工地管道穿越人防围护结构,老师傅说防护阀门必须采用焊接法兰,可是在人民防空实际规范和施工验收规范中并没有规定,哪位大侠来解下惑!
想请教一下大家,当负一层为非人防区,负二层为人防区,那么在负一层设置的防暴地漏之后还需要设置防护阀门吗?我在人防规范好像找不到需要设置的依据,但是我想了想防暴地漏的作用应该和防护阀门的作用不同吧,请问大家知道有没有强条有这个说法?
人防防护区DWQ属于LKQ么?根据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》第2.22条规定,DWQ应该不属于LKQ人民防空验收规范上也说LKQ门框墙不允许出现任何预制类构件,但是昨天人防验收非要把DWQ上的4分垫块给去掉!这符合规范要求么》?
人防规范中此条:“对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。”这条的意思是不是说,位于人防下部楼层的人防无论面积大小,可以只定为一个防护单元?谢谢指教!
各位大侠,人防工程防护密闭套管有ABCDEF六种型号,本人认为穿防护单元内部的门框墙之类的混凝土墙采用AB型套管,穿越临空墙,外墙时采用CD型套管,穿防护单元隔墙时则采用EF型套管,不知各位大侠认为何如?还请见教,图集为07FS02,谢谢!
人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
[size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB)
主要有铸铁、PVC、
防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
本工程人防遇到一个问题,请各位TX竞相讨论。消防及给排水管道穿过密闭通道,阀门应设在什么部位A、B、C请各位TX给个指导性意见。谢谢
请教一下,穿人防区楼板内侧消火栓系统管道上的防暴波阀除了可以用1.0MPa以上的闸阀代替,能否用相同承压能力的蝶阀代替,从哪本规范或图集上可查阅此内容。
根据规范定义,防护单元是指在防空地下室中其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。防护单元的面积是指最里面一道密闭门以内的,且不包括扩散室、密闭通道等的面积吗?
如题,主楼是剪力墙,地下二层是人防,有一紧挨主楼从地下上地面的人防楼梯,设防倒塌棚架的时候,需要和主体结构脱开,单独做柱子吗?把防倒塌棚架的梁搭到主楼的剪力墙上可不可以?如果不可以,有什么依据没有?具体规范条文在哪
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 11:07 编辑 防塌棚架梁扁平,迎荷面小减变形。梁高不宜大300,特殊情况可酌情。 2016.11.11
产品概念
人防工程防护设备指导价格
我负责监理的项目地下有人防工程,今天人防工程办公室来做技术交底,提到防护设备和防化设备?我对防护设备和防化设备分不清.请高手指点一下,人防设备哪些是防护设备?哪些是防化设备?再一个消防通风设备属于哪一类设备?
14BJ15-1 人防工程防护设备优选图集
转自公众号:上海黄浦