为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
二次部分要求:每个仪表室内配一根接地排,截面积不小于120mm2供保护接地使用,铜排上有分接头孔和螺栓。边柜的接地铜排应引至电缆层,与电缆层总保护接地铜排相连,接地铜排与开关柜应绝缘。各位怎么理解这段话?
熔粉点火的枪
朋友们知道接地铜排有什么用?用在哪里?
求助,行程300的底盘车,怎么作接地铜排?31.5KA需要300平方左右面积,由于底盘车的横梁和柜体抽板限制,接地铜排不能作的太厚,另外做接地短路试验,接地排一时半活想不出怎么做?求助大家帮忙!
问题如题。实际工作中遇到有的行业要求统一涂黑色油漆,有的行业又规定要涂黄绿相间色漆。五花八门,难以是从,如何是好?
5000主母排,接地铜排和N排选好大?主母排为:TMY-3*(3*120*10)暂时N为:TMY-(2*100*10)+PE (2*100*10)查西门子sivacon手册在大规格是可按主母排34%选,苯笨你也查下,看对不。
各位大师,你们好!! 本人最近做工程碰到一个棘手的事情,商品房的总等电位箱,我按图纸设计购买了TD-28的等电位箱安装完毕。在进行房子竣工验收时,质检站的人在验收时开具了整改意见内容是:总等电位的铜排规格不符合规范要求。我当时就问了质检站的人,那么铜排的规格是多大呢?他们说要(80MM宽*4MM厚)的铜排!!! 我后来到现场量了下我购买的TD-28箱内的铜排是(60MM宽*2MM厚),我又去问了供货商,他们说这是国标的,,如果要加大必须定做!! 我当时就纳闷了,我回去也查了书,也没看到规范!!! 请各位大师指点!!(最好告诉我规范) 我个人有点愚见:我认为这等电位铜排的选择应该是按照“短路电流量”和“额定电流”来规定铜排尺寸的吧!!!
第一次接配电柜, 配电柜下面那个铜排是接地铜排吗? 别人说是接地的 ,但我看两边是绝缘子固定的啊 , 如果是接地的话为什么不直接连柜子啊 ,我旁边又跟柜子连在一起了,右边那两根线接的是老柜子的接地铜排,既然跟柜子连在一起了 还有必要连老柜子的接地铜排吗?(连了也没用 因为有绝缘子啊)给小弟解答下吧
本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?
本人在做一批AC380动力配电箱,电缆是5*16,接地铜排用的是15*3,上面的镙钉直径是3mm的,可设计院说镙钉小,要改.不知道在标准中有无这方面的规定?谢谢!
1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)母线桥 TMY-3(2(100*10))+1(100*10)这样设计是否可以?==============================2、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)变压器低压侧中性点接地线应该选择多大的尺寸?根据99D201-2干式变压器安装,干式变压器容量1250,镀锌扁钢63*5,采用50*5是否可以?
望老大们指教,一台冰机,用的3p+N四组电缆,每组都是4*185电缆,但是业主抱怨接地线太小,要求更换,可是兄弟不是做设计的,吃不准对应接地线应取多大,然后因原接地端子太小,准备找块铜排在代替接线端子,但铜排应选多大的,参照什莫标准,都心里没谱,还请大家指点啊,很急在线等
请教大家,每米100*10的铜排的质量是多少~~我用他的体积乘上铜的密度,不就是重量了吗?然而查铜排载流量得到的每米的重量却是每米8.7KG~~为什么~~请大家说说~~
XGN17-40.5KV柜子的接地铜排在什么位置?我们这刚到的盘也没地排,网上找了个图也没地排,XGN12的柜子地排在柜外,为什么呢?高压头接地怎么办
现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会比较多,想直接从变配电室低压柜引出3+N线至电井内楼层电表箱,然后电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线,电表箱内作接地端子排,并用40X4镀锌扁钢将接地端子排与主接地干线连接,这样可以节省投资,请教大家是否可行?有否违背电气原理或规范?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
各位工程师、技术员、教授等:你们好! 小弟有一重要问题望求解! 12kV 1250A或24kV1250A 开关柜,上气箱内装有位置开关,分别是接地、分、合(带有三位置操作机构于气箱外面)。当位置在接地状态时,气箱内部接地铜排需要引到气箱外面再到接地。现问题是:怎么才能使用内部接地铜排引到气箱外面,而且密封性也能保证?(条件:最大电流3150A 动稳时间4s) 加O型圈可能会烧坏,密封性不能保证。 最后,谢谢大家给出不易的答案 !
0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?