现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
【摘 要】 本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对智能楼宇应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议。 【关键词】 负荷平衡 电位基准点 TN-S 单点接地 防静电接地 统一接地体 在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。尤其进入90年代后,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。
.车间采用TN-C系统供电,在车间四周打一圈扁铁,N线在车间配电盘前与扁铁连接;每台电机与扁铁相连。请问这属于保护接地还是保护接零?或是属于TN-C 系统的局部TT 连接?
小区的房子都是三四层的单幢房子.变压器出的电是三相四线的,再分别单相二线入户.想请教各位高手,担心电器外漏电,能不能加一条接地保护线,把镀锌铁打入地下的那种.这种保护有没有效果?:hug:
小弟不才,搞不明白为什么保护接地与保护接零不能在同一个低压系统里混用?网上查了,也是说的不明不白,请高手们解解晚辈的困惑啊,保护接地与保护接零的区别是什么啊
智能楼宇的电气保护与接地 【摘 要】 本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对智能楼宇应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议。1.TN-C系统 TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?
我有个问题想请教各位高手,一个三相四线的设备,它的接地和接零一样的吗?如果出现漏电时,都能跳闸保护吗?那它的保护原理是怎么样呢?谢谢
我是学水的,现在要搞电,最近看保护接地接零的看的头晕,特此请教各位前辈一些问题,希望各位能给以解答:1、我现在搞的小区图纸上说接地采用TN-C-S系统,电源重复接地,这话是什么意思啊?TN-C-S的意思我懂,但是接地是怎么采用这个系统的就不懂了!2、总等电位箱和配电箱里的N线和PE线接起来就可以了吧?和钢筋还要不要接到一起呢?又该怎么接呢?3、1-5层插座用漏电保护,阁楼层可能触电的地方为什么不用漏保而用接地保护呢,这个接地保护又该怎么接?还有开关、插座、灯里的线该怎么接,里面有没什么PE线或中性线呢?4、XL、XM符号代表什么东东,单相和三相的电器分别有哪些啊?!谁能帮忙解答解答啊,在下万分感谢啦先!
问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。三个系统有相同点也有明显区别,如下图: TN系统图 通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(保护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复保护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特别是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是
我厂在原35KV系统出线上新增零序电流互感器,并投入方向接地过流保护67N。现有一个问题需要请教各位高手:该35KV母线的其中2条出线是发电机,在设置67N时,它的电流方向应该是从母线到发电机,还是从发电机到母线?因67N的电流方向设置出错就导致保护拒动及误动,希望有经验的继保专家能给我解答,不胜感激!我厂35KV系统为不接地系统。
变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
请教各位专家: 我工厂4年前,盖了一座厂房,由于当时施工人员都离开了,不知道这座厂房的保护接地和防雷接地是否做了,厂房是钢结构和彩板建成,而且在厂房中央有重型移动车铁轨道,基础钢筋有部分外露。 请教: 1、用兆欧表测量:铁轨道、钢结构及基础钢筋之间的电阻,能否判定是否做了接地保护和防雷保护; 2、如果已经做了接地保护和防雷接地,如何测量接地电阻是否满足要求; 3、用万用表或兆欧表如何测量! 谢谢了,
一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.