在以往的设计过程中,我总是有一个0、1、2区内不能设置220V插座的概念,所以浴室的插座经常设在2.3米处。有个工程甲方说2.3米过高,要求降低安装高度,我查了一遍规范,没找到明确说明0、1、2区内不能设220V插座的条文,倒是有说如果有电气设备在1区,要满足IPX5的防水等级的说明。是不是只要满足民规上对0、1、2区内电气设备的防水等级要求,就可以把220V插座设置在0、1、2区内?
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
浴室里的插座PE线要与局部等电位LEB连接吗?国标<等电位联结安装>(02D501-2)第六页明确要求连接,但实际很多工程都不做,是否一定要做?
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
[size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
浴室的各种装修风格,来选选吧!
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯
我知道在五星级酒店的某些局部房间有设置应急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要设置应急插座的,一般都只考虑应急照明,因为在紧急情况下谁还会来使用插座呢?给个应急照明来逃命就好了啊,请问哪位大师对这个问题有教深的理解,恳请指点,既我们在民用建筑设计中什么时候需要考虑设置应急插座?谢谢!
宾馆的一个房间,电视一直插在上面。我打开插座一看,火线有很弱的感应电,但地线很亮(电笔测)。把两根线调换一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人动过,因为宾馆就我一个维修工,我天天在楼上转。请教高手。
最近在电气分部验收时,质监站检查到有部分插座地线没有进行搪锡处理,要求整改.本人想向各位大侠请教一个问题:根据验收规范规定,插座地线不得串接,除了将地线进行搪锡外,采用压线帽压接地线是否违反规范?恳请大家不吝指教!在下在此先行多谢了
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
本人近期遇到有关住宅插座的有关问题,请各位大虾解答疑问:1.在系统图中是否必须说明每个插座回路的用途?2.住宅插座中,厨房插座是否需要独立一个回路?抽油烟机插座高度多少?3.卫生间插座要求高度多高?
现有一个车间的配电设计,现在的情况是除了已知的几台设备以外,是否要配置几个三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱内还是像单相插座那样每隔几米放两个安装在墙上?
吕老师,我是新手,做个商业楼,3层是浴室,排水能用排水沟吗?还有浴室里面能上喷淋吗?还有就是浴室的热水供给,设计时建议采取什么方式?第一次做浴室,谢谢。。,