请教各位高手。人防工程防爆波按钮如何预埋?是直接预埋还是先预埋线盒,再固定按钮?直接预埋的话接线如何处理?预埋的时候应当将钢管固定在按钮出线孔处,那岂不是无法接线?如果先预埋线盒的话,线盒有什么要求?后期按钮如何与线盒固定?谢谢!
主要有铸铁、PVC、
人防呼叫按钮又叫地下人防音响信号是用于地下人防室的特殊产品,该产品安装时需要提前预埋按钮底盒,底盒尺寸为150*150*100,后期接好线以后将按钮用水泥浇灌在墙体之内。
首先请教斑竹一个问题:为何删除本人的贴子?学有先后寡博之分,请教相对简单的问题(相对于高手)贴就要被删除?本人对此表示抗议,希望有一个删除的理由?其次再请教各位大虾一个简单问题:车间内防爆房间的防爆风机的控制按钮如何设置?
人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
人防呼唤按钮产品包括一带容置腔的底座,一按铃设置在所述容置腔内,一衬板盖在所述的底座上,且该衬板上对应按铃的按钮处设有一通孔,一带有通孔的上盖板盖在衬板上,且在衬板和上盖板之间形成一容置槽,一转盘可转动的设置在容置槽内并且部份露在盖板的通孔处,在转盘上开设有一转盘转动至适当位置时与衬板上的通孔对应的通孔,所述的转盘上另向外设有一手柄;由于将按铃设置在防
[size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB)
产品功能与结构
我有一个工程,是危险站房的设计,领导要我快点给他们,我现在找这些防爆方面的图集,谁有给小弟一份啊,是跪求啊斑竹不要把我的帖子删了,求你了
人防规范中此条:“对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。”这条的意思是不是说,位于人防下部楼层的人防无论面积大小,可以只定为一个防护单元?谢谢指教!
如题,主楼是剪力墙,地下二层是人防,有一紧挨主楼从地下上地面的人防楼梯,设防倒塌棚架的时候,需要和主体结构脱开,单独做柱子吗?把防倒塌棚架的梁搭到主楼的剪力墙上可不可以?如果不可以,有什么依据没有?具体规范条文在哪
地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?
请教各位大师,安装在人防地下室的防爆波闸阀和防爆地漏有什么作用?为什么防爆闸阀要在防护结构的内外侧各装一个?在什么情况下才使用防爆钢管?顺便问问,哪里有《人民防空地下室设计规范》或《人民防空地下室消防设计规范》下载?
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 11:07 编辑 防塌棚架梁扁平,迎荷面小减变形。梁高不宜大300,特殊情况可酌情。 2016.11.11
人防防护区DWQ属于LKQ么?根据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》第2.22条规定,DWQ应该不属于LKQ人民防空验收规范上也说LKQ门框墙不允许出现任何预制类构件,但是昨天人防验收非要把DWQ上的4分垫块给去掉!这符合规范要求么》?
产品概念
常常有客户将人防呼叫按钮接线盒和人防密闭盒搞混,觉得是一个东西,其他这两个的区别是很大的,接下来小编分以下几点介绍: 呼叫按钮接线盒:
如题最近一个项目被审图中心审出一条:消火栓按钮不具有直接启动功能,不当。我做的是一个工厂,用的是海湾GST系统,非防爆场所消火栓按钮可直接启泵;防爆场所消火栓按钮通过模块启泵。是不是防爆场所也有可以直接启泵的消火栓按钮??知道的高手给个样本呗:time: 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?RE:防爆地漏设置在人防出口的扩散室、滤毒室、排风竖井或是人员掩蔽的脱衣室等处,主要考虑的是进出口部会受到冲击波破坏。在人防内部的卫生间泵房等处采用普通地漏即可。2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?RE:每个防护分区和防火分区应该设置独立的信号阀和水流指示器。3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来?RE:消防栓成环同普通建筑,没有单独成环的要求,但是进出防护分区的管道需设防爆阀门和密闭套管,穿越两个防护分区之间的管道,两边均应设置防爆阀门中间设置密闭套管。
各位高手好,由于我是第一次做人防,并且手头这个工程规模又大又复杂,有几个问题拿不准,在此提出,向各位大侠学习!也希望有同样问题的年轻工程师都来学一下!1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?人防外的一小块儿也要单独设一套吗?3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来?