现有一个车间的配电设计,现在的情况是除了已知的几台设备以外,是否要配置几个三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱内还是像单相插座那样每隔几米放两个安装在墙上?
前面看过关于三相极插座的讨论,不以为然,在此再提讨论。三极为三相,第四极应为PEN线或PE线。首先,在TN-C系统上,PEN线接第四极是可以的,在此不表。而在TN-S上,第四极是接N还是接PE呢?我的观点是PE线。理由是:1、三相四极插座所应用的负荷,其工作电压必定为380V的电气设备,可以是三相380V(如三相电动机),也可以是两相380V的设备(如一些电焊机等),三极中可以存在着不平衡电流的,但是负荷设备是不需要N线的。 2、单相应用的设备,也即是220V为工作电压的设备,是不能采用三相四极插座的。 所以,三相四极插座应从负荷的工作电压是否为380V为应用依据,而不是什么平衡电流。其第四极也应是PE极,其回路上的保护开关也应为三极开关,不是四极,不需要N线。
我以前都没有设此检修插座,不知是否必须设,规范里有要求吗?此插座应该是单相还是三相的?另外:它的高度应该是多少,明装还是安装?请指教,谢谢!
各位同仁帮助: 小弟对“三相插座”叫法和接法存在困惑:Q 问题:1.图-2 能叫“三相插座”吗?(还是叫单相三极插座?) 2.像图片2这种形状的插座,有“单相三极---380V”的吗? 3.图-1 在工业厂区内多用,多用于“三相380V”,它与线路怎么接啊? (是ABC三相 + 保护线吗?) 4.像图-1 这种三相插座与设备怎么接啊?(使用这种插座,难道设备也是同时用ABC三相 吗?) 对三相设备的工作原理不是清楚? 请依次解答!!!:lol
本帖最后由 a396673967 于 2017-9-3 22:46 编辑 一个实验室要设插座箱,给三相设备留的插座是选四孔还是五孔?
设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。 补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器
设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
我设计的图纸中三相空调(5P)插座的配线为BV-5X4 ,但审图公司的意见是用四根线,或者用五孔插座,我想请教各位平时是如何做的.
有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
谁有这种插座 三相四线 E-mail:999zcx@163.com 谢谢
直接设置插座的话,在配电箱里必须装漏保了,如果在每个空调位置处分置断路器箱,则在配电箱里不必要设置漏保了^^^^^^?
那个第四极接的是PE线还是N线呢? 现在不都是三相五线制吗? 是不是应该用三相五极插座呢?三相四极插座 和 单相插座 上面的漏电保护器应该如何接线呢?
我最近正被一个问题迷惑着:三相空调插座(四孔)距地0.3米安装时此回路是否需要用到四级漏电微断保护?还是仅用三级微断保护?三相五孔插座又该用哪种微断来保护?又例如厨房设备有很多三相插座是否需要加漏电保护?盼回复!
我看很多插座样本都没有这个型号的插座啊 最多三相四孔啊 啊
以前我们做设计时单相、三相插座共回路出线开关就用带漏电的4P开关。但今天看别人的系统图,他的开关是这样表示的“5SJ4,16A/4P,C + 5SM3,25A/4P(30mA)”。在网上查了一下,5SJ4好像是微型断路器,5SM3是带漏电的断路器,是把他们串在一起用还是什么意思呢?为什么要这样做呢?
今天做完一个配电盘(我们是修理企业,不换线,原型修),在一个给微波炉的插座接线时遇到困惑 原来的柜子是中性线取N 就是跟三相四线电源一起进来的中性线而技术员给的图纸要求 是直接取保护线PE. TN-S系统里 既然保护线PE与N线分开 为什么这个插座又要接回PE问技术员他也说不清 说按上面下的图纸 可是我还是想搞清楚 原来的柜子里可以接N的 吖 论坛里面大侠多 帮帮小弟 再次谢过
大家早期讨论的:三相空调去几根导线,我原来认为是5根,现在找到依据。上传给大家!!http://detail.china.alibaba.com/buyer/productdetail/6170632.html
请教各位前辈:三相四线电源插座按标示接线应该下面三个接线桩接相线,最上面的一个接线桩接PE保护接地线啊,但我见过有人最上面的一个接线桩接N工作零线,这不是要出危险了啊?三相四线电源插座到底如何接线啊,请教各位前辈,谢谢了!
最近接一图,要求用三相五也插座,10A 也就是空调上用的,可是市场上没有,想给换成4极漏电开关,可甲方还不同意,有没有朋友知道,请告知,谢谢。
本人最近做一个大学食堂的动力配电设计,建设单位提出了用电设备的容量,其中有单台30KW的厨房设备,说是用三相插座,本人没有找到相关的设备样本,请教各位大师:三相插座到底都有多大的?能直接配吗?