不知现在市场上低压漏电保护器的质量如何?前几年,因其质量不过关,我们县把所有的低压漏电保护器都拆了。各位同行,你们那里如何?
随着我国工业的迅速发展,
低压电机保护,原来一般是断路器和热继电器配合是吧。现在市面上有很多种低压电机综合保护器,说是可以判断缺相、过载、不平衡,大家用吗?热继可以实现同样的功能吗?谢谢!
图纸简介: 低压带保护器出线原理图,交流接触器电动机保护单元原理图。欢迎大家下载 投稿网友: sdh411265 上传时间: 2013-03-28
随手拍的,传上来看看吧
SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
专题讲座低压电涌保护器前 言 有关电涌保护器(SPD)的我国标准在制订中,面市产品执行的技术标准、参数各厂不一,为使读者对SPD产品有一个比较完整的概念,并能正确、合理的选用。现本刊与施耐德电气(中国)投资有限公司配电电气产品部联合举办本讲座。读后若有裨益,甚感欣慰。本讲座包括下列七部分:第一讲 低压电网中的过电压及其防范第二讲 电涌保护器(SPD)的基础知识第三讲 电涌保护器(SPD)的选择第四讲 应用SPD的保护配合第五讲 应用示例第六讲 关于SPD应用范围的评估建议第七讲 施耐德电气SPD的快速选型第一讲 低压电网中的过电压及其防范1 过电压的分类低压电网中的过电压可分为三类:大气过电压(或称为雷电过电压)、操作过电压及工频过电压。根据过电压干扰电网的模式又可分为两种:共模过电压和差模过电压。共模(MC)过电压:带电导体(相线或中性线)与保护接地(大地)之间的过电压。共模过电压会引起电气设备绝缘强度下降,造成设备
低压馈电系统绝缘监视和漏电保护器的设计,这是我的毕业设计课题。我感觉很大,无从下手。给我带毕设的老师说是有点大,然后他说这个是人家公司内部的机密。不可能搞到很详细的资料。我是学电气的,但是大学四年我什么都没有学啊。各位仁兄能不能给小弟一些建议或者提供一些资料。我的邮箱leletuaini@163.comQQ:546642084不胜感激。不胜感激。
请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
最近做一个低压配电,从变压器开始至配电柜,中间有联络贵,甲方要求用两级浪涌保护器,我不知道都安装在哪里,希望大家指导,谢谢了!
产品概述 BS系列谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提了电网质量,又保证了用电的正常运行。BS系列谐波保护器本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。 产品功能 BSXBQ多功能谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
浪涌保护器是按什么选择的?上端断路器或者熔断器怎么选?
摘要:针对低压智能电动机保护器在实际使用中遇到的各种电磁兼容问题,根据微处理器系统的特点从硬件和软件两个方面,提出了抗干扰方法,获得了良好的EMC性能。1、引言电动机作为一种拖动机械因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点,在国民经济各个方面被广泛采用。在当代,随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越高。 智能电动机保护器采用了微处理器技术,不仅解决了传统的热继整定粗糙、不能实现断相保护,重复性差、测量参数误差大的缺点。保护器通过电流来判断断相故障,软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了电机的可靠运行,而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出,4~20mA变送输出、RS485通讯等很好的满足了控制系统的“四遥”功能。电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起着举足轻重的作用,同时也对保护器抗外界干扰提出了比较现实的要求。下面就从硬件和软件两个方面提出可靠性设计。2、硬件可靠性设计2.1 微处理的选择采用Freescale公司的高性
近年来,随着现代化水平的不断提高,民用建筑物内安装的电子信息设备和计算机设备越来越多,电子信息设备一般工作电压较低,耐压水平也很低,极易受到雷电电磁脉冲的危害,因此设有信息系统设备的民用建筑物,除应考虑防直击雷措施外,还应考虑雷电电磁脉冲的防护措施。建立完善的雷电浪涌过电压保护措施是电气工程设计的重要组成部分,为此本文提出了在实际工程中,如何根据被保护建筑物的特点选择电涌保护器,如何根据低压电源系统的不同形式安装电涌保护器及有关的注意事项。可供工程设计人员实际应用中参考。1、电涌保护器(英文缩写为SPD,以下简称SPD)的分类(1)开关型SPD,又称雷电流避雷器,这种SPD在没有电涌时为高阻抗,但一旦响应电压电涌时其阻抗就突变为低值,用作这种非线性装置的常见例子有放电间隙,气体放电管,闸流晶体管(可控硅)及三端双向可控硅开关。这类SPD有时称为克罗巴型SPD。(2)限压型SPD,这种SPD在没有电涌时为高阻抗,但随着电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,用作这类非线性组件的例子是压敏电阻和抑制二极管,这类SPD有时称为箝压型SPD。(3)联合型S
3、电涌保护器SPD的主要性能、指标的确定3.1 最大持续运行电压Uc的选择:选择220/380V三相系统中的电涌保护器时,其最大持续运行电压Uc应符合表1规定:3.2 SPD的电压保护水平Up的选择: 最大电涌电压,即SPD的最大箝压(Up)加上其两端的引线的感应电压(UL)应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压相一致,即: Up+UL ≤设备耐冲击过电压水平。无论对远处雷击,直接雷击或操作过电压,均不应大于表2中的Ⅱ类,即对于220/380V电气装置Up值不应大于2.5kV。采用接线形式2(注:见本文第4部分)时,接于相线与PE线之间的SPD的总保护水平也应符合上述要求。3.3 SPD的雷击冲击电流Imp及标称放电电流I n的确定: (1)在已具备防雷装置的情况下使用SPD防止直接雷击或在建筑物临近处被雷击引起的瞬态过电压时,应根据雷电防护区分区的原则选用I级试验、Ⅱ级试验、Ⅲ级试验的SPD。 确定SPD的雷击冲击电流Imp一般应进行分流计算(计算方法参见防雷规范条文说明第6.4.7条)。当电流值计算
5、低压电源系统中SPD的选择及安装位置5.1 信息系统雷击电磁脉冲的防护应按其所处的建筑物条件、信息设备的重要程度、发生雷击事故严重程度等进行雷击风险评估,将信息系统雷击电磁脉冲的防护分为A、B、C、D四级,分别采用相应防护措施:A级:宜在低压系统中采取3—4级SPD进行保护。B级:宜在低压系统中采取2—3级SPD进行保护。C级:宜在低压系统中采取2级SPD进行保护。D级:宜在低压系统中采取1级或以上SPD进行保护。(说明) 风险评估计算方法参见IEC61662:雷击损害风险的评估。5.2 SPD在电源系统中的安装位置如下:(1)在LPZ0A区和 LPZ0B区与LPZ1区交界面处连续穿越的电源线路上应安装符合I级分类试验的SPD,如总电源进线配电柜内、配电变压器的低压侧主配电柜内、引出至本建筑物防直击雷装置保护范围以外的电源线路的配电箱内。(2)在LPZ0B区与LPZ1区交界面处穿越的电源线路上应安装符合Ⅱ级分类试验的SPD,如引出至本建筑物防直击雷装置的保护范围之内的屋顶风机、屋顶广告照明的电
6、电涌保护器安装的注意事项:SPD的安装应注意如下问题:(1)第一级保护的SPD应靠近建筑物的入户线的总等电位连接端子处,第二、三级保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装。(2)电涌保护器接至等电位连接的导线要尽可能短而直。(3)为满足信息系统设备耐受能量要求,SPD的安装可进行多级配合,在进行多级配合时应考虑SPD之间的能量配合,当有续流时应在线路中串接退耦装置。有条件时,宜采用同一厂家的同类产品,并要求厂家提供其各级产品之间的安装距离要求。在无法获得准确数据时,电压开关型与限压型SPD之间的线路长度小于10米时和限压型SPD之间线路长度小于5米时宜串接退耦装置。(4)在同一电源系统中,当安装在电源装置的起点处的SPD的保护电压水平Up≤末端被保护设备的耐压水平的50%时,可仅安装一级电涌保护器。(5)必须考虑退化或寿命终止后可能产生的过电流或接地故障对信息系统设备运行的影响,因此在SPD的电源侧应安装过电流保护装置(如熔断器或空气断路器),过电流保护器(设置于内部或外部)与SPD一起承担等于和大于安装处的预期最大短路电流,
平时我们都很重视综合防雷方案的合理性、科学性,注重防雷器材的质量安全,可是往往没有把好现场施工的施工质量,因为现场情况千变万化,难以按技术规范标准上的理论去控制质量。这里通过相关计算分析低压配电系统中浪涌保护器(以下简称spd)不正确安装所存在的安全隐患,并结合实际提出技术改良措施并给出前后级合理搭配的依据和方法。 2 spd引线方法 2.1 spd两端的电压分析。如设备前安装了相应的spd,则设备ab点之间的压降uab=up+ul1+ ul2其中:up为spd电压保护水平,ul1为上连接导线的压降,ul2为下接地线的压降。 假设是一个第二类建筑物,从室外引入水管、电力线、信息线。电力线为tn-c-n,在入口界面装设3片spd,l1+l2=1m,1m长的多股铜导线其电感约为1uh,up=4kv,线路无屏蔽。根据gb50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》(以下简称gb50057)第6.4.7条计算uab=up+l*di/dt=4+8.4×1=12.4kv。gb50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(以下简称gb5