STRAT4.5如何设置人防荷载?
求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
人防门阀器材的一些图片好多都是专用的,尤其各类人防门,给人又笨又重的感觉,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 编辑 ]
1、什么时候才需要防爆波井?二类人掩的人防备用电源可否不用从室外引区域电源,而在室内设置EPS,从而也不设置防爆波井? 2、人防与外接间穿电缆要用密闭肋,人防之间不用吗? 3、防护单元与防暴单元的区别,防暴单元在电气设计方面有什么特别要求? 4、若地下人防中有变配电室,地上非人防部分由此变配电室供电,那么从人防至非人防需要密闭肋吗?还是有其他特殊做法? 5、画平面图时,需画战事和平时两张平面图吗?
附件为人防某单元配电箱系统图。看不出什么问题。。怎么审核啊,具体方向是什么呢,大牛指点下哈
本帖最后由 s3535272 于 2013-5-3 20:12 编辑 小弟在做一个工程,配电房在一层,地下一层为普通地下室,地下二层为人防地下室。现在有几个风机房,地下一层风机房正对下面,也就是地下二层也有一个风机房,这样可不可以T接,管线先到一层风机房再通过墙体直接到地下二层? 求解!!!!!!!!!!!!!
人防工程的竖井离我新买的房屋距离是1.1米,请问大家这个符合要求吗?对我有什么影响吗?买的时候开发商没跟我说这个呀,我是北京的。
人防设计荷载取值的探讨
单层地下车库,五级人防。基础形式采用独立基础加抗水版,独立基础受到的人防荷载包括上部结构传递下来的等效静荷载和抗水板受到的人防荷载(不知道这么理解对不对)。关于独立基础承受上部结构传递的等效静荷载怎么计算,pkpm中独立基础没有考虑人防荷载。我个人计算是将人防荷载输成活荷载(人防荷载不和其他活荷载组合),恒荷载按实际输入。从柱底分别读取恒活荷载标准值进行手合算(地基承载力不用考虑人防荷载,只计算配筋和冲切),然后和不计算人防荷载计算的基础进行包络。大家这种情况是怎么处理的啊,我的这种理解和计算方式有什么不合适的地方吗?因为最近遇到一个双层人防(核五),采用这种方法计算出来的配筋超大,基础厚度也很大。对这种方法产生怀疑,希望大家不吝赐教!
建筑人防图集,可以收藏一下
人防呼唤按钮产品包括一带容置腔的底座,一按铃设置在所述容置腔内,一衬板盖在所述的底座上,且该衬板上对应按铃的按钮处设有一通孔,一带有通孔的上盖板盖在衬板上,且在衬板和上盖板之间形成一容置槽,一转盘可转动的设置在容置槽内并且部份露在盖板的通孔处,在转盘上开设有一转盘转动至适当位置时与衬板上的通孔对应的通孔,所述的转盘上另向外设有一手柄;由于将按铃设置在防
收录于话题
人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水
参考规范: 《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015
对于人防地下室,有两个疑问请教一下: 1、人防设计规范4.8.16条,为何没规定4级和4B级的荷载? 2、规范4.11.7条底板最小配筋率,只有核5~核6B规定了可采用0.15%的最小配筋率,是不是可以认为常6和常5因为底板本身可不考虑人防荷载,故常5和常6的底板可直接采用0.15%的配筋率? 3、关于底板最小配筋率,条文解释是因为底板配筋由平时荷载控制,那么对于本身不受力的构造底板(比如没抗浮),仅按构造配筋,这个