壁挂式空调室内机漏水原因:1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。4、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。5、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。6、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。7、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。8、挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。以上就是空调内机漏水比较多的原因,当然还有很多其他原因,如果出现类似漏水原因,可以咨询空调专业维修人员。
挂式空调室室内机漏水是什么原因?主要有以下几种情况造成的: 1、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 2、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。 3、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 4、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。 6、热交换器滴水: 1)、空调系统
本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-17 23:05 编辑 小别墅的外檐经过大雨向室内漏水,外檐底部做过涂料防水,上面回填沙子,抹灰找坡,外墙真石漆。大家在有什么解决办法吗?
01、低静压风管机漏水 工程名称:武汉某家电展厅 安装机型:低静压风管机 故障反馈:室内机漏水 原因预判:室内机的水管路工程不畅通,接水盘有异物堵塞排水口或腐蚀穿孔漏水;出风框(铝合金)与风管接合不严重造成冷热对流产生冷凝水而漏水。
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
空调室内机安装时,应向管道方有一定的坡度,如坡度过小或反了,冷凝水排水不畅会导致内机滴水.刚开机或空气湿度过小时不会滴水开,开机时间过长或者空气湿度大就会引起空调室内机漏水现象。 贝贝猫-暖通空调设备材料一站式采销平台 由安装所导致不能正常运行的现象及解决方法:1、挂壁式空调内机安装不平整,内机左右高低不平;解决方法:重新水平调整固
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
众所周知,家里漏水轻则破财,重则破财还劳神,最后还有可能“一漏再漏”。因此,为了避免因防水不当而造成的不必要的麻烦和经济损失,不管是自己动手还是请专业团队来做防水,下面这5点都很关键: 1.不能只靠开发商做的防水,二次防水必须再做。 现在很多的施工方
我新买的房子,正在室内墙面抹灰,我房子的天花板上一层,抹灰前给墙浇水,所以我的天花板顶上(上一层地板)集了一些水,使我的天面现浇混凝土楼板,漏了不少水,(见图),漏水的地方缝隙清晰可见,请各位土建行家看一下,漏水的原因?对楼板强度有没有影响?有什么办法可以补救处理一下?
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,