首页 课程 资料 论坛
  • 变频器是怎样产生谐波电流的?

    变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。

  • 变频器的谐波干扰与抑制

    变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途

  • 关于变频器电流测量的怪事

    在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!

  • 浅谈变频器产生谐波的机理

    变频器的基本构成有四部分整流部分中间直流环节逆变部分和控制部分。变频器的输入侧为整流电路,它具有非线性特性,因此不可避免地要产生高次谐波。 一般来讲,若整流电路为m个三相桥式整流电路构成的6m相整流电路,其电源侧电流将含有6m±1次谐波(m=l、2、3、……),当变频器接入电源时这些高次谐波将会污染电源通;通用变频器的输出侧的逆变部分多采用正弦脉冲宽度调制方式,即SPWM方式。这种调制方式虽输出侧的谐波分量较其它控制方式大为减少但仍含有高次谐波分量。这些谐波会对电气设备、电子设中间直流环节.逆变部分及控制部分过热问题,究其原因实质上就是变频器产生某一次谐波激起了电容器与其他部分构成的谐振回路的谐振。 对厂供用电系统的设备影响及危害变频器产生的谐波对厂用供电系统的变输电设备用电设备测量仪表的影响及危害具体见表图变频器的构成备通讯设施产生干扰,使其工作不正常或无法工作变频器产生的谐波干扰及其危害由于变频器在应用中会产生谐波,

  • 变频器的谐波干扰与抑制办法

    变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。一、变频器谐波产生机理变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。二、抑制谐波干扰常用的方法谐波的传播途径是传导和辐射,解决传导干扰主要是在电路中把传导的高频电流滤掉或者隔离;解决辐射干扰就是对辐

  • 变频器如何给出电流信号

    西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!

  • 变频器谐波危害解决措施

    摘 要: 阐述了谐波的概念及产生原理、对变频器产生的谐波问题作了较为详细的描述,并对目前解决谐波问题的措施作了全面的分析,提出了可供参考的解决方案。 关键字:交频器;谐波干扰;谐波危害 变频器是工业调速传动领域中应用较为广泛的设备, 由于变频器逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载。变频器在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和传感器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造成相互影响。因此,以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术自身发展的重大障碍。相关的定义 1.1 什么是谐波 谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次

  • 变频器输入电流测量问题

    一台变频器输入端采用数字式电流表测量,显示测量电流为180A,采用数显式的钳表测量同一位置的电流时,显示测量电流为160A,经检测,电流表、钳表、互感器都没问题,请问为什么有这样的差异存在?降低转速后,数字表显示测量电流为35A,钳表测量电流为27A,同样存在误差。

  • 关于变频器的的问题!!!!!!

    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.

  • 【请教】关于变频器电流远方指示的问题

    最近安装一台变频器,在输入电流输出参数时遇到一个问题,厂家人员说上限输入电机额定电流就可以了,可是如果电机过电流运行而又没有达到过流保护定值,那么在远方监控就看不到电机超额定的情况,我们想将上限加大,比如电机额定电流是167A,上限我们输入200A,这样造成了远方DCS电流指示偏大,如果改为167A,当电机过流时,DCS又不能如实显示,这种情况应咋办呢?

  • 变频器的过电流保护及处理方法

    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过

  • 变频器谐波对供电线路的影响

    变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1) 增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2) 增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。

  • 请教:这样的设备,可以通过变频器降下电流吗?

    单位一台水泵电动机,功率是110KW,额定电流为195A将水泵的出口阀门全部打开后,用钳形电流表测得的电流为230A。将水泵出口阀门关小,电机电流可以降至195以下。请教:1、阀门关小以后,是否对水泵有伤害。 2、采用变频器,对电动机进行转速控制后,是否可以把电流降低。

  • 变频器显示的电流是实际工作电流吗?

    我们有一台带变频调速的水泵(115KW,额定转速1450转),900转时变频器显示电流为115A,用钳形电流表测电机侧电流为110A,测变频器前电流为70A,水泵电机经过变频器电流增加40A。请问,变频器显示的电流是实际工作电流吗?计算电机功耗时应该用那个电流?

  • 如何设置变频器最大保护电流(或报警)

    现用一变频器驱动一四极三相鼠笼电机,电机功率为45KW,额定电压380V,额定电流为70安,当定变频器输出频率为40HZ时,如何设置计算其保护电流,是按变频器输出电压输出电流来匹配电动机,还是按电动机的额定电流来算,自以为应按变频器来匹配电动机的功率来算.另变频器的输入额定电流为99A,额定输出电流为90A,电压皆为380V,变频器保护电流也应该用其功率来算其保护电流吧?????注:变频器为一普通变频器,恒转矩调速.

  • 变频器加装谐波滤波器的问题!

    接触到一个项目:是一台排气风机(132KW),拟采用2台变频器(互为备用)进行控制,业主在设计初期要求在每台变频器前加装谐波滤波器,并要求谐波抑制率<8%,后业主为了节约成本问能否只加装1台滤波器给变频器用,因为两台变频器不可能同时运行的!请问:1,能否这样做呢?2,方案应该怎么设计!谢谢

  • 变频器电磁谐波污染及抑制措施

    变频器电磁谐波污染及抑制措施

  • 变频器电流突然曾大怎么回事

    施奈德变频器电流突然曾大,然后再回落,重复几次,然后就跳闸,请问大家是怎么回事,要是参数不对,具体是那块出了问题 谢谢大家

  • 变频器的谐波治理问题,请教老手

    我是做低压成套的,目前遇到负载全为变频器,供电一段时间,主开关会跳闸。请问有朋友遇到同样的情况没有,是不是要做消谐装置。800KVA变压器。另外变频器对进线端有很大的影响吗?等待中。。。。。

  • 纠结:变频器输出输入电流问题

    一台380V电机150KW 电机功率因素为0.87。正常使用负荷为0.75.(假设电机电流和负荷成正比)用变频器(有无功补偿,使电机功率因素为1)带动。正常运行时变频器输入端电流多少? 电机输入端(变频器输出端)电流多少? 变频器在50HZ运行请教大家

点击加载更多

变频器谐波电流

变频器谐波电流专题,为您提供变频器谐波电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频器谐波电流 相关的专业交流讨论,更多变频器谐波电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电网谐波污染

变电站谐波治理