各位前辈我是一个新手在电气方面很多问题都很模糊,希望各位师傅能帮我解答什么时候用3P的开关什么时候用4P的,什么情况用2P的.,还有三相电机什么情况不用中性线(N线)
如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看
本人看以前的厂房图纸,发现给吊车配电的保护电器是铁壳开关。看到的一些实际的工程,也是用铁壳开关配电,并且是明装的。我工作六年了,基本没接触过铁壳开关的资料,给我的感觉就是这东西已经被淘汰了。我想请教各位:1 铁壳开关的作用是什么,它是否有过负荷或短路保护的功能?还是有其它的作用?2 现在给吊车配电可否用空开,或者空开和隔离开关组合?3 可否将箱子暗装在墙内?还有一个与铁壳开关无关的问题:吊车的滑触线长度大于多少米需要分段?100米分两段可以吗?谢谢!
我们在TN-C-S接地制中,我一般用的都是3P,而带漏电的要4P,还请高手全面地分析下,还有别的什么特殊情况,以及区别!
《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜
各位电工师傅:新春好!电缆前端选用什么开关较好。我用185mm2的电缆输送电力,使用电流约300A,前端用什么开关?如果我用额定电流400A空气开关,可不可以用。谢谢!
本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!
进来看到一篇王厚余老先生写的一篇关于四极开关的选用文章,希望大家看看能有所收益!四极开关应慎用王厚余(中国航空工业规划设计研究院 100011 北京) [提 要] 针对四极开关应用问题的讨论,受IEC 标准和美国IEE 标准的启发,提出:不必为中性线的过流而切断中性线,中性线过流不可能引起人身电击事故,电气检修安全要求隔离中性线,有总等电位联结的TN - S 系统建筑物内的中性线不需要隔离,TT系统内的电源进线开关应隔离中性线,TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线等。[关键词] 四极开关;中性线;隔离[中图分类号] TU85 ,TM564 [文献标识码] A [文章编号] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年电气工程杂志开展了关于中性线隔离和四极开关应用的专题讨论,加深了大家对这一问题的理解,收到了很好的交流沟通、集思广益的效果,笔者也受益不浅。最近查阅了IEC 标准和英国的IEE 标准,又有一些启
我有108个FFU过滤器,是单相220V,500W的,由一个3极空气开关来供电,考虑三相负载平衡,即54KW.那么每相为18KW,所以额定电流是36A左右.空开则可选为40A/3P的.不知正确否?请各位高手指点一二!!!
你们画照明系统图时,是用2根2.5的线还是加PE线3根呀,加PE线的话是用漏电开关吗 还是单p的开关? 下面几种画法: 到底哪正确呢? 按照明规范 I类要加PE线,要用漏电开关吗?是不是有灰尘或有危险等级高的地方要用漏电开关呢??图是从几张室内照明系统图截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 编辑 ]
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
接近开关如何选择和检测
最近搞改造,要把旧的用来分、合闸的LW2开关换成新的LW12式转换开关,可是不知道LW2开关原理图是怎么样的,在线求助专家:(
我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
上级开关与下级开关能否一样大?质询各位:有这么一种图纸电表箱的出现开关为C65 2P 32A接到户箱的主开关也是C65 2P 32A请问如果住户负荷大,是否会跳电表箱的出线开关而不跳住户箱的主开关呢?有谁能解答?请教了?
请问一下,下面这张图表示的是什么意思啊?我在一本书上看到说是三极开关,另一本说是三联开关啊? 都郁闷了!请问大家这到底是什么意思呢? 还有请教一下什么叫单极,二级,三极。。。? 什么又叫单联,双联,三联。。。? 谢谢,:loveliness: :loveliness: :loveliness:
我请教空气断路器选型,比方方,我计算出的一个配电柜的总计算电流为229.5A,请问我是选250A,还是315A的断路器啊,请知道的给个答案,谢了