各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?
1.1 适用范围 本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。1.2 设计要求1.2.1 成品工艺要求支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。1.2.2 设计要求内容(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:a) 表面应光滑无毛刺。b) 应适应使用环境的耐久稳固。c) 应满足所需的承载能力。d) 应符合工程防火要求。(2)电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:a) 有可能短暂上人时,计入900N的附加集中荷载。b) 机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。c) 在户外时,计入可能
知识点:支架盘
3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10共11根电缆,另一路与此路完全相同11根电缆,双路供电。
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
如何决定电缆桥架的尺寸
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
请哪位具有电气设计和实际施工经验的高手,谈谈电缆桥架的选用与强弱电线路桥架是否共槽,及其在电缆竖井中的施工问题发表看法。
在一个比较大的工厂里,厂区的电缆敷设采用那种方式即方便施工又可以最大量的敷设电缆,而且还要把控制电缆和动力电缆分开?是采用梯级式的桥架多分层还是用桁架。因为厂区范围很大,而且还有10KV的电缆,0.4KV电缆和控制电缆。并且要利用工艺的管架安装桥架。谁做过这方面的设计,最好有现场的图纸,我比较看重桁架可是老师傅确说那种东西放不了太多的电缆。而且小截面的电缆容易产生垂弧,哪位能给个好的意见!谢谢了!
根据民规9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m.但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??
最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。
我刚开始做电气的采购,发现电缆桥架的厚度一般是1.2后者1.5个厚的价格差距很大请问,国家有规定必须什么时候用什么厚度吗?还是行业有规范1.2和1.5在现场施工的质量是不是都能达到要求我的桥架都要求热侵锌的
电缆桥架的尺寸选择我不太清楚.请有经验的高手指点一下.我是把所有回路的电缆横截面积都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就这样把所有电缆都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了电缆桥架的横截面积.比如电缆加在一起总和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就选300*10的桥架.这样对么?或者有什么估算的方法.请指教
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???