一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
地下室人防安装技术交底 一、一般要求: 1. 应认真阅读图纸,严格按照设计文件,设计变更和相关施工验收规范组织施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员进行。 2. 平时、战时系统的预埋件必须一次全部预埋到位。 3. 人防产品应有人防设备生产许可证。 4. 密闭肋和防水护冀应采用厚度大于5㎜钢板制作,肋高不小于50㎜。密闭肋和防水护冀与管道的结合部应双面满焊,密闭肋和防水护冀应位于墙体厚度的中间,密闭肋和防水护冀应与墙垂直,端面应平整
产品功能与结构
防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
刚做了一个人防安装工程,经过了验收,有几点经验供大家参考:1、防爆波阀门的安装方向箭头一定要对着冲击波来的方向,包括手动密闭阀的方向也一样。2、防爆波阀门的安装位置一定要靠近隔爆墙20公分内。3、战时部分风管虽然图纸上说不需安装,但实际验收时滤毒室内风管(除设备)还是要安装的。4、密封测量管需安装。5、通风信号控制箱的按钮的活门要灵活,不能锈死。6、穿过隔爆单元的隔墙两边都要安装铜质闸阀或防爆阀门,消防管道可用信号闸阀代替闸阀。
地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?
【建筑知识】人防门分类及特点点下面的链接,可以收听我的帐号,长期更新精品建筑文章http://bbs.co188.com/home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash=fe30bbf8&fuid=136576021、普通单、双扇防护密闭门和密闭门
本人刚刚转行过来从事建筑电气,对人防电气设计思路和安装的原则搞不明白,看图倒是没有什么问题,请高手指点(主要是不明白人防电气哪些做哪些不做)
请教各位大侠,地下室人防门和防火门有什么区别,可不可以用防火门代替人防门,哪位大侠有这方面的经验,请教小弟一下,如有资料,不妨给小弟发一份,rong73112@163.com
最近小弟单位新建办公楼,找了某设计院进行设计。其中关于地下室:甲类核6级,地下室建筑面积约6006㎡,其中人防部分(二级人员掩蔽所)为4000㎡,有若干问题不懂,不知道哪位大侠给解释下。先谢过了问题:不知道各位选择人防门的时候,参考的是哪本图集?是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)还是建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)?关于这两本图集听说是国家人防办和建设部互相不承认,都认为自己是权威,所以图集里面的做法也略有不同。不过密闭门和防护密闭门除了标注不同外,做法还是基本相同的,但是关于防护单元之间的连通口或者是防空地下室出入口处的人防门做法还是有很大不同的,具体还是不解释了,自己看图集吧.小弟在本地进行人防报批的时候(甲方前期报批),需要进行人防门订购,人防门厂家所参考的图集都是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008),可设计院设计的图纸都是参考建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)。这样就出现个问题,07FJ03图集中对于防护单元
请问一下,人防里面的“战时排水泵”不进行安装,那也就是说电气上相应的电缆及配电箱也无需安装(图纸中标注为战时安装,BATZ为战时壁挂,BATZ:WP9 WDZR-YJY-5x4-RC25-战时明敷),是不是可以理解为工程人防验收的时候无需安装这部分东西???那相应的材料是不是也不用准备到现场??求大神指教
在实际中遇到一个洞口安装人防门、防火门两个门的情况,前段时间问过人防门厂家,说可以改成防火防护密闭门。问题是:防火防护密闭门与普通人防门有什么区别?