各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
1.1 适用范围 本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。1.2 设计要求1.2.1 成品工艺要求支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。1.2.2 设计要求内容(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:a) 表面应光滑无毛刺。b) 应适应使用环境的耐久稳固。c) 应满足所需的承载能力。d) 应符合工程防火要求。(2)电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:a) 有可能短暂上人时,计入900N的附加集中荷载。b) 机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。c) 在户外时,计入可能
知识点:支架盘
根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?
3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10共11根电缆,另一路与此路完全相同11根电缆,双路供电。
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
如何决定电缆桥架的尺寸
第一、编织铜带,常看到编织铜带用作桥架跨接地线,看到铜带挂在上面,风吹雨打,都生铜锈了,接地效果还会好吗?第二、弹簧扣锁,这个扣锁用来扣桥架盖板,手稍用点力,盖板就掀起来了,不实用。附图就是所谓的弹簧扣锁,各位有啥看法。
地下室电气平面图的电缆桥架的下方标注XQd-P-200*100,请问其中的XQd-P代表什么意思?小弟是学暖通的,因此不甚了解,在论坛里搜索也没找到相关内容,因此向大家请教。
一台大型设备:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,电缆是单芯的,请问电缆在桥架上如何分布排列??为什么?是否有相关规范要求?参阅以下方案,或其他方案。个人比较倾向于第(1)种,请各位专家指点![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 编辑 ]
电缆支架分为整体式电缆支架、组合式电缆支架、螺钉式电缆支架、预埋式电缆支架、玻璃钢电缆支架和复合材料电缆支架等六大系列20多个型号产品,是我国电缆支架的前行者。 复合型电缆支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于航空航天、运输车辆、电子、电气等行业中。SMC复合电缆支架具有以下特点:1、 SMC复合电缆支架具有强度高、重量轻(重量只有钢的1/4,混凝土管的1/10左右)运输方便,施工简捷;2、 产品表面光滑,摩擦系数小,不损伤电缆。 整体绝缘,无电腐蚀,可防止产生涡流;3、SMC复合电缆支架耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。使用环境广; 4、SMC复合电缆支架耐热、耐寒,防火性能优。它能在-50℃-130℃之间使用; 5、SMC复合电缆支架具有防腐
前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。1.特殊要求的场合。2.国外的一些标准。其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?
GB50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径,怎么总感觉计算出来的桥架太小了,和现实中的很不相符,大家是怎杨选择的呢?还望大师赐教50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径
请问,电缆敷设方式注明 的是桥架,也给出了宽和高,但就是没说明壁厚,请问这个壁厚该如何取呢,有什么标准没,谢谢啦