今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?这样有何有点或缺点?请高手赐教!谢谢!
如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
电机外壳接地的铜线到底是哪种?有的说是不小于4方的,有的说是不小于25方的,还有的说是相线的一半。规范上有详细要求的吗?
变频器可否共线接地?书上些有三种接地第一种专用接地 是指电机和变频器采用分开的接地线和接地极第二种共用接地 是指电机和变频器采用分开的接地线和共用的接地极第三种共线接地 是指电机和变频器共同采用一条接地线和共用一个接地极第三种为何不可以?请指导
小功率(0.5-2kw)搅拌电机的接线盒已经跟电缆的三相五线中的PE连接,也就是有接地保护了。按照《旋转电机 定额 性能2004》的标准,对于超过100KW的电机应在机座上另装一个接地端子。那我这个小电机是不是就不需要再在设备的机座上做一个接地端子再次现场接地了吧?请高人指导,若需要,是否有什么规范要求?非常感谢。
1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?
前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?
联合接地的各子系统采用单点接地,信息机房、消防控制室、广播室设明装接地端子箱.我们这边Z设计院,前一版图纸上是PC40穿3*25 BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房,后一版图纸又是PC25 1*16BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房.请问大家这个有没有那个规范上提到过,我在网上找了好常时间没有答案.
TN-S或TN-C-S系统,一般电机的接地做法是动力电缆pe接电机接线盒内pe,电机外壳接地螺栓用接地线与现场接地网连接,请问电机外壳的这种接地是不是就属于辅助等电位联结?用途是如果动力电缆pe线传递过来故障电压使得电机外壳带电,人去触摸外壳不会触电(由于有辅助等电位)
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?规范上规定要这么做吗?
关于工厂内电气设备的保护接地有一个疑问,在有些车间内看到电机附近均敷设有专门的接地扁钢,请问此接地扁钢起什么作用,如果是保护接地,那么电机电缆一般为4芯电缆,已经还有接地线,为什么还要再次敷设,这不属于浪费么?
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
各位高手:小弟处有一台220kw、6000v电机出现故障,将同母线的部分其它电机带跳,电压表示数正常为3800v,故障后为2000v。在故障停机后对电机的温度进行测量,均在十几度。想请教一下,一台电机出现故障,能把其它电机带跳?电机自身的保护怎么没有动作,再有就是电机接地的原因和电压表为什么示数变小了。小弟先行谢过各位大虾勒!
公司的一台泵的400V电机(对面是电抗器室),今天用钳形电流表测量如下图所示两个部位(红色圈出的),都有6-10A的电流,用数字验电笔测两处均没有电压。另外一台旁边的备用的电机也是这样。为何有此现象?人接触会不会触电?另外此电动机有保护接地,又有保护接零,是否符合规范?电动机对面的小房间是与1#发电机出线串联的电抗器室(发电机有700A左右的电流)。电抗器门上的锁,数字验电笔能测出有55V或者110V的电压。为何有此现象?人接触会不会触电?今天又去测了下停运的2#发电机所对应的泵的电机与电抗器室的门锁,无上面的现象[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]