首页 课程 资料 论坛
  • 人防地下室工程施工方案

    人防地下室工程施工方案

  • 连某经济适用房工程人防地下室防水施工方案

    连某经济适用房工程人防地下室防水施工方案

  • 人防地下室配建方案比选

    引 一批“千亿集团

  • 某商住楼地下室结构施工图(人防地下室)

    图纸简介: 本图纸是筏板基础,CFG桩基础大样,含地下室剪力墙大样(包括计算书)。图纸内容:地下室墙体平面图,地下室顶板底筋平面图,地下室顶板梁配筋平面图,CFG 桩基平面布置图,基础底板上层钢筋平面图等,可供参考。 投稿网友: huncamviv 上传时间:

  • 人防地下室结构最终施工图

    [ 本帖最后由 bobo1404 于 2010-1-5 20:53 编辑 ]

  • 【地下室】普通地下室和人防地下室的最小配筋率

    本帖最后由 洛听雨 于 2015-5-22 17:52 编辑 关于人防地下室底板很多人说是0.25%,哪条规范规定?欢迎大家讨论。地下室底板的所有内容都可以在这讨论。:)如果不不完善的希望大家补充。

  • 人防地下室的建模与计算

    小弟近段时间做一人防地下室,建模与计算等细节需要注意什么?用satwe程序计算,还需输入人防荷载吗?用satwe程序计算时各参数如何设置?按人防规范我的理解,梁,板的裂缝无需控制,是否如此? 请各位高手指点一二,不胜感谢!!!

  • 人防地下室的消火栓设置

    在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢

  • 关于人防地下室人防门的问题

    最近小弟单位新建办公楼,找了某设计院进行设计。其中关于地下室:甲类核6级,地下室建筑面积约6006㎡,其中人防部分(二级人员掩蔽所)为4000㎡,有若干问题不懂,不知道哪位大侠给解释下。先谢过了问题:不知道各位选择人防门的时候,参考的是哪本图集?是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)还是建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)?关于这两本图集听说是国家人防办和建设部互相不承认,都认为自己是权威,所以图集里面的做法也略有不同。不过密闭门和防护密闭门除了标注不同外,做法还是基本相同的,但是关于防护单元之间的连通口或者是防空地下室出入口处的人防门做法还是有很大不同的,具体还是不解释了,自己看图集吧.小弟在本地进行人防报批的时候(甲方前期报批),需要进行人防门订购,人防门厂家所参考的图集都是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008),可设计院设计的图纸都是参考建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)。这样就出现个问题,07FJ03图集中对于防护单元

  • 人防地下室平面布置方案的优劣评价

    本人房产开发公司工程部的,目前小区的设计还处于方案设计阶段,上传一个人防地下室的平面方案,望各位给予指点,下周一将开会讨论该方案,希望在这里能提早预习下,听听各位的意见。

  • 人防地下室顶板结构方案

    人防地下室顶板结构方案人防地下室建筑面积接近1万平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6级,采用什么方案比较经济合理呢。普通梁板式,普通无梁楼盖,预应力无梁楼盖,空心无梁楼盖,还有别的方案吗?请各位同仁不吝赐教。谢谢!

  • 人防地下室设在地下二层

    人防地下室设在地下二层时。选择荷载时涉及到考虑上部建筑的问题,这个上部建筑定义是什么。从地面往上算还是地下室顶板往上算?(本工程人防地下室设在地下二层)个人认为是地面。

  • 诗说人防地下室的人防门洞

    门洞尺寸多规格,门槛亦分固无活。门前通道有高宽,外开却非潜规则。《全国民用建筑工程设计技术措施》-人防地下室(2009)2.4.62014.1.22

  • 人防地下室的防倒塌棚架

    人防地下室的主要出入口设置防倒塌棚架是不是为了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞。。。如果附近没有房屋的话,是不是就不用设置防倒塌棚架?

  • 关于人防地下室柱子配筋

    改了别人一个人防地下室。。发现地下二层人防层中的柱子配筋比计算书大很多。这个人防层的柱子有特别的配筋率要求吗???求做过的大神指导一下。。

  • 关于人防地下室的封堵问题

    根据规范要求:“人防围护结构内侧距离阀门的进端面不宜大于200mm”,那封堵阀门的设置是否一定要跟人防内侧墙垂直呢?可否与墙水平设置?为什么?求解!

  • 人防地下室几个概念问题

    人防规范表格4.8.2顶板区格最大短边净跨,指的是柱网的距离吗?如果是跨度9米。拉的两道井字梁,这个区格净跨是3米还是9米?请做过人防的高手指教一下。还有表4.8.5的顶板短边净跨和这个是一回事吗?

点击加载更多

人防地下室施工方案

人防地下室施工方案专题,为您提供人防地下室施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防地下室施工方案 相关的专业交流讨论,更多人防地下室施工方案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

什么是人防工程

人防定额