各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
1.1 适用范围 本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。1.2 设计要求1.2.1 成品工艺要求支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。1.2.2 设计要求内容(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:a) 表面应光滑无毛刺。b) 应适应使用环境的耐久稳固。c) 应满足所需的承载能力。d) 应符合工程防火要求。(2)电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:a) 有可能短暂上人时,计入900N的附加集中荷载。b) 机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。c) 在户外时,计入可能
知识点:支架盘
根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10共11根电缆,另一路与此路完全相同11根电缆,双路供电。
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
如何决定电缆桥架的尺寸
2分隔的正确称呼是电缆桥架“隔板”他的用途是:在同一电缆桥架内同时敷设动力电缆和低压仪表信号电缆时起到分隔作用。例如300*150型的电缆桥架若需要加隔板的话,那它的表示方法一般就是:(200+100)*150,也就是说把300mm宽的电缆桥架分成200mm宽和100mm宽的两个区。 2分隔的正确称呼是电缆桥架隔板“separator“,当有两种以上不同用途的电缆同时铺设于同一个桥架内时,为避免其互相干扰,需要人为用隔板对电缆进行分隔。如下图: 根据不同需求,一般有两种隔板型号,其安装方法也不一样: 1、固定隔板,即在桥架槽体内,按客户要求的位置或尺寸,焊接隔板。缺点:灵活性差,施工时万一设计有变动,无法
本篇来源于:东莞文兴桥架厂槽式电缆桥架说明: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。槽式电缆桥架特点: 梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。槽式电缆桥架规格一览表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。1.特殊要求的场合。2.国外的一些标准。其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?
04D701-3_电缆桥架安装图集
电缆桥架与暖通管距离怎么设计啊?电缆桥架在暖通管上方要有1米的距离么?电缆桥架在暖通管下方有距离要去么? 暖通管算热力管么?
请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!