首页 课程 资料 论坛
  • 请教有关强电电缆桥架和弱电电缆桥架

    在建筑物的吊顶或地面上空当强电电缆桥架和弱电电缆桥架不能同一高度敷设时,请问是强电电缆桥架还是弱电电缆桥架在上方?当强电电缆桥架和弱电电缆桥架并排在墙上垂直敷设时,请问哪一个在左边?

  • 关于选择电缆沟还是桥架

    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?

  • 电缆如何过桥?桥架如何安装

    电缆如何过桥?桥架如何安装

    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)

  • 电缆桥架的规格怎么选择

    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。

  • [求助]关于弱电电缆选择

    以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢

  • 关于电缆桥架选型的问题

    根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!

  • 请教关于电缆桥架的问题,

    1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,

  • 如何决定电缆桥架的尺寸

    如何决定电缆桥架的尺寸

  • 关于电缆桥架选型的请教

    在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点

  • 电缆桥架的伸缩节如何制作?

    请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!

  • 电缆桥架安装要求及规范.

    电缆桥架安装要求及规范.

  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?

    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。

  • 电缆桥架问题,大家是怎样选择的呢?

    GB50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径,怎么总感觉计算出来的桥架太小了,和现实中的很不相符,大家是怎杨选择的呢?还望大师赐教50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径

  • 关于弱电电缆穿保护管的问题?

    本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 编辑 现在做一个小区里的弱电系统外线敷设的设计,因为建筑单体距离比较远(大约垂直距离约500米),而且分部比较撒,造成越离主机所在的建筑楼体越需要敷设的保护管个数及规格越多,我想请教一下各位,有没有具体的规定什么的,关于在同一路面下或者硬质路面下敷设焊接钢管的数目和总截面积有没有规定,如果有,是多少?如果没有,该如何处理,毕竟太多的钢管穿路敷设,会不会太不经济了。麻烦大侠们给答复,谢谢了。追加一个问题:就是关于远传计量仪表使用的电缆,是否需要单独穿管,因为这个电缆可能规格很小,如果考虑施工要求的话,能否把相同用途的这样的电缆穿到同一根保护钢管内呢?谢谢。

  • 室内电缆桥架壁厚如何选取

    请问,电缆敷设方式注明 的是桥架,也给出了宽和高,但就是没说明壁厚,请问这个壁厚该如何取呢,有什么标准没,谢谢啦