搞不懂零序电流为何物,在网上搜索过也没找出比较好的答案,有的说零序电流就是漏电流的另一种说法,我将信将疑啊,哪位老兄能帮我详尽地解答一下吗,不胜感激!
很多人高不明白3次谐波电流与零序电流之间的关系,也包扩我.现将谈谈我对他们的理解,望大家指教.3次谐波电流与零序电流都是相位相同的,从这点上,它们的性质是一样的,如同样在星形接法的电路内不构成通路.但是它们还是有很大差别的.谐波电流是因为电流波形畸变,分解出来的基波频率整数倍的电流分量;而零序电流则是由于不对称运行分解出来的.而3次谐波的存在并不影响三相电流的对称性.零序电流一样也可以分解出各次谐波分量.我对它们的理解仅仅到此,希望各位高手能够更系统,详细地给我讲一讲.
我在看一些资料时上面说:Y,d; D,y和Y,yn接线方式不能传输零序电流和电压,这是为什么呀?知道的能告诉我吗?谢谢!
我们安装了一台小电流接地保护开关,现场测量二次输出是35mV,定值定到110mV,第二天开关误动,现场测量零序电流在60~120之间.请教大家这是什麽原因?
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
在我们的电力设备中(发电机和联络线),设置了继电保护装置,其中就有零序过电流保护和负序过电流保护。按照我的理解,零序保护是当三相电流不平衡时,在零线上产生零序电流,超过一定的数值则保护动作。同时,也设有负序保护,也就是将零序电流分解为正序分量和负序分量,从而实现保护的功能。我有一点想请教:如果负序保护是来自零序电流,那么一个零序过电流保护不就可以了吗?还是我的理解有误,负序保护是完全截然不同的概念,希望可以有高手给予指点。
零序电流和零序电压都是检测三项不平衡电流的,他们之间有什么区别?另外零序电流也有两种接法: 1专用的零序电流互感器,三项电缆同时穿过互感器 2用三个普通互感器接成开口角以上的两种方法什么区别?
请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
在下有几个问题1:大电流接地系统和小电流接地系统中,甚么时候有零序电流?是否是一定要产生接地故障时才有可能产生零序电流.2:有人说小电流接地系统中单相短路时,所产生的电容电流是零序电流.但是我觉得既然是小电流接地系统,中性点不接地,所以没有零序电流的通路,单相短路是应该没有零序电流.请各位指正.3:三相不平衡时会不会有零序电流的产生?4:当系统正常运行的时候(三相平衡时)不是只有正序电流?请各位解答一下 谢谢了.
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
谐波电流一般都是在三相四线回路中的中性线产生,因此在选三相电缆时要考虑降低系数,那么请问在单相回路也会因谐波电流而考虑降低系数吗,为什么?[ 本帖最后由 漫天飞雪 于 2009-10-7 13:46 编辑 ]
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
我们有个工程,35KV变电站,站内10KV出线柜有15台,分别至变压器、电容器柜和高压电机。10KV系统为中性点不接地。每台10KV出线柜装有综合保护装置,并装二只电流互感器,一只零序互感器。目前已投入运行。但业主提出个问题:他们察看了保护装置,但保护装备上的零序保护处于退出状态。即未保护。要求我们提供零序电流计算值和计算方式,并提供整定值。 我咨询了电力设计的,他说零序保护主要作用是单相接地故障的保护。零序电流和电容电流有关,10KV出线电缆多条时,运行的电缆条数不同其电容电流不同,零序电流也不同。一般35KV系统有对单相接地故障的保护,当发生单相接地时,零序电压不等于零,系统就会发出报警。一般变电站值班人员就会逐台断开出线,检查是哪条回路故障,再排除。单相接地时系统是可以运行2小时的。零序电流一般不设整定值。如果在发生单相接地时要能查出具体哪个回路单相接地,一般是装是单相接地选线装置。 因为业主提出要零序电流计算值和计算方式,我不知道怎么计算,所以上来问下各位大大。另外零序互感器的变比一般怎么选?现在再加装选线装置可能业主不会再出钱,所以还是要在零序整
变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?