首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 急求高阻接地变压器的设计方法

    11KV网络,三相三线, 想采用接地变压器实现高阻接地(单相接地故障电流不超过10A),但不知变压器原/副边电压如何选取,变压器和副边电阻的容量如何计算,哪位高手能介绍一下?本项目用于船用系统,以前我们都是采用三相三线,中性点绝缘系统,但一直想学学陆地的成熟接地方法.先谢谢各位啦...

  • 电厂400V的低压系统高阻接地与小电流接地选线

    国电公司下属某发电厂400V系统要求做成高电阻接地系统,并且加装微机小电流接地选线装置,但我找来找去都只找到用在中压系统的小电流接地选线装置,不知道在400V时该怎么做?不平衡电流怎么处理?另外400V的高电阻接地系统有什么特点?是怎么接地的?

  • 中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别

    中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 现场关于接地跟埋管的疑问

    现场关于接地跟埋管的疑问

    先请问,接地网用钢筋,那么是否钢筋绑扎的地方直接螺纹钢焊接还是用圆钢链接2、这个预埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 请教大家一个关于接地的问题

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分

  • 关于一个电气接地的问题

    近日小弟在与同事在关于电气接地的制式问题进行了一次辩论,有一个电气线路是三相四线制,由于线路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零线接地线合用的保护接零方式,由于木质室外配电箱时间长了老化,需改成不锈钢配电箱,另外打接地线和不锈钢表箱外壳连接,按小弟的理解这配电箱的接地变成了TT制的了,而同事说配电箱里的零线又没有和外壳相接没有问题的,各位电气达人请问这样的说法对吗?

  • 请叫一下大家关于接地的问题

    大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?

  • 电源的接地一般标准介绍

    一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<

  • 15D500-3系列防雷-接地

    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<

  • 请问大家!是否应该接地!!

    三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 电气装置接地的一般规定

    电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。

  • 关于特殊电压及接地讨论

    有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?

  • 关于装置接地的疑问,请教各位

    近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!

  • [重要]关于房屋接地的讨论。

    小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。

  • 请教接地开关的一些问题

    就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈

点击加载更多

高阻接地

高阻接地专题,为您提供高阻接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高阻接地 相关的专业交流讨论,更多高阻接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

变压器铁芯接地

携带型短路接地线