1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
水压试验应按下列步骤进行: 1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
本帖最后由 无关风月 于 2014-3-18 11:10 编辑 地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这
在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢
做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?
地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这一相互矛盾的现象让不少地暖施工企业无所适从。那么,地暖系统的压力试验到底该采取哪种方式呢?该如何看待《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定呢? 观点一:地暖压力试验:水压和气压应结合 【石家庄天时地暖总经理 】 JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》中“不宜以气压试验代替水压试验
讨论下多层单元住宅地暖水力计算1.单元住宅户内的阻力如何?一根管子分担多少负荷怎么确定?2.局部阻力如何计算低暖管那么多弯,怎么办呢?3.各层之间如何平衡啊各位,交流下?
地暖水温控制解决办法浅析 低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。 之所以会出现这种情况,跟一些非
本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 编辑 地暖水泥发泡制作施工方法 目前,在地暖发泡水泥绝热层的施工中,大部门采用所谓的“自流平”施工法,即利用发泡水泥的活动性天然找平。我们首先从“自流平”施工法的特点分析其对质量的影响。 作为地暖的绝热层,发泡水泥的应用越来越受到人们的欢迎和关注了,它不仅可兼作楼地面找平层,而且具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等长处。但是,因为设备优劣不一,施工前提不同,施工质量也相差甚远。笔者在此提出地暖发泡水泥绝热层的常见质量题目及相应的解决办法,以供读者参考。 一、为了实现“自流平”,就需要增加地暖发泡水泥的活动性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是发泡水泥轻易酥松离析,强度降低,保温隔音机能下降。与此同时,因为水量大,发泡水泥收缩大,极易泛起空鼓裂痕现象。 二、为了保证地暖发泡水泥绝热层具有一定的强度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不变的条件下,普遍采用增加水泥用量的方
供热工程教材上说”画静水压线时,因为水不流动,系统中各点压力相等,且都等于定压点(循环泵入口)压力,因此静水压显示一条水平线”。这个我理解,但后面还有句话:“利用水压曲线可清晰地看出系统中各点压力大小。在系统停止运行时,系统中各点压力为静水压线高度减去各点位置高度,它们的差即各点压力”。这我就不理解了,前边不是说相等吗?后边怎么又不等了?按照后句的理解在系统停止运行时,一层和顶层的住户压力为一层大于顶层。按前句说是相等的? 谢谢各位大师指点迷津。
其实这个问题,也是昨天刚发现的!因为现在基本上都是节能建筑,通过计算所得的热负荷比较小,我们这里热指标计算值也就30左右,但是如果按这个负荷布置地热盘管,间距太大,所以施工图中,盘管间距都是经验值,应当说这个经验值比较可靠,毕竟是多年的设计及使用成果的总结!!不过间距的计算值与实际值的不同,正是问题的根本!表现在每个小系统(分集水器)的热负荷如何计算?1.盘管的散热量如何计算,是按所布盘管的间距,计算其理论散热量?2.按经验热指标,以面积大小估算?
大家应该都清楚规程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\苏州\杭州等地区,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑问是:1.瓜子石是否可以作为地暖覆盖层使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代产品.敬请大家关注
希望群里有好心人呀,审图方要一个水力平衡计算书,我从未做过,所以希望大家能上传个表格给我!帮帮忙呀 ,高手们。我做的是地热!
在北方、寒冷地带,如果冬季不交付使用,水压试验后,地暖系统内的存水很难吹净;如吹不净容易造成加热管受冻,甚至产生破裂。在这种情况下,您认为:地暖系统的试压可以用气压代替水压码?讲出来,就有分送!
家在二楼,地暖供热,进水管没压力,回水压力很大,过滤网很干净,正常情况下是进水管热,回水不热,地板也没温度,请教专业人士,怎样处理?感恩不尽!
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的