人防设计荷载取值的探讨
后浇带这样出穿过人防门框墙,是否勉强可以。因为往右边就差不多挨着承台了。
1、外墙等效荷载当土层有多种时,应当如何确定?2、地下室底板与防水板如何界定?3、室内楼梯做主入口时,楼梯防护范围是从哪到哪个标高?
平战结合人防的电气专业是有人防院设计呢,还是可以分成一家公司设计平时功能,另一家设计战时功能的配电?有没有这方面的习惯作法呢?网上看到好多图纸人防区域的电气专业就没有设计,不知道是怎么个回事?
规范上只是说了,5000以上就需要固定电站,一个固定电站最多4个变压器,每台变压器容量不大于300kw。那具体要怎么样去确定固定电站的个数呢?是根据供电的有效距离?人防的建筑面积?还是根据人防的负荷?跪求各位大神!!!!!!
地下室和人防结构的设计
人民防空地下室宜采用城市市政给水管网或防空地下室的区域水源供水。在有条件时,可采用自备内水源或自备外水源供水。防空地下室的自备内水源或外水源的取水构筑物宜用管井或大口井;自备内水源取水构筑物应设于清洁区内。在自备内水源与外部水源(如城市市政给水管网)的连接处,应设置有效的隔断措施;自备外水源取水构筑物的抗力应与其供水的防空地下室中抗力最高的相一致。现代的城市化建设中,随着高层建筑的增加,高层建筑地下室的建设任务相应的增多了,一般高层建筑都设有地下室,地下室也作为人防工程以备战时之用,高层建筑的地下室工程将城市建设和人防建设结合了起来。一般的设计单位只做地下室的平时给排水和消防给水设计,战时的给排水设计则要求人防
在用pkpk做人防设计的时候,根据人防规范是要将砼、钢筋等的强度乘以一个调整系数γd。在pkpm中输入的钢筋强度值需要乘以这个系数吗?
人防设计荷载取值的探讨.pdf
人防电站供水供油设计图,欢迎指正
人防工程的各专业设计,是委托一家专门的人防设计公司做的,但是他们说只负责设计建筑和设备等战时人防相关的专业,对于结构这种平战结合的是需要平时的建筑工程设计院或公司负责设计,那这个说法有问题么,如果有没问题,那人防部分结构专业的图纸是以设计院所出地下室结构图纸为准还是重新特别设计呢?
本帖最后由 小虫快跑 于 2013-8-16 22:20 编辑
本人刚刚转行过来从事建筑电气,对人防电气设计思路和安装的原则搞不明白,看图倒是没有什么问题,请高手指点(主要是不明白人防电气哪些做哪些不做)
共享一个《人防工程设计大样图》RFJ05-2009,求《97沪防-562人防图集》07FJ05 《防空地下室移动柴油电站》08FJ04 《防空地下室固定柴油电站》08FJ06 《防空地下室施工图设计深度要求及图样筑电气设计规范》
地上建筑甲级设计院也可以设计人防,只是只能设计一部分,能设计哪里,在哪里有规定啊,高手指点下~~~~~~~?
本帖最后由 劳武 于 2016-1-21 20:45 编辑 该工程为六级人防工事,地基采用天然地基,整体现浇有梁式整板基础与抗浮桩,挡土墙及内外砼隔墙,楼层及顶板,组成复合式箱形结构。 人防工事的主体结构为现浇钢筋砼梁,板、柱体系。砼强度等级为C35,抗渗等级>0.8MPa。
人防工程各专业设计规范,05SFJ10\05SFD10\05SFK10\05SFS10