一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
各位前辈,小弟出道不久问的问题有些幼稚,望各位能帮小弟一把,告知小弟电缆桥架与金属线槽的区别,我做拉一个厂房,由于要明走线,但有的配电箱线数教少,不知该怎么办,望各位赐教
电缆桥架 线槽的估算有相应的文件吗,现在都是按电缆面积除以40%为基准,再考虑一字或品字形排列,有谁比较有心得,指点下……谢谢
请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
我在审图时发现,有人认为线槽属于桥架的一个品种,因而把大截面电力电缆放入钢线槽,这合不合理? 首先,我们看一看国家规范关于桥架的定义:由托架、附件、支(吊)架三类部件组成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)(CECS 31-2006)。再来看一看关于线槽的定义:用于将绝缘导线<
一,桥架分为: 1. 槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点。 全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 2.桥架是一个支撑和放电缆的支架。桥架在工程上用的很普遍,只要铺设电缆就要用桥架,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性。
在一套高层住宅电气施工图中看到,地库及电气竖井内,强电走的是-CT,弱电走的是-MR/SC。一般情况下强弱电标注好像都是走CT桥架?这种形式是否合适?桥架和金属线槽到底有什么区别?仅仅是尺寸或者是有盖无盖的区别吗?请大家指教,谢谢
各位大侠: 我请教一个问题:我详细看了《电气竖井设备安装》04D701-1中关于电缆桥架和金属线槽的水平和垂直安装辅材都不同,造价就应该不同。请问电缆桥架和金属线槽有什么去区别?1200*100的金属线槽内有很多电缆,如果按照04D701-1图籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造价高,钱要不回来。
电缆桥架在竖井垂直安装的支架用的是角钢50*50*5,10#槽钢,而金属线槽沿墙安装用的支架是40*4的扁钢,支架的数量和重量相差较大,电气设计在图纸上一会儿是电缆桥架,一会儿又是金属线槽,给施工、预算和决算双方造成价格差异?
一,电缆桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,金属线槽是敷设导线和通讯线缆的。桥架比较大,线槽和桥架的材质都是可以一样,线槽的规格可以大也可以小都是封闭型的,而桥架的规格相对比较大,多数做成梯式或托盘式,价格方面要看具体规格。相对于厚度也是不一样的。镀锌线槽桥架厚度表: 二,备注: 1.用于敷设电线或弱 电信号缆 2.用于敷设电力电缆 或动力控制电缆 (桥架盖板可降一 级厚度)
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
电缆选用的铺设方式可以用金属线槽铺设也可以用槽式电缆桥架铺设请问金属线槽和槽式电缆桥架有区别吗?谢谢各位指教
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
如何决定电缆桥架的尺寸
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)