大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
我对室内接地干线一直不是很理解,我做的是钢构厂房,基础有接地网,车间附设了变压器室,我看所有的变压器室都有室内接地干线,我感觉我已经设了接地网,还有必要做室内接地干线吗?室内接地干线应该和什么连接? 带电设备外壳保护采用TN-C-S,动力箱处重复接地就行了,好象也用不到室内接地干线啊?
目前一工程中,自基础引出的接地体是40×4镀锌扁钢,而竖向接地干线为铜排,请问二者在竖井内如何连接?机械连接可以吗,可靠吗?请大家赐教!
变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,第37页 3.4.7条 关于爆炸性粉尘环境接地的要求中写道“为了提高接地的可靠性,接地干线宜在爆炸危险区域不同方向且不少于两处与接地体连接”请问这句话是什么意思,是说在不同方向上要各有两处接地,总共要有四处接地; 还是说在不同方向上各有一处接地,总共有两处接地即可?
《建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2002)》中第3.1.7中规定接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)与接零(PEN)干线相连,不得串联连接.“不得串联连接”是什么意思?最好有图示意一下。谢谢赐教!
强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?
强弱电共井时,设置井内接地干线,应分别设强弱电接地干线,还是可只设一根?从《电子信息系统防雷规范》看,仅设一根即可,但也有很多资料强调分开。
审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?
在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等
甲方认为不好看,而且电气设计全选用5芯线,是否可取消环形接地干线?另外,用电缆桥架作接地干线有何用?难道某些装置外可导电部分还要从电缆桥架上引等电位连接线么?PE线是等电位连接线的叫法么?
当变电所低压开关柜内的PE母线已经在柜内与变压器中性点连接后,其与室内接地干线之间的连接导体是否还属于保护导体,是否需要进行热稳定校验?
箱式变的接地,除了室外打接地极、接地干线圈连外,室内还有必要像普通变电站那样,做一圈接地干线吗?还是说利用箱变的底座作为接地干线就可以呢?请了解的师傅们说说吧!
最近质检站来工地视察提出了一个整改问题: 住宅户内配电箱属于用电设备一类,需要单独设置接地干线与箱体相连,以满足TN-S的系统要求。 我的疑问是,有单元配电箱引来的电缆包含有PE线,户内配电箱的箱体可以和此PE线相接,也能满足接地要求吧?求解答
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
民规11.3.5.5。对于设有大量电子信息设备的建筑物,其电气、电信竖井内的接地干线 应与每层楼板钢筋作等电位联结。一般建筑物的电气、电信竖井内的接地干线应每三层与楼板钢筋作等电位联结。 民规11.4.5.5 电气、电信竖井内的接地干线与楼板钢筋的等电位联结应符合本规范11.3.5.5规定。 由以上看,电气竖井内一定要设接地干线,疑问是:什么样的建筑算是设有大量电子信息设备的建筑物?
本帖最后由 wunai925921 于 2015-7-9 09:20 编辑 某石油化工企业甲类车间的接地干线做法:接地干线与沿途所有钢柱焊接,-40X4热镀锌扁钢,沿墙明装,距地高度1.1米,过门处埋地暗敷,室内所有金属构件均须用RVS-16与接地干线连接(每件构架应有两处不同方向的连接)是防静电还是啥啊?有啥依据啊谢谢各位前辈@可爱咩咩 @云飘飘 @fitman @ccc___ @电气交流 @开心老爸 @ac—米兰 @北方郎 @呵呵阿敏