LEMP)的严重程度。 根据雷电保护区的划分要求,建筑物外部是直击雷区域,在这个区域内的设备最容易遭受损害,危险性最高,是暴露区,为0区;建筑物内部所处的位置为非暴露区可将其分为1区、2区,越往内部,危险程度越低,雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。

  • 求助:简单高效的抑制谐波的方法?

    靠近我公司的另一家公司的电炉变压器产生的谐波很大,谐波污染十分严重,导致我10KV电容器高压熔断器经常熔断,请问有没有简单经济高效的抑制谐波的方法?

  • 请问T5节能灯的谐波电流怎么计算?

    检测2支T5荧光灯的谐波电流,目前能测得参数有电流、电压、功率因素、1~99次的谐波电流百分比,总谐波含量等等数据,现在我想知道某次谐波电流是多少怎么计算?比方说检测的电流为45mA;电压为217V,功率为8.2w,功率因数为0.88,总谐波含量为14%,第3次谐波电流为2.3%,那么第三次谐波电流是多少A?怎么计算?

点击加载更多

电流谐波抑制器

电流谐波抑制器专题,为您提供电流谐波抑制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流谐波抑制器 相关的专业交流讨论,更多电流谐波抑制器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

有源谐波滤波器

0次谐波