首页 课程 资料 论坛
  • 地下室水暖管道与墙体接缝处漏水怎么补?

    地下室外墙采用现浇。而这出问题的管道孔是后来钻的。之前没堵好,那时候又到了雨季 外面有地表积水 机械开不进来了,人工挖土从外面做防水又特费劲。能想个法从地下室里面补一下吗?大家探讨一下

  • 关于降板区漏水问题请教

    现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法

  • 楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,

  • 如何确定地暖漏水的位置

    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度

  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?

    阳台顶漏水了?该怎么办呢?

    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝

  • 当结构和建筑及水暖打架,怎么办?

    现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!

  • 水暖,上下两层如何走管较好?

    我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!

  • 市政管网漏水后怎样检查

    请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知

  • 求助-水暖与汽暖的不同

    我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。

  • 暖气片漏水怎么办?别急,看这里!

    暖气片漏水怎么办?别急,看这里!

    突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即

  • 关于修建漏水水库的建议

    一、 前言 漏水乃水库建设之大忌。为了防止漏水,水利工程师不得不采用复杂的工程措施,例如小浪底大坝下面增设了深达70m的混凝土防渗墙,以阻断覆盖层中的渗漏。但在一定条件下,漏水也可能是一件好事。433年前陕西省子洲县一处因山体滑坡而形成的湿地,其堵口的天然坝坝高约60m,坝后已淤地近千亩,大雨后坝内积水很多,但两三天内就渗漏掉,不影响坝地作物生长。这一天然形成的漏水水库至少起着两个重要的作用,即淤地和滞洪。它给我们一个启示:能否人工修建漏水水库以达到兴利除害和增加水资源供给总量的目的?如果可能,这样的水库应如何规划、设计和修建? 二、漏水水库的特点 修建漏水水库的总目标是尽可能把水土资源拦蓄在陆地上,减少入海的水沙总量,从而增加水资源的总供给量。与普通水库相比,漏水水库具有以下特点:

  • 空调漏水的可能原因汇总

    收录于话题 空调器漏水故障原因有很多,

  • CPVC电力管道漏水如何处理

    CPVC电力管道漏水如何处理

    CPVC电力管漏水如何处理 我们知道CPVC电力管可以根据漏水情况采用换管、贴片粘合、玻璃钢法、等方式处理 ,所以今天我们河南电力管就给大家简单介绍一下,CPVC电力管漏水怎么处理 1.如果管道因大面积损坏需要更换,整条管道需要更换 被更换,那么我们可以选择使用双承口(活接管件)连接的方式来更换管道。 因为这种方法在施工时要注意穿孔管端的倒角形成斜面,所以原管段和更换管的穿孔管端标有穿孔长度线。  2。 贴片粘接法稍微简单一些,而贴片粘接法主要与管道穿透和接头泄漏的情况有关。 选择一根长度在15-20cm左右的同口径管道,纵向切割,并按照粘接接头的程序将套管内表面和待修补管道表面打毛,然后将漏水区域覆盖在漏水处。 胶水。  3。 玻璃钢的方法比以上两种方法难度大。 它是用环氧树脂和固化剂配制树脂溶液,然后将树脂溶液浸入玻璃纤维布中,然后将其均匀缠绕在管道或接头处的

  • 飘窗可以飘,但不可以漏水!

          生活在城市的人虽然享受着更多的便利,但快节奏的生活也往往让人倍感压力,如果有一个设计漂亮、功能强大的飘窗,不仅能增添生活情调,偶尔还可以看着窗外的景色喝喝茶、发发呆,好不惬意!但飘窗虽好,它也是家装防水问题的事故高发地带。一旦防水没有做好,再好看的设计,也会在雨水的冲刷下变得满目疮痍。今天就针对飘窗渗水问题给你支支招! 01.不可拆的飘窗防水处理     先把窗框与墙的连接处上下左右大约15公分宽的原批荡打掉,然后露出红砖,在红砖上刷2遍防水,再用水泥砂浆批荡,水泥砂浆混合防水材料,批荡完成后,可以再刷一遍,这样做的目的是为了保证窗框与墙体之间的连接处密

  • 新房漏水如何处理方法集锦

    一、如果房子漏水了,首先应先明确以下几个问题1、确定自己的装修防水是否合格2、什么位置漏水3、装修以后在使用过程中是否破坏了原防水层4、防水一般保险5年,是否过保质期二、房屋漏水的处理方法:1、首先应查明此管理职责归谁。公共设施应由物业负责,从维修基金中支出;非公共设施则要看属于专有部分还是共有部分。各方有约定应从约定,如无约定, 专有部分由专有权人负责管理维护没有异议,但对共有部分的管理维护职责归谁有争议。防水层如果作为共有设施,因为属于隐蔽工程,一般认为楼上住户作为实际 使用人应承担合理使用的行为义务,楼下作为受益人也有相应的义务,这种义务主要是体现在费用承担上。2、其次应查明漏水的原因,区分当事人的过错,从而确定责任主体。如果是人为原因造成的,行为人对损害结果的发生或扩大有故意或过错的,构成侵权,应承担侵权责任。开发商的责任:在保修期内,如果不是人为的原因造成的漏水,开发商要承担全部责任。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:第一条第(二)款 有

  • 家庭地暖漏水的原因有哪些

    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为

  • 风机盘管漏水和堵塞怎么解决?

    客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法: 建议系统进行彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。当然清洗是一种

  • 卫生间漏水求助各位大阿神

    卫生间漏水求助各位大阿神

    各位你们好,我们楼底下的卫生间出现了钟乳石样的渗水,照片上显示排水管是干的,求助各位大神这回怎么回事。

  • 消防栓水压小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口

点击加载更多

水暖漏水

水暖漏水专题,为您提供水暖漏水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖漏水 相关的专业交流讨论,更多水暖漏水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

分水器漏水

房屋地暖