为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
近期看到有同志问及综合接地的情况,为了让大家真正明白综合接地的作用以及一些规范参数。上传两本书。[ 本帖最后由 weishengda 于 2010-6-26 11:27 编辑 ]
中建五局地铁项目 动画演示综合接地的施工流程
这是个比较全面的综合布线系统接地的结构方面的论文,希望能对大家有帮助吧啊!!!!!
易燃易爆装置综合接地系统施工工法
660V系统零线经1400欧姆电阻箱接地,2500KVA双变压器供电,一用一备。1号变压器供电正常,用2号时,低电流时正常工作,高电流时低压柜综合保护器报接地故障跳闸,主要原因谁什么呢?
中性点接地电阻柜应根据下列条件进行分析,进行合理的选用。 1、按限制弧光接地过电压的要求选择 当IR=Ic时,在半个周期内可将电网对地电容的电荷泄放到只有0.043Q0,这时可将间歇性弧光过电压倍数限制在2.5倍以内。当IR= 4Ic时,可将间歇性弧光过电压倍数限制在2倍以内,一般选取IR=(1~4)Ic即可满足限制间歇性弧光过电压的要求。IR指流过电阻电流,Ic指系统电容电流。 2、按保证继电保护灵敏度的要求选择 中性点经电阻接地系统是通过各条线路的零序保护,来判断故障线路的,当某条线路发生单相接地故障时,该线路的零序保护动作,跳开本线路的断路器,使故障点与电源隔离。线路的零序保护是按躲过本线路的对地电容电流进行整定的,单相接地时,故障电流远远大于整定值,保护灵敏度是可以保证的。 3、按降低对通信线路的干扰影响考虑 为了降低中性点
通用【2009】9301号 铁路综合接地系统
10kV配电线路或35kV输电线路,由于某种原因造成一相金属性接地,变电所交流绝缘检查装置动作,发出予告警铃信号,接地光字牌亮,三相交流电压表指示不正常,非故障相电压升高为对地电压的倍,即由6kV升到10kV线电压,接地故障相电压指示为零。靠拉路或其他仪器即可找出故障线路而非金属性综合接地往往出现不同程度的母线三相电压不平衡现象,甚至也能发出预告警铃信号、接地光字牌亮,使线路不能运行。这种综合性接地靠拉路或其他仪器是很难找出故障线路和故障点的。 我们认为可从以下几个方面找到原因和处理办法。
太原地铁2号线综合接地系统设计_康晓月
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
有关综合管沟的一些资料,挺不错的,和大家分享下
论文简介: 内容提要:本人通过多年的工程实践,在工程接地系统中深刻认识到,接地系统共网不共地概念的重要性。本文详述了,多接地子系统共网的方式。且强调了 投稿网友:hbwhwsy 上传时间: 2013-02-24 <
新防雷规范中为什么没有综合接地电阻小于1欧姆的规范条文了? 最近没找到,不知道是何考虑删除了此条,请同行们帮忙解答,谢谢。
设计中遇到一个问题,审图中心要求综合布线系统图中,接地前端要求增加浪涌保护器!!但是本人从来没有遇到过这样的问题,请教各位大侠了,拜托
客运专线综合接地技术实施办法 铁集成[2006]220号
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16