人防门阀器材的一些图片好多都是专用的,尤其各类人防门,给人又笨又重的感觉,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 编辑 ]
STRAT4.5如何设置人防荷载?
求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
现有消防立管DN100穿人防顶板,人防办说不允许大于等于100的管道穿顶板,现设计院已将100管在人防顶板厚度内改为两根75的管,穿人防顶板后再合并。我觉得这与100的管穿顶板效果没有本质上的区别,规范又查不到,各位不知有何高见?另:何处又给排水以外的规范下载啊?有时急用却找不到比较麻烦
再请教诸位高人人防工程送风和排风原理(特别是什么消毒室、洗消室、防毒通道、滤毒室、密闭通道、扩散室、简易洗消间安装的超压排气活门有什么用、还有防毒通道设计要求换气次数达到每小时30-49次,可是防毒通道不是密闭的吗,它这么换气啊。)小弟是做电的,刚接了一个人防小工程,请各位赐教,最好能指点一下应该看什么书。谢谢。
有一个8000平米的地下室,原设计是6级人防,人防审查要求改为5级人防,仍要求电气部分由我设计,请各位指点一下,电气部分有什么变化吗?
GB50038-2005第6.3.2条:一般防空地下室应设有在隔绝防护时间内不向外部排水的措施.请教:具体该如何实现?
请问大家这样的机房能用吗,我的经验较少,请大家多多指教!
人防专业暖通等各个专业说明摘要:人民防空地下室的设计应考虑平、战结合,设计中应考虑平时和战时功能的不同,采用减少或避免给排水管道穿越人防地下室顶板的方式,方便临战时转换。关键词:人防工程地下室给排水消防1问题的提出在人民防空地下室的设计中,防空地下室内部的给排水管道设计往往较易处理,难在人防地下室与上部高层建筑的管道要在满足人防规范的前提下进行联系。在《人民防空地下室设计规范》的第3.1.6条规定:“与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防的围护结构。当因条件限制需要穿过其顶板时,只允许给水、采暖、空调冷媒管道穿过,且其公称直径不得大于75mm。凡进人防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施[1-2]。”在高层建筑的给排水设计中,上部建筑的给水、排水、消防、喷淋管道绝大多数大于75mm,而且这条规范又是工程建设标准强制性条文,在工作中如何执行此条文是大家关心的问题。下面就高层建筑人防地下室的给水、排水、消防三个方面谈谈设计心得体会。
建筑情况:1。专业队员掩蔽部与防空专业队装备掩蔽部或人防电站防护单元相邻。2。专业队员掩蔽部与防空专业队装备掩蔽部或人防电站电站之间需要采用防毒通道连接。3。以上各单元防护等级为核5级常5级。即0.1MPa抗力等级。4。现有密闭阀均只能达到0.05MPa抗力等级,只有防爆超压排气活门能达到0.3MPa抗力等级。问题是:防毒通道的防毒和防护如何实现?不管在何处接管进入防毒通道,风管上安装的密闭阀都不能满足0.1MPa的抗力要求。[ 本帖最后由 young263 于 2010-12-13 12:15 编辑 ]<
人防地下车库可卸式和埋式止水带,上面说要盖花纹钢盖板,这个花纹钢盖板怎么固定呢?[ 本帖最后由 suxxiang1 于 2010-12-31 15:49 编辑 ]
计算桩筏基础的时候,人防荷载怎么考虑?我是这么理解的 计算底板的时候,要考虑向上的人防荷载25,(和抗浮计算底板相似) 计算桩基础的时候,人防工况下,要底板和顶板荷载同时考虑,那么举例如下,顶板70,底板25,那么在不考虑分分项系数的情况下,(70-25)/2=22层,保守点,20层以下的建筑,在计算桩基础的时候都应该人防工况起控制作用,不知道我的理解对不? 另外,在PKPM的JCCAD中,他是这么考虑的吗/
1、什么时候才需要防爆波井?二类人掩的人防备用电源可否不用从室外引区域电源,而在室内设置EPS,从而也不设置防爆波井? 2、人防与外接间穿电缆要用密闭肋,人防之间不用吗? 3、防护单元与防暴单元的区别,防暴单元在电气设计方面有什么特别要求? 4、若地下人防中有变配电室,地上非人防部分由此变配电室供电,那么从人防至非人防需要密闭肋吗?还是有其他特殊做法? 5、画平面图时,需画战事和平时两张平面图吗?
附件为人防某单元配电箱系统图。看不出什么问题。。怎么审核啊,具体方向是什么呢,大牛指点下哈
规范上说建筑面积超过1000平米的人防地下室要设喷淋,但是这个建筑面积是指人防建筑面积还是指整个地下室的建筑面?比如一栋3个单元的住宅楼,地下室面积1200平米,平时为自行车库,不需要设喷淋,此时根据规范需要设置喷淋吗? 我个人理解,应该是人防建筑面积,就是指战时封堵后的建筑面积,比如把几个核心筒和其他房间去掉之后,人防建筑面积(不是指掩蔽面积)就900多平米,我觉得可以不设喷淋,不知道这样理解对不对,请高手指教! 谢谢
人防的区域电站设置在物资库内,电站控制室的新风可以直接从物资库取风而不必设滤毒通风装置吗,物资库不是也是清洁区吗?还是电站控制室除非是在人掩区内,否则必须设置滤毒通风?
在人防设计时候选取电动脚踏(手摇)两用风机的时候,你们是按电动满足清洁式,脚踏满足滤毒式选取 / 还是 按脚踏就能满足清洁式?
请问高手:地下室人防送风机房内如果设了隔音间,是不是送风管就不用出了机房直接连接消声箱了?人防给排水中的冲洗阀是不是一般都设置DN25的水管?DN20的可不可以?人防给水管的变径原则是什么?新手请大家多多指教!
新版图集07FS02代替了原图集4FS01~02,而07FS02中没有陈述人防物资库的用水量计算方法!原04FS01中有说明人防物资库的水量计算!请问各位水友,你们是怎么计算人防物资库的用水量?