为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。 规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义: (1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地
石油化工企业电气安装,对储罐焊接接地线,因将扁钢焊在罐壁上,监理及施工单位、质检站争议较大,但从规范上也查不出,另接地断线卡两个螺栓的间距规范也未说明,请各位前辈指导。
本人去年通过一级注册结构工程师专业考试,现有若干问题在此请教大家.本人所在江西省某国有设计院工作,因国有单位制度所限,基础和专业均在单位报考.专业考试通过后,今年三月被单位以强迫方式在本单位注册和签定六年工作合同.(本单位所有建筑结构工程师都是以强迫方式在院内注册)现本人有意脱离本单位或者欲转出注册关系,不知有何办法.相信在也有很多同样遭遇的同行,请各位积极参与讨论,不吝赐教,谢谢.
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 1. 我看书, 说保护线PE 应该与接地体相连, 是用于所有的保护地线吗?2. 照明灯具安装高度低于2.4米, 应增设PE 保护线? 为什么低于2.4米增设PE, 高于就不增设PE? 3. 说有一种等电位连接网络的接地方法,用于信息系统的机房, 除了机房, 还用在别的什么地方吗?4. 关于移动式电力设备接地: 搞不懂什么是移动式电力设备? 举例最好!如果知道一部分问题, 回答一部分也行。谢谢了!
在我做的几次图纸中,我一直都没弄明白我们在画等电位板时,是依据什么来选择等电位板的大小的。我的图,因为都是较小的住宅类,所以统一用的是40x4的镀锌钢板,但是我一直都不知道为什么这样选! 这次做个药厂的,看了别人的图纸,发现他用的是100x100x6的板子!!! 而我找了许多的规范,也没能找到一个具体的解释,相对于防雷引下线,最起码规范标注了钢筋的大小,可以镀锌钢板这块就让我郁闷了 ,都没公式说明,也无计算提供。 唉,可能是自己没找到吧,所以也希望论坛里能有人教教我,要不告诉我规范或者书都可以。
有个疑问,对于通用的电器,比如风机,水泵等等设备;1、如果电机在设备内部,为了方便接线,厂家都会把电机接好线引出设备外面,那么这一段电机引出线在设备外的长度有没有什么要求呢?有没有什么标准?2、对于设备为为全金属,是否可以将接地线直接连在设备外壳某处呢?这方面有是么标准吗?谢谢,在线等[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-10 15:47 编辑 ]