问题补充:人防门框墙在在-1F的标高是-5.4M,基础层顶高-5.9M。在基础层位置补画剪力墙,在人防门框墙处是否把门画贯通。还是按人防门框墙那样画?
门框墙等效静荷载qe1这个取值我能找到依据,但是柱(梁)式门框时临空墙等效荷载qe2取值根据在哪,规范上没有找到,具体在哪一页,请赐教,谢谢
摘要: 介绍了人防工程的特点和防护原则, 分析了门框墙计算模型的选取方法, 总结了门框墙的荷载和构造, 可供工程设计人员参考关键词: 人防工程人防地下室人防口部门框墙
临空墙,门框墙,等静载异很正常。开洞传力途经改,后者悬臂须更强。【注释】等静载异:等效静荷载标准值不同。2016.11.11
人防门框墙上的荷载一是由直接作用在门框墙上的荷载,这个可查表。二是由门扇传来的,那么门扇传来的怎么取值,也就是人防规范上55页4.5.6-1中的Pc怎么取值,望高手回答
问题补充:人防门框墙已结在基础层画好了·····人防门框墙的-1F底标高为-5.4M。筏板顶高-5.9M(有柱墩处为-5.5M高)请问在基础层人防门框墙位置补画剪力墙,人防门框墙处门是否需要贯通还是就按人防门框墙画好留出门的位置????
人防门框墙上的荷载一是由直接作用在门框墙上的荷载,这个可查表。二是由门扇传来的,那么门扇传来的怎么取值,也就是人防规范上55页4.5.6-1中的Pc怎么取值,望高手回答
请教下一个问题,密闭门(不是防护密闭门)的门框墙上不承受常规武器或核武器的 爆炸动荷载,那密闭门(不是防护密闭门)的门框墙配筋按普通承重剪力墙来配筋吗?
GB50134-2004《人民防空工程施工及验收规范》第6.2.1条
第一次做人防,想问下次梁能否搭在门框墙上,模型中对门框墙是采取开洞处理,结果连梁抗剪超,除非把门框墙加厚,可是看类似项目,也是一样把次梁搭过去,门框墙也没有加厚,想问下做人防的同志们怎么处理
人防图集FG01-05 261页第 10.3条注意事项里的最后一句括号里的话 ,说(密闭门门框墙可不设置边柱) 我的理解是这样:就是说防护密闭门 如果两侧的a1,a2不足1000mm,要在不足距离的一侧或者两侧设置边柱, 但是除了防护密闭门外的普通密闭门 就不用理会设不设边柱的问题 直接参照图集两侧均大于1000mm的门框配筋? 我也不知道我把问题表达清楚没有,如果朋友需要补充我再补充说明问题 ,请好心人帮我解答一下 第一次做人防地下室,谢谢了
人防门框墙,需控悬挑长。大于边长半,洞边设柱梁。 《全国民用建筑工程设计技术措施》防空地下室(2009版)3.8.3.4 2014.10.11
** 墙面外的延性系数大于0.25 N-WC= 4 (I= 311 J= 392) B*H*Lwc(m)= 0.30* 7.20* 4.00 aa= 300(mm) Nfw= 2 Rcw= 40.0
请教高手们一个问题 人防结构图集FG01-05 07合订本里面的门框墙配筋适用于C30砼 净高2.4m到3.6m间要是不在这个范围 配筋得自己手算,如何手算, 有什么软件么,还有就是图集所示配筋具体每个部分怎么计算得来的。望大家不吝赐教。谢谢了。,。盼复。
请教大家一下,本人第一次做人防地下室,现在建筑在竖向风井与扩散室减设了一个BMH3600-15的防爆波活门,请问大家,1.我该如何选用门框墙? 2.从建筑门的代号看,如何知道洞口的高宽及其他结构需要的参数?
请教各位,07FG01图集上说两侧均设防护密闭门时门框墙厚度不能小于500mm,那如果一侧是防护密闭门,一侧是密闭门时,门框墙厚度是否也要满足不能小于500mm的要求呢?
人防风管穿越密闭墙时,应该预埋管,其对应如下:DN200-215,DN300-315,DN400-441,DN500-560...,且厚度不小于3MM.我的问题是,比如DN500风管,也直接预埋DN500风管就不行吗,为什么要变换成无缝钢管?
按GB50038-2005编制的计算表格,希望这个表格能对大家起到一点辅助作用.
本帖最后由 zhouanquan041 于 2015-4-28 11:17 编辑 请问哪里可以查到人防门的门框厚度的规定啊。急这里的门框是钢质的预埋框型材的厚度,而不是混凝土的厚度