首页 课程 资料 论坛
  • 人防工程隐蔽验收验什么?

    人防工程隐蔽验收验什么?

    人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一  底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水

  • 人防工程验收及施工规范

    人防工程验收及施工规范

  • 人防工程施工及验收规范

    人防工程施工及验收规范

  • 人防工程隐蔽验收验什么?权威指导!

    人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,一般流程可参阅 《人防工程质量监督的流程》 。本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,包括了 ①底板②侧墙③顶板 隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析 ,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。

  • 人防验收常见质量通病问题分析

    编制说明 针对人防质监站在验收中的监督检查情况,结合人防工程图集及施工规范《总参08版图集》《GB5038-2005》《GB50134-2004》《RFJ02-2002》,将人防工程中容易出现的问题进行整理如下∶ (1)在混凝土结构中存在渗漏水现象,混凝土隔墙上使用PVC塑料套管,门框四周混凝土疏松。人防门上挑梁无搁置点或搁置长度不够,人防门、临战封堵上翻梁无配筋,一框两门位置混凝土墙体厚度达不到要求。 (2)人防门垂直度偏差较大,密封条脱落,人防门吊钩未预埋,临战封堵吊钩预埋位置错误,临战封墙下槛未设置封堵槽,门框油漆未刷。 (3)预埋管套位置混凝土不密实,套管伸出墙体长度不够,顶端未套丝、未加盖管帽。

  • 人防验收有哪些常见问题?

        代做工程预算.造价(yusuanw

  • 人防工程施工及验收规范.pdf

    人防工程施工及验收规范.pdf

  • 关于人防安装验收的几个注意问题

    刚做了一个人防安装工程,经过了验收,有几点经验供大家参考:1、防爆波阀门的安装方向箭头一定要对着冲击波来的方向,包括手动密闭阀的方向也一样。2、防爆波阀门的安装位置一定要靠近隔爆墙20公分内。3、战时部分风管虽然图纸上说不需安装,但实际验收时滤毒室内风管(除设备)还是要安装的。4、密封测量管需安装。5、通风信号控制箱的按钮的活门要灵活,不能锈死。6、穿过隔爆单元的隔墙两边都要安装铜质闸阀或防爆阀门,消防管道可用信号闸阀代替闸阀。

  • 关于人防区域不做空调能否通过验收?

    小弟有个疑惑,施工图纸上,人防区域的人员掩蔽所内设计了多联机空调系统。但实际建设过程中内,人防内的空调根本就没什么用,只有打仗的时候才会用到。哪位大侠能给指导一下,人员掩蔽所内的空调可不可以不做啊,如果不做,人防验收能不能通过啊 ?

  • 人防工程竣工验收报告(范本)

    人防工程竣工验收报告(范本)

  • 人防工程桩基桩位验收问题

    本工程为人防地下车,采用筏板基础,车库内部多为独立柱,四周设剪力墙;基底采用预应力管桩,桩间距为8.1m的间隔,桩顶设计一“桩托”(类似柱顶的“柱托”);现在进行桩位验收,是执行“单桩承台”标准?还是执行“群桩承台”标准?哪位大侠告诉我……

  • 讨论 消防和人防验收 出现的一些问题

    消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下:1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭?3、人防需要在穿越防护区处