各位好,现有一地下人防车库与主楼(地下二层,非人防)相连,主楼设计单位在人防车库顶板及人防与主楼共用墙体(临空墙)上开了多个洞口,直径250mm,用于主楼地下二层通风。洞口按密闭肋形式做了预埋件,已施工完成。但是现在要求封堵这些洞口,万望各位来一个参考的封堵措施(施工不要太麻烦)。先谢谢了
图纸简介: 人防地下室平时功能:人防地下室平时为汽车库、设备用房;战时为二等人员掩蔽部8个,抗爆单元24个。人防建筑面积14382.8平方米,掩蔽面积10374.07平方米,掩蔽人数10374人。防核武器级别为核6级,防常规武器级别6级,防化学武器级别丙级 。 投稿网友: lazy-tian
请问各位: 现有一个7000平方的地下单体人防,平时车库.内设配电房,平时供电是否--按<汽车库.修车库规范>2级供电?若战时按1级如何处理(人防战时电源是到战时才供电吗?)?需要菜油发电机作备用电源吗?谢谢赐教,不胜感激!!!!!!
处理风量是25000m³/h的虑毒器有没有,大概多大?需要占地面积多少?要协调虑毒室和进风机房的关系。哎~看了图集,不是说进风机都要加过滤吸收器嘛~~还要平战能切换,3个防护单元每个1800㎡,层高4m,算下来补风量不就22000左右了嘛?我看了过滤吸收器好像是像橄榄球那样的~~搞不懂了~~那1800㎡的防护单元补风会取多少[ 本帖最后由 john3218 于 2011-9-5 14:37 编辑 ]
图纸简介: 一梯六户,公摊小,地上34层,地下1层车库带人防。 投稿网友: yzgsn 上传时间: 2013-08-13 图纸省份:
本帖最后由 csccbjs 于 2016-9-11 20:40 编辑 本工程地下二层,地上二十四层。主楼采用钢筋混凝土剪力墙结构体系,裙楼采用钢筋混凝土框架结构体系。是一个由小高层、高层建筑组成的住宅区。其中A栋楼为地下两层,地上裙楼4
随着城市的发展,高层建筑已经遍布在城市中的各个角落。如何利用好地下建筑,已经成为建筑设计中至关重要的一部分。根据国家人防部门的要求,城市建筑中,人防设计是必不可少的,高层建筑基础埋深都很大,为了效利用建筑基础,一般都将高层建筑的地下室部分做成人防工程。另外,城市建设的要求越来越高,地上已经没有空间来满足建筑配套车位的要求,很多建筑都将地下部分设计为地下车库,配合人防工程后,将普通的地下车库,设计成平战结合的人防车库。可以说人防地下室设计已经成了建筑设计和结构设计的一个重要部分,需要建筑设计人员熟练掌握其设计方法。但是长期以来,由于人防工程设计方法复杂,设计的参考资料非常少,国相关规范更新较快,使得工程设计人员对人防工程设计的方法和概念存在很多模糊认识。通过总结人防工程的设计经验,对下面几基本的概念谈谈我们的认识。 通常,地下建筑使用功能为平战结合人防地下室。地下人防工程上作用的荷载,平时正常使用时以静荷载为主,战时以爆炸冲击波产生的动荷载为人防工程的主要荷载。因此,人防工程结构设计,除了要满足一般的使用要求以外,同时还要满足战时能够承受规定爆炸荷载的效应组合要求。
人防用三种通风方式信号控制箱 (三防控制箱) 通风方式信号控制箱用于三防指令的发送和显示,它能指示三种通风状态(清洁、隔绝、滤毒)。
各位同仁们:大家新年好!新接一个设计任务由于经验不足,这是一个多层框架带地下人防的工程。请高手们帮助看什么结构方案更好,计算模型如何确定,在设计中应注意哪些问题。大家共同探讨共同进步!并附上建筑图!
GB50038-2005 中 7.2.14 供电系统设计应符合下列要求: 1 每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),自成配电系统; 2 电力系统电源和柴油发电机组应分列运行; 3 通信、防灾报警、照明、动力等应分别设置独立回路; 4 不同等级的电力负荷应各有独立回路; 5 引接内部电源应有固定回路; 6 单相用电设备应均匀地分配在三相回路中。 其中第3点要求设置独立回路。设计中照明和动力容易办到,但对于防灾报警,是不是意味做火灾自动报警人防区域应该单独一个总线呢?? 用一根总线带整个地下室(点数足够的情况下)包括人防区和非人防区的做法不可行? 还有,地下室的探测器,考虑湿度较大,是否应该大量使用温感,但如里面还有非机动车库部分。 希望能够和大家共同探讨!
图纸简介: 住宅小区地下人防结构图纸,说明,基础,梁板,各种门框墙,节点,楼梯 投稿网友: yangxuelong828 上传时间: 2013-07-31
图纸简介: 地下人防战时暖通平面图,包括机组选型、进风口部详图 投稿网友: wangruijie11 上传时间: 2013-12-12
人防呼叫按钮又叫地下人防音响信号是用于地下人防室的特殊产品,该产品安装时需要提前预埋按钮底盒,底盒尺寸为150*150*100,后期接好线以后将按钮用水泥浇灌在墙体之内。
这是江苏某地的6B级地下人防工程的图,是人防院作的,仅供参考!
3000平米(3.9h)的地下战时人防物资库,平时汽车库,如何将平时排风、排烟,战时排风相结合,风量怎么确定呢?如何将平时补风、战时送风相结合?大家讨论一下
图纸简介: 某小区地下人防建筑施工图 含:地下室平面图、地下室平时平面、地下室战时平面、地下二层人防平面等 投稿网友: haotianxp 上传时间: 2013-12-14 <
图纸简介: 图纸包括人防地下室给排水自喷消火栓平面图、平时战时转换给排水平面图、防护单元战时给水系统图、集水井排水系统图等。 投稿网友: qq676635077 上传时间: 2014-06-13 <
各位大神,请问地下一层人防工程在钢筋绑扎完毕模板支护完成阶段,牵扯到安装的有哪些施工内容,对于给排水和通风专业是穿墙管的预留,电气专业是接线盒、穿线管的预埋和接地,请问在这个阶段还有什么有关安装事宜吗?
4、防爆门铃、按钮及线管的预埋安装