.这样接地线也能通过验收!
这样接地线也能通过验收:
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
比630kVA的BV-150还小
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
做设备接地时,导线的型号怎么确定
今天听人说接地线有用铜辫的 还有用钢的 当然银的也可以(造价太高啊) 为什么就是不许用铝的? 我是新手 可能问的太简单 不过请各位路过的都教教我啊 谢谢了
我买了一个万能表,但不知道是否可以测量接地线是否有效。万能表如何测电路什么地方短路了?我看见一个电工用万能表一测量我们的打印机就说是我们打印机电线短路了,后来果然是,但我想知道他是如何测量的,测电阻吗?
我所在的工厂供电系统为主变二次6kv,中性点经消弧线圈接地,请问:6kv高压电机的控制柜里的馈电电缆的接地线是穿过零序互感器后再接地,还是不穿过零序互感器直接接地,若主变中性点脱开消弧线圈采用不接地方式该怎样接?请各位老师讲讲这方面的原理。谢谢!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。 谢谢了!
现场有很多电线进出线钢管存在串接现象,最近检查出来要求我们整改,如下图:依据:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?是否依据 :GB 50303—2002 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于 4mm 。(此条是否能说明可以以接地卡串接?) 请高手指点下!~谢谢
请教各位大师:10kV电缆终端头要求钢铠地线与铜屏蔽地线分开,在终端头内不能短接。那么它们分别引出终端头后各接到什么地方?为什么这样做?谢谢!
最近做了几个大的油机工程,油机功率是2000KW,照计算油机额定电流有3788A。我每相配置240电缆8根,根据接地规范,地线为相线的一半。可建设单位觉得油机接地线没必要用到4根电缆。请各位高手帮忙,是否必须用4根电缆作为接地线,或者可以用其他什么材料来替代?
分四十组电加热管共1500KW,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据计算要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未装接地线 只有70平方零线 是否要装接地线 应该选多大
接地线在施工时被铲断,一直没整修。接地和接中性线可能是连一块的,没有220伏电压。也一直这么用着。请问有哪些危害?请高手指教。