1、电缆桥架的载荷G计算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; g1、g2、g3...为各电缆单位长度重量(kg/m)。 G的计算值应小于桥架的允许均布载荷(参照各桥架的载荷曲线图),当电缆桥架在室外安装时,还应计入风雪载荷。2、电缆桥架宽度b计算式: 对电力电缆: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; d1、d2、d3...为各电缆外径; k1、k2、k3...为相应电缆净间距(K>d/4)。 对控制电缆: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1、n2、n3...为相应电缆的根数; S1、S2、S3...为各电缆横截面积(按电缆外径计算); S----桥架空间横截面积 h----桥架空间净高。
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
如何决定电缆桥架的尺寸
各位大侠好:求助+讨论1、爆炸危险场所使用梯级式电缆桥架是否允许、是否合适。规范是否有明确规定。2、爆炸和火灾危险场所从防火角度考虑,用梯级还是用托盘(槽式),那个更合适.
请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!
电缆桥架安装要求及规范.
请问,电缆敷设方式注明 的是桥架,也给出了宽和高,但就是没说明壁厚,请问这个壁厚该如何取呢,有什么标准没,谢谢啦
GB50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径,怎么总感觉计算出来的桥架太小了,和现实中的很不相符,大家是怎杨选择的呢?还望大师赐教50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
请教下大家,根据已知电缆,如何选择桥架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么计算桥架大小......是把截面积加起来嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 桥架填充率40%左右 怎么算感觉 计算起来数据差距大 - - 求教 谢谢
如图所示,第五条:电缆桥架分支处需要设置阻火措施,大家是怎么做的呢?
前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。1.特殊要求的场合。2.国外的一些标准。其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?
04D701-3_电缆桥架安装图集
本篇来源于:东莞文兴桥架厂槽式电缆桥架说明: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。槽式电缆桥架特点: 梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。槽式电缆桥架规格一览表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100